СП 16.13330.2017 таблица 14. Параметр ро > 0,4. Что делать?
bigden
 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821

Для проверки устойчивости стенки балки нужен коэффициент с1. Он зависит от параметра Ро. Максимальное значение в таблице 0,4, а у меня получается 0,88. Что это значит? И что делать?
Просмотров: 1651
 
Непрочитано 22.06.2022, 15:42
#2
asmer

Директор по развитию
 
Регистрация: 09.03.2022
Москва
Сообщений: 16


Экстраполируйте данные таблицы
asmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2022, 15:49
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


asmer, а так можно?

----- добавлено через 59 сек. -----
По столбцам стоит значение >2. А тут четко 0,4 и все
bigden вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2022, 16:07
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


bigden, а что такое lef ?
Как вы его определили ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2022, 16:17
#5
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


Tyhig, по рисунку 6. 3,25 * корень третей степени...
bigden вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2022, 16:28
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
у меня получается 0,88
Получается не "локальное", а полноценное напряжение по оси у. Вычисляй по (81).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
3,25 * корень третей степени...
Вон оно чё. Простая проверка - от силы под 45. Скорее всего неправильно определил длину.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2022, 16:46
#7
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


Вот такая схема. Рельс КР70. Какая тут получится lef?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-06-22_16-43-20.png
Просмотров: 59
Размер:	14.7 Кб
ID:	248195  
bigden вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2022, 17:31
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Вот такая схема. Рельс КР70. Какая тут получится lef?
Для ответа на вопрос нужна ещё толщина стенки балки. Условно принимаем толщину стенки tw=10 (мм), тогда:
lef=3.25*корень кубический (1083.7+29*1.2^3/12)/1.0)=33,4 (см)
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2022, 17:55
#9
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


Да. Тут где-то так выходит. Высота стенки 613 мм. толщина стенки 6 мм. По п.8.5.5 коэффициент ро = 1,04 * lef / hef = 1,04 * 33,4 / 61,3 = 0,57 < 0,4. Не попадает в таблицу 14 значение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-06-22_17-58-47.png
Просмотров: 30
Размер:	10.4 Кб
ID:	248196  
bigden вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2022, 18:53
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Не попадает в таблицу 14 значение
А это, видимо, очередной косяк наших нормотворцев, которые вот уже 11 лет не могут выпустить более-менее рабочий документ. В данном случае должно бы быть примечание типа: при превышении максимального значения в расчёт следует принимать максимальное табличное значение (или просто запись po >=0.4) или же запись смысла, что в такой ситуации расчёт на местное давление вообще не требуется. Практический выход: или запрос в ЦНИИСК или принимать значение по строке po=0.4.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2022, 19:37
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
что в такой ситуации расчёт на местное давление вообще не требуется
Это вряд ли. Судя по значениям, чем больше ро, тем меньше критическое напряжение.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СП 16.13330.2017 таблица 14. Параметр ро > 0,4. Что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше ntatiana Металлические конструкции 685 13.02.2022 17:03
Таблица Excel 2007 вставленная в ACAD 2010 при выводе на печать не печатается. Что делать? Vanya_tut AutoCAD 9 24.10.2018 13:26
СП 16.13330 таблица 16. Отсутствие значения для диапазона 0,8...0,9 bigden Металлические конструкции 2 02.05.2017 12:29
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11