02.06.2015, 20:08 | #1 | |
Увеличиваю площадь фундамента, глубина сжимаемой толщи увеличивается, mathcad
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2844
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
Иларион, zip не запрещен.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 7
|
точно, утром приду в офис выложу.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я тоже думаю, что правильно, но исходя из математических расчетов. А вот физику процесса, что-то не улавливаю. Ведь с увеличением площади давление под подошвой уменьшается, почему осадка тогда увеличивается? Поясните, пожалуйста. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Это бесспорно. Не обязательно. Если используется метод послойного суммирования (ширина не более 10м), то может и не увеличиваться. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Так ты с функциями сигма намудрил. Вот не надо считать во всяких маткадах. В екселе лучше считай.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
ваша неправда, уважаемый!
Одна только двойная интерполяция в Excel отбивает всё желание делать в нём.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Иларион, так у Вас суммарная нагрузка на основание в 2 раза выросла. Само по себе увеличение площади подошвы фундамента осадку увеличивать не должно.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 22.13330.2011 кто расшифрует пункт 5.6.41 - глубина сжимаемой толщи не должна быть меньше..... | GIP | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.07.2021 13:40 |
Глубина сжимаемой толщи | ЛИС | Прочее. Архитектура и строительство | 111 | 22.11.2017 15:24 |
"Моделирование модели" - вычисление С1 и С2 | p_sh | Расчетные программы | 432 | 23.06.2017 12:01 |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Глубина сжимаемой толщи 12 метров а скважина 8 м. Что делать? | Омская птица | Основания и фундаменты | 25 | 26.04.2014 11:33 |