Непрочитано 02.06.2015, 20:08 #1
Увеличиваю площадь фундамента, глубина сжимаемой толщи увеличивается, mathcad
Иларион
 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 7

Джентльмены, доброго здравия!

Помогите разобраться, пожалуйста.

Считаю с помощью mathcad фундаменты ЛЭП по методике изложенной в СП 22.

При расчетах у меня получается, что чем больше площадь фундаментного блока по сортаменту, тем больше осадка основания.

Давление под подошвой от внешних нагрузок уменьшается, как положено. А глубина сжимаемой толщи увеличивается.


В приложении фрагмент расчета, фаил не выложил, т.к. не нашел его в списке разрешенных типов файлов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф2х3.png
Просмотров: 158
Размер:	40.5 Кб
ID:	151040  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф3х3.png
Просмотров: 93
Размер:	39.8 Кб
ID:	151041  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф3х3_1.png
Просмотров: 100
Размер:	34.7 Кб
ID:	151042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф3х5.png
Просмотров: 87
Размер:	39.6 Кб
ID:	151043  

Просмотров: 2844
 
Непрочитано 02.06.2015, 20:09
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Иларион, zip не запрещен.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 20:43
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Правильно так и должно быть
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 21:53
#4
Иларион


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Иларион, zip не запрещен.
точно, утром приду в офис выложу.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Правильно так и должно быть
Я тоже думаю, что правильно, но исходя из математических расчетов. А вот физику процесса, что-то не улавливаю. Ведь с увеличением площади давление под подошвой уменьшается, почему осадка тогда увеличивается?

Поясните, пожалуйста.
Иларион вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 22:03
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Потому что осадка зависит не только от величины давления но и от глубины сжимаемой толщи, чем она больше тем осадка больше
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 22:07
#6
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Чем больше пятно нагрузки, тем медленнее она затухает с глубиной. В частном случае при бесконечных размерах нагрузка вообще не затухает.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 22:11
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Но вообщето когда дополнительная нагрузка равна природному давлению это считается нижней границей сжимаемой толщи
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 23:09
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Но вообщето когда дополнительная нагрузка равна природному давлению это считается нижней границей сжимаемой толщи
а не 0,5 (0,2) от природного давления? )))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 05:47
#9
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


При увеличении размеров подошвы увеличивается сжимаемая толща, но уменьшается давление под подошвой фундамента.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 06:36
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Иларион Посмотреть сообщение
При расчетах у меня получается, что чем больше площадь фундаментного блока по сортаменту, тем больше осадка основания.
Где-то ошибка.

Цитата:
Сообщение от Иларион Посмотреть сообщение
Давление под подошвой от внешних нагрузок уменьшается
Это бесспорно.

Цитата:
Сообщение от Иларион Посмотреть сообщение
А глубина сжимаемой толщи увеличивается.
Не обязательно. Если используется метод послойного суммирования (ширина не более 10м), то может и не увеличиваться.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Так ты с функциями сигма намудрил. Вот не надо считать во всяких маткадах. В екселе лучше считай.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 06:48
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Верно
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 07:43
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Осадка будет рости только если у вас изначально давление под подошвой меньше чем 0,5 бытового, и Hc берется от размера. В остальных случаях осадка при увеличении фундамента уменьшается( только если Е грунта резко не падает).
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 08:16
#13
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот не надо считать во всяких маткадах. В екселе лучше считай.
ваша неправда, уважаемый!
Одна только двойная интерполяция в Excel отбивает всё желание делать в нём.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 08:41
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Иларион Посмотреть сообщение
Я тоже думаю, что правильно, но исходя из математических расчетов. А вот физику процесса, что-то не улавливаю. Ведь с увеличением площади давление под подошвой уменьшается, почему осадка тогда увеличивается?
Иларион, так у Вас суммарная нагрузка на основание в 2 раза выросла. Само по себе увеличение площади подошвы фундамента осадку увеличивать не должно.
RomanM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Увеличиваю площадь фундамента, глубина сжимаемой толщи увеличивается, mathcad

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 22.13330.2011 кто расшифрует пункт 5.6.41 - глубина сжимаемой толщи не должна быть меньше..... GIP Конструкции зданий и сооружений 16 31.07.2021 13:40
Глубина сжимаемой толщи ЛИС Прочее. Архитектура и строительство 111 22.11.2017 15:24
"Моделирование модели" - вычисление С1 и С2 p_sh Расчетные программы 432 23.06.2017 12:01
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Глубина сжимаемой толщи 12 метров а скважина 8 м. Что делать? Омская птица Основания и фундаменты 25 26.04.2014 11:33