| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подпорная стена в сейсмически активном районе

Подпорная стена в сейсмически активном районе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2012, 12:54 #1
Подпорная стена в сейсмически активном районе
novenkiy
 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29

Добрейшего денька!!! Народ, может у кого есть толковый пример расчета монолитной подпорной стенки уголкового типа в сейсмически активном районе? Есть пособие по проектированию таких стен. Там есть примеры. Вроде все хорошо и понятно. Однако там во всех примерах грунт засыпки в одном уровне с верхом стенки и горизонтален, а меня интересует как измениться расчет, если верх стенки будет выше уровня верха засыпки (измениться ли при этом значение угла е-угол наклона расчетной плоскости к вертикали). Да плюс еще и сейсмика... Есть пример#9 расчета стенки на сейсмическое воздействие, но там находят только интенсивность активного давления грунта на стену.....Во общем, если кто может помогите...
Просмотров: 15808
 
Непрочитано 15.11.2012, 15:18
#2
lara

инженер-конструктор, инженер генплана
 
Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Сообщений: 79
<phrase 1=


А взять по серии 3.002.1-2 "Подпорные стены из монолитного железобетона"? Кстати, здесь в Download эта серия есть. В выпуске 0 приведен расчет, чтобы подобрать необходимую стенку. Если заинтересует, я в екселе этот расчет набила, могу скинуть.
Когда-то считала стенки вручную, очень тяжко, да и вопросов много возникало, а сейчас для этого есть программы.

Последний раз редактировалось lara, 15.11.2012 в 15:29.
lara вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 15:35
#3
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от novenkiy Посмотреть сообщение
как измениться расчет, если верх стенки будет выше уровня верха засыпки (измениться ли при этом значение угла е-угол наклона расчетной плоскости к вертикали).
Для расчёта верх подпорной стены берите по уровню верха засыпки, т.к. на оставшуюся часть нагрузка не действует (если, конечно, это не колесоотбойник и вы не учитываете возможность столкновения с машиной)
Цитата:
Сообщение от novenkiy Посмотреть сообщение
Да плюс еще и сейсмика...
Откройте главу 8 в справочном пособии к СНиП СНиП 2.09.03-85 “Сооружение промышленных предприятий”.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 18:21
#4
novenkiy


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29


О чудо!! Кто-то ответил!! А я уже отчаялся, думал никто не откликнется на мой вопрос....Скажите, Lara, а не могли бы вы поделиться своими расчетами экселевскими, а то я совсем что-то запутался, пытаясь самостоятельно написать такое дело по Примеру#2 из пособия по проектированию стен подвала и подпорных стен. Там вроде все предельно ясно, но я как начал вникать то нашел некоторые ошибки(опечатки?), а посоветоваться не с кем - ведущий конструктор в отпуске...И еще, по мере вникания в суть возник такой вопрос: если мне нужно считать уголковую ПСм расположенную в районе с сейсмичностью 8...9 баллов, то в Пример№2 брать интенсивность активного давления грунта (и вертикальную и горизонтальную) по подобию расчета в Примере№9? Попробую прикрепить вложения, там вроде отмечены непонятные моменты... Brandashmыg, спасибо и вам за ответ. Поищу это пособие...
И еще, Расчет основания по деформациям в примере №2 и П.п.6.14-6.15 Пособия как-то отличаются...Как считать?В Примере;№2 при расчете интенсивности нормативного давления грунта на стену присутствуют коэффициенты к1 и к2, но ввиду того, что с=0, а их сумма умножается на с, то они нигде не рассчитываются. Откуда их брать, если с не равно 0? В Примере№9 (сейсм.воздействие) они считаются. Можно их считать как там? И вообще, я сейчас подумал, что пример как-то неудачно выбрали составители пособия: когда такой грунт (песок) и с=0, то во многих формулах упраздняются составные части...Уж если писали пример, то нужно было взять такой грунт, чтобы в полном объеме рассмотреть расчет....Но это так, лирика....
Вложения
Тип файла: djvu р91.djvu (307.4 Кб, 1218 просмотров)
Тип файла: djvu р92.djvu (237.4 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: djvu р21.djvu (40.1 Кб, 308 просмотров)
Тип файла: djvu р22.djvu (229.1 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: djvu р23.djvu (191.3 Кб, 299 просмотров)

Последний раз редактировалось novenkiy, 16.11.2012 в 10:45.
novenkiy вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 15:59
#5
lara

инженер-конструктор, инженер генплана
 
Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Сообщений: 79
<phrase 1=


Коэффициенты к1 и к2 рассчитываются по формуле (2) и (3) на странице 12 Пособия к СНиП Проектирование подпорных стен.
Я для сейсмики считала стенку по примерам 1 и 2, а не 9, но потом проверяла в Мономахе для подстраховки.
Подпор ПС в экселе по серии 3.002.1-2 "Подпорные стены из монолитного железобетона" прикрепила.

ЗЫ По поводу остальных вопросов не сейчас, я уже давно не занималась расчетами ПС, надо вникать. В последнее время все больше времени приходиться делать генплан, а не конструкции.
Вложения
Тип файла: rar Подбор ПС 3.002.1-2.rar (9.0 Кб, 962 просмотров)

Последний раз редактировалось lara, 16.11.2012 в 16:07.
lara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 16:57
1 | #6
novenkiy


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29


Спасибо, Lara, по поводу К1 и К2 я уже разобрался, они в Примере№2 в самом начале расчета, там, где определяется интенсивность давления грунта (ну и соответственно как Вы сказали формулы (2)и(3))...По поводу того, что Вы считали стенку для сейсм.районов по Примеру№2: а для чего тогда Пример№9? Я думал, что определить по нему P*гамма2 и P*ню2 (интенсивности давления грунта) и закинуть их в Пример№2 вместо Pгамма и Pq и дальше вести расчет как по примеру? Иначе как учесть сейсмическое воздействие? Еще раз спасибо, сейчас буду смотреть Ваш файлик...
novenkiy вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 17:53
#7
lara

инженер-конструктор, инженер генплана
 
Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Сообщений: 79
<phrase 1=


Без серии вам не понять смысл расчета. Там ведь находится только ширина подошвы b. А вообще, очень быстро и просто пользоваться данной серией, только в первый раз придется разобраться.
lara вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 20:15
#8
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Расчёт подпорной стены для сейсмики отличается лишь иной формулой для лямбда и введением ещё одного слагаемого при расчёте сдвигового усилия. Если угодно - вот расчёт в smath http://ru.smath.info/forum/yaf_posts....aspx#post8027 , вот пример в пдф http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=973417&postcount=31
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2012, 01:09
#9
novenkiy


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29


Спасибо за ответ,brandashmыg! К сожалению сейчас не могу посмотреть вложения, так как нет только в телефоне...впереди выходные,а в понедельник обязательно отпишусь...всем удачи!
novenkiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 15:34
#10
novenkiy


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29


Lara, добрался, таки, до серии, которую Вы сбросили....И Вы знаете: хочу вам сказать, что на фоне "Пособия..." она выглядит НАМНОГО приличнее (в плане подачи информации). Может это мое субъективное мнение, но тут менее размазан расчет, больше конкретики, понятнее откуда что береться...Спасибо Вам большое!!! Единственный вопрос: она действующая?
novenkiy вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2012, 16:27
#11
lara

инженер-конструктор, инженер генплана
 
Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Сообщений: 79
<phrase 1=


Да, действует: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UQM0.html
lara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 17:06
#12
novenkiy


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29


Еще раз СПАСИБО!И вопросик: В Выпуске 0 в п.2 "Назначение и применение" есть фраза "Грунтовые воды отсутствуют." (п.2.3). А если у меня по отчету есть грунтовые воды над подошвой? Могу ли я применять данную серию, при условии дренажа или мероприятий по водопонижению? Чтобы было более понятно прикладываю вложение.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (28.6 Кб, 399 просмотров)

Последний раз редактировалось novenkiy, 19.11.2012 в 17:25.
novenkiy вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 17:07
#13
lara

инженер-конструктор, инженер генплана
 
Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Сообщений: 79
<phrase 1=


В любом случае надо предусмотреть пристенный дренаж п.10.23 Пособия к СНиП Проектирование подпорных стен.
А как именно вы собираетесь понизить УГВ?
Да, получается по серии не учитывается дополнительное горизонтальное давление от наличия грунтовых вод.
Лично я, если бы не имела расчетных программ, использовала бы эту серию, но задала бы дополнительную нагрузку на грунт, эквивалентую от воды (в Пособии к СНиП Проектирование подпорных стен рис.5). Т.е. посчитала бы по формуле 8, какое получится давление от воды, и от обратного по формуле 9 посчитала, какую равномерную распределенную нагрузку надо задать на поверхности. Но это решать вам. Право же, я не профи на данный момент.
lara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 17:54
#14
novenkiy


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29


Спасибо, Lara! Буду разбираться... Приятно, что есть еще люди, способные откликнуться на просьбу о помощи!
novenkiy вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 11:29
#15
lara

инженер-конструктор, инженер генплана
 
Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Сообщений: 79
<phrase 1=


Только вы владеете полной информацией о ситуации, и, задавая вопрос, как правило, выдергиваете его из контекста. Чем больше информации, тем ближе к истине ответы.
У меня был случай, когда я разработала с развертками и сечениями тонкие подпорные стенки: куча листов с разными по высоте стенками, КЖИ с сетками. А пр время вообще молчу. А рядом шла дорога, никто не собирался расколупывать её под мою 3 м и более подошву. Пришлось взять стенки массивные наподобие серии 3.503.1-67 и дать 2 характерных сечения и расход материала. В результате и работы на порядок меньше, и строители довольны.
lara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 11:18
#16
novenkiy


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29


Добрый день! По ходу расчетов возник еще вопрос: если считать по "Пособию..." с учетом сейсмики, там в примере №9 определяется коэффициент (Лямбда*) (формула 100). Для того, чтобы его найти вычисляют (омега - формула 98) и (z - формула 99). Так вот, при вычислении (Z) подразумевается, что значение угла наклона засыпки к горизонту (ро) должно быть гораздо меньше чем угол внутреннего трения грунта засыпки (фи), иначе получим отрицательное значение (z), и дальше не сможем получить (Лямбда*), т.к. там в формуле извлекают квадратный корень из (Z)? Но ведь на самом деле при расчете откоса по тому же Сорочану (ро) может быть больше (фи)...Как быть в этом случае? Уменьшать угол крутизны откоса (ро) до того значения, когда получу положительное значение (z)?
novenkiy вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 19:54
#17
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Тут давеча совет проскакивал - если уверены, что откос за стеной устойчив - приложите его как треугольную нагрузку на горизонтальную поверхность, проходящую по верху подпорной стены.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 21:24
#18
novenkiy


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29


То есть вообще не учитывать (ро) в расчете коэффициента (z)?
novenkiy вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 01:14
#19
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


При условии, что склон со столь высоким ро устойчив при сейсмике.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 09:52
#20
novenkiy


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29


То есть, необходимо посчитать устойчивость склона (откоса)? Смотрел того же Сорочана, там есть несколько методик расчета. Я так понимаю (опять же не без помощи DWG.RU), что при такой задаче используют Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения. Сталкивались ли Вы с ним? Пробовал посчитать в программе Фундамент (приложение Откос) - результат какой-то неадекватный: с моими характеристиками грунта, получается допустимый угол откоса 38.66 град. НО, если изменить характеристики в пределах +/- 10 единиц (гамма, фи, С) то угол не меняется.... Как-то это настораживает, не от того-ли, что программка криво работает? И еще, может у Вас есть пример расчета откоса с сейсмикой, а то как-то тяжело для восприятия то, что написано в Сорочане (с. 143 "Метод Шахунянца"). Спасибо, что не игнорируете сообщения форума.....
novenkiy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подпорная стена в сейсмически активном районе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск