Здравствуйте. У моей стальной трубы вторая частота собст колебаний меньше предельной, следовательно, нужно считать по СП20 п.11.1.8 в) Но в нем не дано формулы для определения пульсационной составляющей. Поэтому я не могу посчитать нагрузку от резонанса по СП20 В.2.3 и приложить ее как отдельное загружение в ПК Лира Сапр.
Что делать? Есть вариант сделать по старым нормам, но они уже не актуальны и экспертиза их не примет! Получается, нет другого выхода, кроме как закупить соответствующий модуль в ПК Лира Сапр, чтобы учесть этот резонанс? И еще вопрос, если бы я знал нагрузку от резонанса, как ее прикладывать в Лире? Мгновенным загружением? И нужно ли собирать в него собственный вес и статическую ветровую составляющую? Спасибо! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Пример расчета высотного здания в Лире | Аннна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 12.04.2009 22:34 |
Порядок расчета ферм | HITMAN... | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.09.2008 11:24 |
Порядок динамического расчета монолитной ЖБ высотки | irwave | Железобетонные конструкции | 2 | 21.11.2007 22:33 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |