Здравствуйте!
Прошу помощи в решении следующей очень интересной и актуальной проблемы. Думаю, многим это будет интересно.

Есть существующая линия ВЛИ-0,4 кВ, длина 740 м, питает частный сектор, выполнена СИП-2 3х50+1х54,6 мм².
На нее же подключены несколько трехфазников (т.е.перекинуть абонентов на две фазы для освобождения третей невозможно).
В данный момент распределенная нагрузка на линию по замерам составляет 40 А.
Будут подключатся еще много новых абонентов в перспективе (это выделенные участки для многодетных семей, и сейчас он активно застраивается).

Сетевая компания выдала ТУ на подключение двух новых абонентов (два жилых дома), на расстоянии от конечной опоры существующей линии 400 м. Мощность новых абонентов по 6 кВ 220 В. Проектируемая линия - 0,4 кВ, т.е. нарузка на этот отрезок линии составит 29,64 А.

Потери получаются сумасшедшие - при подключении новых абонентов проводом сечением 3х70+1х70 мм² - 17,96%, а при подключении 3х95+1х95 мм² - 17,34%.

Другой точки подключения поблизости нет. Это сельский район.

В руководстве сетевой сказали, что строительство ВЛ-10 кВ и установка подстанции рядом с этими новыми абонентами экономически нецелесообразны, поэтому как-нибудь решайте проблему. Предложили поставить в конце линии какое-нибудь устройство, повышающее напряжение.
Скажу честно - я никогда с такими устройствами не сталкивалась, обзвонила всех знакомых и незнакомых проектировщиков, переговорила со многими работниками сетей - для всех это что-то из области фантастики.

Какие могут быть решения для такой ситуации?

P/S Ребята, очень прошу не засорять тему высказываниями типа - "пишите письма" или "ставьте дизель", все письма уже написаны и длится это уже не один месяц. ТУ уже выданы и договора с абонентами подписаны. Всю абсурдность ситуации мы уже неоднократно обсудили. Абоненты скандальные и грозятся заявлениями в прокуратуру и ФАС. ТУ выданы еще в прошлом году. Наше проектантское мнение - нужна ТП, в первую очередь электросети существуют для снабжения народа электроэнергией, и только потом для зарабатывания денег.
Нужно именно обоснованное решение или обоснование невозможности строительства такой линии и использования устройств, повышающих напряжение
Просмотров: 5190
 
Непрочитано 18.03.2020, 14:43
#2
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Вариант - только судиться, но безрезультатно. Формально электросети правы. ТУ с точкой подключения выдали же. А остальное - ваши проблемы. Хотите, стройте свою ВЛ и через ТП подключайте потребителей.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 14:53
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Трансформатор 380/400, возможно, подразумевался?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 15:22
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
Абоненты скандальные и грозятся заявлениями в прокуратуру и ФАС
В прокуратуру обращаться не надо, лучше в ФАС. Там все серьезнее, штрафы в процентах от оборота, в прокуратуре только предписания.
Важно только определиться, чья же собственно
Цитата:
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
существующая линия ВЛИ-0,4 кВ, длина 740 м
Если это линия принадлежит электросетям, то расстояние от сети электросетей до новых абонентов меньше 500 м (в сельской местности, в городской - 300 м), то электросети обязаны построить новую линию (или реконструировать старую) независимо от экономической целесообразности по общей расценке за кВт мощности. А вот если указанная линия неизвестно чья, электросети тоже обязаны построить новую линию для новых абонентов, но вся линия и ТП за счет новых абонентов по индивидуальной расценке исходя из себестоимости.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2020, 16:05
#5
Talyana

проектировщик
 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 52


Уточняю.
Я проектировщик, у нас договор на проектирование с сетевой компанией, мы выполняем как раз часть сетей, а не абонента.
Существующая линия принадлежит электросетям. То, что построим - будет принадлежать тоже электросетям.
Так что ни о каких судах речи не идет.
Вопрос именно в техническом решении (например, использовать автотрансформатор). Либо в его обоснованном отсутствии (т.е. мы не можем использовать автотрансформатор, потому что он просадит сеть, и с обьяснением почему он просадит). То, что линия должна быть 400 м - всем известно, сетям тоже. Тем не менее ЛЭП существующая и перестраивать ее никто не будет
Talyana вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 17:09
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
Я проектировщик, у нас договор на проектирование с сетевой компанией, мы выполняем как раз часть сетей, а не абонента.
slavenergo.ru/oprosnyy-list-tsz-online
Заходишь сюда и пишешь напряжение ВН- 0.35 кВ НН- 0.4 кВ
Долго и муторно объясняешь манагеру, что от него надо. Получаешь КП на трансформатор, либо гугулишь следующий трансформаторный завод и повторяешь далее до победного.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2020, 17:21
#7
Talyana

проектировщик
 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
slavenergo.ru/oprosnyy-list-tsz-online
Заходишь сюда и пишешь напряжение ВН- 0.35 кВ НН- 0.4 кВ
Долго и муторно объясняешь манагеру, что от него надо. Получаешь КП на трансформатор, либо гугулишь следующий трансформаторный завод и повторяешь далее до победного.
Спасибо. Сейчас попробую
С таким вариантом возникает следующий вопрос. Насколько такой транс просадит всю линию? И как эту просадку рассчитать?
Talyana вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 17:55
#8
Melx


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 110


Гуглите Вольтодобавочные трансформаторы они же Бустеры.
Melx вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 09:40
#9
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Заходишь сюда и пишешь напряжение ВН- 0.35 кВ НН- 0.4 кВ
И какое же напряжение выдаст этот трансформатор в период минимума нагрузок?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 10:50
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
Насколько такой транс просадит всю линию? И как эту просадку рассчитать?
Данные трансформатора даст завод. Насколько я понял, нагрузка 6 кВт, значит просадки быть не должно.

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
И какое же напряжение выдаст этот трансформатор в период минимума нагрузок?
При такой длине линии, там и так будет не по верхнему пределу. Можно для успокоения души поставить ограничители перенапряжения.

А почему бы просто стабилизатор помощнее не поставить:
https://chelyabinsk.220-volt.ru/cata...1443__9631:#h1
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 16:02
#11
Talyana

проектировщик
 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 52


Спасибо большое за ссылки, сейчас все буду изучать.
Вот такой вопрос - а не будут эти бустеры и стабилизаторы сеть просаживать? Как оценить влияние на сеть от подстанции до бустера?
Talyana вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 11:21
#12
Melx


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 110


Talyana, я вторичник и возможно именно поэтому меня удивляют ваши вопросы.

Естественно они потребляют какую-то мощность. Эффективность и харакетеристики конкретного устройства - компетенция производителя. Экономическая целесообразность и применимость по токовым характеристикам в конкретном случае - ваша забота. Запрашивайте -> раcсчитывайте.

В МОЭСК используют вольтодобавочные траснформаторы/бустеры можете попробовать найти нормы у них. Есть на эти устройства и стандарт Россетей.
Melx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Строительство ВЛ-0,4 кВ длиной более 1 км. Проблема потерь в конце линии?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
расчет потерь напряжения в линии Tonik71 Электроснабжение 58 11.01.2018 16:17
Устройство температурных швов в здании длиной более 100 м Ася МИШИНА Конструкции зданий и сооружений 1 22.12.2015 07:33
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 15 11.02.2013 16:55