| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 2013. С какими коэффициентами задавать нагрузки?

Лира 2013. С какими коэффициентами задавать нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.05.2020, 22:02 #1
Лира 2013. С какими коэффициентами задавать нагрузки?
Eкатерина
 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как правильно задавать нагрузки в программу, что бы дважды не учесть коэффициент надежности?
1.К примеру снеговая нагрузка на прогоны 0.2т/м, должна ли я умножить на 1.4 что бы приложить к схеме, или этот коэфициент мы учитываем в таблице РСУ. (я умножила на 1.4)
2.Когда мы собираем массы для пульсации в некоторых примерах коэффициент преобразования ставили единицу.(я так понимаю там надо ставить 1/коэф. надежности.)
3.В РСН "Коэффициент надежность", "доля длительности" и все сочетания кроме последнего единица, а последние сочетание 1/коэф. надежности.

----- добавлено через ~1 ч. -----
И еще варианты конструирования надо задавать по РСУ или РСН?
Просмотров: 1898
 
Непрочитано 24.06.2020, 11:07
1 | #2
Papae


 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 5


Если в РСН ужножать на 1.4 то к схеме только нормативную прикладываем
Papae вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 12:15
1 | #3
cm1986

проектирование
 
Регистрация: 22.03.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 15


" Задание расчетных нагрузок (о выборе РСУ)
Нагрузки должны быть заданы их расчетными значениями. В результате работы основного расчетного процессора вычисляются расчетные перемещения и расчетные усилия. Вспомогательные расчетные процессоры и режимы конструирования оперируют расчетными усилиями"
-справочная система ЛИРА 2013 - О выборе РСУ - Задание расчетных нагрузок
1. - Т.е. нагрузки задаем расчетные с учетом коэффициента надежности
2. - В практике я ставлю коэффициент согласно СП 14.13330 (0,9 - 0,8-0,5 )
3. - зависит от того что хотите получить в РСН (если посмотреть на сочетание нормативных нагрузок то да)
cm1986 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 07:44
1 | #4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от cm1986 Посмотреть сообщение
2. - В практике я ставлю коэффициент согласно СП 14.13330 (0,9 - 0,8-0,5 )
речь шла не о сейсмике, а о пульсации
для пульсации:
- постоянные 1
- длительные 0,95
- кратковременные 0,9
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 2013. С какими коэффициентами задавать нагрузки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира САПР 2013 Как правильно задавать пульсацию? Eкатерина Лира / Лира-САПР 10 30.04.2020 19:22
Лира сапр 2017 динамика+ отображение направления нагрузки - баг или фича? dima_kuzminki Лира / Лира-САПР 1 08.07.2019 13:13
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) [email protected] Лира / Лира-САПР 3 26.01.2015 09:38
Своды правил 2009 года и своды правил 2013 года - какими руководствоваться? alldmc Архитектура 8 05.12.2013 17:01
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира GMarat Лира / Лира-САПР 4 21.12.2010 14:25