| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.01.2013, 10:35 | #1 | |
Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле?
Генпланист
Чебоксары
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 101
|
||
Просмотров: 11238
|
|
||||
Генпланист Регистрация: 06.11.2012
Чебоксары
Сообщений: 101
|
Из СНиПа:
"Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами. Два ввода и более следует предусматривать для: зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов; жилых зданий с числом квартир свыше 400, клубов с эстрадой, кинотеатров с числом мест свыше 300; театров и клубов со сценой независимо от числа мест; зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления свыше трех; бань при числе мест 200 и более; прачечных на 2 т и более белья в смену." Про водомерные узлы ничего не сказано, не знаю как их подключать((( |
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2006
Сообщений: 49
|
Возился как-то с чем-то похожим. По габаритам и требованиям посмотрите нечто: ЦИРВ2А_00_00_00 (это не ругательство, а документ, но я не знаю как он расшифровывается, потому что
сам - не инженер ВИВ и проблема 1 раз только возникала) к примеру можно на сайте www.conix.ru |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
В схемах ЦИРВ (тех, которые я видел) присоединение двух водов к одному водомеру отсутствует.
А вот в серии 5.901-1 и в альбомах типовых узлов Моспроекта один водомер на два ввода - есть. Обычно два ввода идут параллельно с входом в одно помещение. Здесь и один водомер устанавливается. Если же второй ввод где-нибудь на противоположной стороне здания, то придется второй водомер ставить - вряд ли Водоканал позволит проводить по зданию неконтролируемые участки водопровода. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
В Питере настолько, что без него воду не получишь.
Опять таки, всё очень сильно звисит от места действия.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А чаще всего что бывает: вводов-то два, но присоединены они от одного источника, от одного участка кольцевой сети через рассечку. Проложены параллельно и введены в одно место. Вот тут и может быть один водомер. Цитата:
Вообще-то на повышенный пожарный расход обводная линия вокруг водомера делалась, но теперь водоканалы такое не примут. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Да, в основном так и делаем, правда считается при этом, что вводы независимы, логика примерно такая:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Ставить водомер, который пропустит и пожарный расход, без обводной. Если же основной расход слишком мал и не будет ловиться "большим" водомером, то ставить отдельный водомер на обводной пожарной линии.
На счетчиках экономили когда вода была "бесплатная", а счетчики были в дефиците. Теперь смысла в экономии на счетчиках нет, да и поставщики это не допустят. Предъявят "мильён кубов по норме" и платите. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие нежилые помещения можно делать в одном длинном коридоре с квартирами | Kozma | Архитектура | 8 | 16.02.2011 14:53 |