Добрый день! Не знаю как выполнить требование заказчика. Спроектирован раздел ОПС котельной.

Первое замечание: Пожарная сигнализация не поделена на ЗКПС. Требование п. 6.3 СП 484.1311500.2020
Ответ: Согласно п. 6.3.3 СП 484.1311500.2020 выделение в отдельные ЗКПС не требуется (отсутствуют условия для их выделения)

Второе замечание по этому же вопросу: Не учтено. См. п. 5.4 СП 484.1311500.2020

Вот я пока в тупике. Сам пункт звучит так:


Последний раз редактировалось varges, 08.08.2023 в 15:30.
Просмотров: 1133
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2023, 15:32
#2
varges


 
Регистрация: 27.11.2012
Сообщений: 4


Вроде разобрался. Мало ли кому пригодится. Ответ: при наличии одной зоны шлейфы автоматического и ручного извещения/оповещения разделены.
varges вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > ОПС небольшой котельной. Как выполнить требование на деление ЗКПС.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким образом выполнить требование "при проектировании значение нормального сцепления следует назначать в зависимости от результатов испытаний, проводимых в районе строительства"? K'TyH Каменные и армокаменные конструкции 5 19.07.2019 14:30
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Допустимо ли выполнить требование 7м (для проверки слуха и зрения) в кабинете врача в здании школы измерив кабинет по диагонали? zolya Архитектура 16 26.04.2013 12:24
Как выполнить требование о противоподарном приближении к существующему зданию? Yakut Прочее. Архитектура и строительство 11 04.02.2013 21:00
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке Yuzer Металлические конструкции 13 11.10.2012 10:34