Непрочитано 19.07.2007, 09:23 #1
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

У меня перекрытие монолитное по металлическим балкам, колонна то же монолитная. Нужно ли устраивать сгущение арматурных сеток перекрытия в квадрате вокруг колонны. Я на 95% процентов уверен что нет, но консервативное начальство настаивает что нужно. Может кто что скажет?
Просмотров: 3563
 
Непрочитано 19.07.2007, 09:35
#2
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Если посчитать МКЭ, обычно выходит, что нужно, поскольку учитывается совместная пространственная деформация балки и плиты, даже если плита не связана жестко с балкой. Хотя раньше ручками считали и выходило, что не нужно, равно как и не нужна была рабочая арматура вдоль балок. Но не припомню, что-бы такой недобор арматуры приводил к серьезным последствиям, бывало, просто трескалось, когда полная расчетная нагрузка по всей площади, что очень редко. Тем не менее, я дополнительную арматуру в таких случаях ставлю, так-же как и рабочую вдоль балок.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2007, 11:40
#3
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Dermoon. А если теоретически можно же отсечь колонну от плиты с помощью прокладок из руберойда например. И в том же SCADе при расчете можно объединять или отказатся от обьединения перемещений колонны и плиты. Ты пробовал так делать результат менялся
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2007, 12:02
#4
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Колонну от плиты отсекают полностью, но балки от колонны не отсечешь, иначе на что они опираться будут? А от балки полностью не отсечешь плиту, хотя-бы оно вертикальное перемещение надо оставить. Стало быть прогибаются балки - вместе с балками прогибается плита и на опорах балок выворачивается наизнанку, собственно как и в безбалочном перекрытии, только с меньшими усилиями. Единственно, как этого можно избежать - разрезать плиту на мелкие куски, то-есть рассматривать не сплошную монолитную плиту, а типа сборные плиты. Но монолит, он и в Африке монолит, если сплошной - значит при полной нагрузке будет выворачиваться и требуется усиление в опорах.