Добрый день уважаемые форумчане!

Исходные данные: есть участок, с перепадом более 5 метров по высоте на 20 метрах длины.
Есть идея построить подземное овощехранилище.
Попытался схематически изобразить как должно быть:


Высота хранилища - 4 метра, длина - 20, ширина 6 (возможно 12).
Пол планирую оставить земляной

Стены планируем делать таким образом:
Пята, заглубленная на 40 см, потом короб из 16 арматуры через 40х60 см по всей стене, схематически тут:

Стену будем муровать из камня бутового (гранитного), или лучше сделать монолитный бетон?
Наверх - плита перекрытия пустотная (возможно лучше ребристую)? Выдержит ли плита метр или чуть больше земли над собой (вдруг машина поверху или трактор поедет + снеговая нагрузка)?

Заранее благодарен за любые идеи как лучше это реализовать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 777
Размер:	12.9 Кб
ID:	151217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: arma.jpg
Просмотров: 783
Размер:	7.4 Кб
ID:	151218  

Просмотров: 4220
 
Непрочитано 05.06.2015, 15:37
#2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от voproshkin Посмотреть сообщение
как лучше это реализовать
нанять конструктора
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 16:00
#3
voproshkin


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 18


Я вот в соседнем топике одного уже нанял. К сожалению, пока не сделает понять что он толковый нереально. А когда сделает - время и деньги (как минимум аванс) уже утрачены.
voproshkin вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 16:06
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от voproshkin Посмотреть сообщение
тену будем муровать из камня бутового (гранитного), или лучше сделать монолитный бетон
- предпочтительнее железобетон.
На вскидку:
- снизу плита пола - армиров. бетон, толщиной 200мм. с выпусками;
- стены - армиров. бетон, толщиной 350мм.;
- покрытие - армиров. бетон, толщиной 250мм.
+ гидроизоляция + вентиляция.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 16:10
#5
voproshkin


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
- предпочтительнее железобетон.
На вскидку:
- снизу плита пола - армиров. бетон, толщиной 200мм. с выпусками;
- стены - армиров. бетон, толщиной 350мм.;
- покрытие - армиров. бетон, толщиной 250мм.
+ гидроизоляция + вентиляция.
плита пола не подойдет, так как пол должен "дышать". поэтому и думал сделать заглубленные "пятки" под стенкой, с наружной стороны впоследствии засыпанные грунтом. 35 см бетона будет достаточно? в чем преимущество железобетона перед железобутом (бутовый камень внутри с армировкой, как жб)?

Последний раз редактировалось voproshkin, 05.06.2015 в 16:24.
voproshkin вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 16:32
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от voproshkin Посмотреть сообщение
пол должен "дышать"
считаю, что лучше вентилировать объем хранилища. Да и как бороться с водой? верховодка?
Цитата:
Сообщение от voproshkin Посмотреть сообщение
чем преимущество железобетона
удобнее укладывать бетонную смесь, уплотнять. Камни (бут) лучше использовать не более 1/3 толщины стен.
Цитата:
Сообщение от voproshkin Посмотреть сообщение
35 см бетона будет достаточно?
думаю да, с достаточным армированием.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 16:37
#7
voproshkin


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
считаю, что лучше вентилировать объем хранилища. Да и как бороться с водой? верховодка?
вентиляция в любом случае необходима - без нее никуда, но когда "за коном" существенный минус вентилировать нельзя. вот в такие дни должен помогать естественный пол.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
удобнее укладывать бетонную смесь, уплотнять. Камни (бут) лучше использовать не более 1/3 толщины стен.
а если тогда монолит с бутом? и вибрировать можно, и, вроде, камень все же попрочнее будет бетона. верно?
voproshkin вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 16:45
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


не скажу наверняка, думаю что +4 от земли задушит холодный приток.
Цитата:
Сообщение от voproshkin Посмотреть сообщение
монолит с бутом?
- это как угодно.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2015, 08:15
#9
voproshkin


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 18


а как понять длину и тип панелей, которые выдержат необходимую нагрузку?
voproshkin вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 08:15
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от voproshkin Посмотреть сообщение
как понять длину и тип панелей,
1. собрать нагрузку на кв. м. (собств. вес грунта принять 1600кг/м3*1,2)
2. Принять класс по несущей способности плит (напр. "8" = 8кН = 800кг/м2 полезной нагрузки, т.е. собств. вес уже учтен) не ниже полученной нагрузки.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 10:03
#11
voproshkin


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 18


если 1600 кг м3 это грунт, то к нему еще надо добавить снеговую нагрузку и, вероятно проезжающие автомобили, верно?
снег и грунт в м3, а вероятный авто - на м2 уже выходит. снега в наших широтах до 1м может выпасть, т.е. при высоте грунта 1м получается на каждый квадратный метр плиты будет давить 1м3 грунта и до 1м3 снега (пару зим назад выпадало столько, а обычно, конечно, поменьше. + проезжающий авто...

я так понимаю, что в сумме можно брать 2500 кг/м2.

тогда плита должна быть 25 = 25Кн = 2500 кг/м2. такие разе бывают?
voproshkin вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 10:15
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от voproshkin Посмотреть сообщение
в сумме можно брать 2500 кг/м2
можно и так, хотя грунт по-другому распределяет нагрузку /т.е. она будет меньше/
При пролете 3,0м. и толщине монолитной плиты 0,25м. В15, армирование на нагрузку 2500кг/м2 составит ~ диам.14 шаг 200 по низу, не менее того в зоне заделки, по верху - конструктивно
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет толщины стен и перекрытий подземного овощехранилища

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 88 23.03.2021 10:31
Расчет толщины уплотненного слоя грунта pusha2002 Основания и фундаменты 16 14.11.2014 15:42
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58