Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле?

Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2013, 10:35 #1
Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле?
СТРЕЛА21
 
Генпланист
 
Чебоксары
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 101

Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с вопросом.
В здании предусмотрено больше 12 пожарных кранов. Как правильно предусмотреть 2 ввода присоединенных к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле?
Просмотров: 11238
 
Непрочитано 11.01.2013, 10:42
#2
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


Генпланист и раздел ВК
схему наружки в студию )
а что в СНиПах о двух вводах говорится?
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 11:00
#3
СТРЕЛА21

Генпланист
 
Регистрация: 06.11.2012
Чебоксары
Сообщений: 101


Из СНиПа:
"Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.
Два ввода и более следует предусматривать для:
зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов;
жилых зданий с числом квартир свыше 400, клубов с эстрадой, кинотеатров с числом мест свыше 300;
театров и клубов со сценой независимо от числа мест;
зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления свыше трех;
бань при числе мест 200 и более;
прачечных на 2 т и более белья в смену."
Про водомерные узлы ничего не сказано, не знаю как их подключать(((
СТРЕЛА21 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 12:46
#4
radium


 
Регистрация: 19.04.2006
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от СТРЕЛА21 Посмотреть сообщение
Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле?
Возился как-то с чем-то похожим. По габаритам и требованиям посмотрите нечто: ЦИРВ2А_00_00_00 (это не ругательство, а документ, но я не знаю как он расшифровывается, потому что
сам - не инженер ВИВ и проблема 1 раз только возникала) к примеру можно на сайте www.conix.ru
radium вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 12:58
#5
СТРЕЛА21

Генпланист
 
Регистрация: 06.11.2012
Чебоксары
Сообщений: 101


Спасибо radium
я этот документ в яндексе пытался поискать что-то там ничего подобного не находится
СТРЕЛА21 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 13:29
1 | #6
Hans667

сети
 
Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 536
Отправить сообщение для Hans667 с помощью AIM Отправить сообщение для Hans667 с помощью Skype™


ну конечно можно и нужно. А как вы еще хотите два водомерных делать рядом?
Альбомы ЦИРВ- центр измерения расходов воды,типовые альбомы.
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 14:16
#7
СТРЕЛА21

Генпланист
 
Регистрация: 06.11.2012
Чебоксары
Сообщений: 101


спасибо Hans667
СТРЕЛА21 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 16:05
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Вот типовая схема расположения узлов, знаю что сделано не очень, просто первая попавшаяся под руку фотка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переделанный.jpg
Просмотров: 1142
Размер:	168.0 Кб
ID:	94080  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 19:55
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


В схемах ЦИРВ (тех, которые я видел) присоединение двух водов к одному водомеру отсутствует.

А вот в серии 5.901-1 и в альбомах типовых узлов Моспроекта один водомер на два ввода - есть. Обычно два ввода идут параллельно с входом в одно помещение. Здесь и один водомер устанавливается. Если же второй ввод где-нибудь на противоположной стороне здания, то придется второй водомер ставить - вряд ли Водоканал позволит проводить по зданию неконтролируемые участки водопровода.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 07:24
#10
СТРЕЛА21

Генпланист
 
Регистрация: 06.11.2012
Чебоксары
Сообщений: 101


Спасибо за исчерпывающий ответ!
СТРЕЛА21 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 08:12
#11
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


А насколько нужен водомерный узел на ПОЖАРНОМ ВОДОПРОВОДЕ?
Deader вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 08:59
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
А насколько нужен водомерный узел на ПОЖАРНОМ ВОДОПРОВОДЕ?
В Питере настолько, что без него воду не получишь.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А вот в серии 5.901-1 и в альбомах типовых узлов Моспроекта один водомер на два ввода - есть
Опять таки, всё очень сильно звисит от места действия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 на 2.jpg
Просмотров: 503
Размер:	351.8 Кб
ID:	94269  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 11:01
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Опять таки, всё очень сильно звисит от места действия.
Да, конечно. Но в цитате про какой-то конкретный объект, и про два независимых источника водоснабжения. В таком случае, конечно, на водомерах не экономят.

А чаще всего что бывает: вводов-то два, но присоединены они от одного источника, от одного участка кольцевой сети через рассечку. Проложены параллельно и введены в одно место. Вот тут и может быть один водомер.

Цитата:
А насколько нужен водомерный узел на ПОЖАРНОМ ВОДОПРОВОДЕ?
А кто за воду, вылитую при пожаре будет платить? Тушат "кошкин дом", а платить должен "пёс Шарик"? Вода в трубе теперь не "государственная".

Вообще-то на повышенный пожарный расход обводная линия вокруг водомера делалась, но теперь водоканалы такое не примут.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 09:34
#14
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
но присоединены они от одного источника, от одного участка кольцевой сети через рассечку
Да, в основном так и делаем, правда считается при этом, что вводы независимы, логика примерно такая:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кольцо+вводы.jpg
Просмотров: 871
Размер:	18.2 Кб
ID:	94373  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 09:41
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
на повышенный пожарный расход обводная линия вокруг водомера делалась, но теперь водоканалы такое не примут.
И как тогда обеспечивать требуемый расход воды?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 10:09
1 | #16
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
И как тогда обеспечивать требуемый расход воды?
Ставить водомер, который пропустит и пожарный расход, без обводной. Если же основной расход слишком мал и не будет ловиться "большим" водомером, то ставить отдельный водомер на обводной пожарной линии.

На счетчиках экономили когда вода была "бесплатная", а счетчики были в дефиците. Теперь смысла в экономии на счетчиках нет, да и поставщики это не допустят. Предъявят "мильён кубов по норме" и платите.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие нежилые помещения можно делать в одном длинном коридоре с квартирами Kozma Архитектура 8 16.02.2011 14:53
Можно ли раздел КЖ и АР с разделом АС в одном проекте разрабатывать? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 4 08.02.2011 11:08
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Можно ли прикрепить растр к DWG чтобы все было в одном файл Andrei AutoCAD 14 06.07.2005 11:21