| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие могут быть мероприятия, исключающие отрыв фундамента башни дымовой трубы?

Какие могут быть мероприятия, исключающие отрыв фундамента башни дымовой трубы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2014, 11:18 #1
Какие могут быть мероприятия, исключающие отрыв фундамента башни дымовой трубы?
Rourker
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107

П. 19.26 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" гласит:
Цитата:
Минимальное напряжение на грунт под фундаментом трубы должно быть более нуля
Можно ли какими-либо конструктивными мероприятиями недопустить отрыва подошвы фундамента, допустим послойно уплотнить пазухи песком? Спасибо.
Просмотров: 3371
 
Непрочитано 10.02.2014, 12:23
1 | #2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Отрыва нет если е=M/N<1/6L
Самое простое увеличить L ( размер фундамента). С увеличением L увеличивается допускаемый эксцентриситет и пригружающая сила N
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 13:01
#3
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
допустим послойно уплотнить пазухи песком? Спасибо.
Масса фундамента считается как усредненное значение веса фундамента и грунта на его обрезах, так что это не поможет.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 13:29
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Можно ли какими-либо конструктивными мероприятиями недопустить отрыва подошвы фундамента, допустим послойно уплотнить пазухи песком?
Можно и уплотнить, вести авторский надзор. Так считать же опять нужно.

Смотри Пособие к СНиП по основаниям с п. 2.242.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 13:37
#5
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


3 варианта: 1 - углублять, 2-уширять, 3- углублять+уширять
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 13:50
#6
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Цитата:
Так считать же опять нужно
А кто-нибудь знает, как посчитать? Кажется такого нет, или нет в наших нормах.
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 14:31
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


СП22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" от п.5.6.27 до п.5.6.29, а по фундаментам трубок особо внимательно читать п.5.6.27 второй абзац.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 09:32
#8
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Минимальное напряжение на грунт под фундаментом трубы должно быть более нуля
Не совсем так. На самом деле должна быть трапециидальная эпюра под подошвой ф-та с таким соотношением: сигма мин./ сигма макс. >0,25.
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 09:38
#9
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Делай кольцевой фундамент, тогда N/A увеличиться, М/W будет влиять меньше ==> проще выполнить условие СНиП (СП) Smin/Smax>=0.25.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 11:41
#10
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Kappi Посмотреть сообщение
Не совсем так. На самом деле должна быть трапециидальная эпюра под подошвой ф-та с таким соотношением: сигма мин./ сигма макс. >0,25.
Для фундаментов колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 75 т и выше, а также для фундаментов колонн открытых крановых эстакад при кранах грузоподъемностью свыше 15 т, для сооружений башенного типа (труб, домен и других), а также для всех видов сооружений при расчетном сопротивлении грунта основания R<150 кПа размеры фундаментов рекомендуется назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с отношением краевых давлений pmin/pmax> 0,25.

В остальных случаях для фундаментов зданий с мостовыми кранами допускается треугольная эпюра с относительным эксцентриситетом равнодействующей e, равным L/4.

Для фундаментов бескрановых зданий с подвесным транспортным оборудованием допускается треугольная эпюра давлений с нулевой ординатой на расстоянии не более 1/4 длины подошвы фундамента, что соответствует относительному эксцентриситету e равнодействующей не более L/4.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 16:37
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


Как вариант. Забить сваи.
 
 
Непрочитано 28.05.2015, 14:02
#12
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Как вариант. Забить сваи.
Тогда не забыть посчитать на отрыв и обеспечить должную анкеровку выпусков свай в теле ростверка. Для четырех свай при оценке отрыва считать диагональное направление!!!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие могут быть мероприятия, исключающие отрыв фундамента башни дымовой трубы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Какие могут быть дефекты деревянной фермы? maxiJ Обследование зданий и сооружений 3 26.11.2012 01:12