Непрочитано 02.04.2012, 23:34 #1
испытания свай на горизонтальную нагрузку
Шерали
 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159

добрый вечер!
уважаемые форумчане подскажите в каких случаях нужно проводить испытания свай на горизонтальную нагрузку?
желательно с ссылкой на нормы.
Просмотров: 12188
 
Непрочитано 02.04.2012, 23:58
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Очевидно, что если есть горизонтальные нагрузки на сваю
ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 07:07
#3
Шерали


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Очевидно, что если есть горизонтальные нагрузки на сваю
ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями
независимо от величины нагрузки?
Шерали вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 08:07
#4
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Величина горизонтальной нагрузки дает величину расчетного перемещения по приложению Д СП 50-102-2003, которое нужно сравнить с предельно допустимым.
Selkoff вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 09:25
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Шерали Посмотреть сообщение
независимо от величины нагрузки?
В случае, если расчет на горизонтальную нагрузку (совместно с моментом или без него) является определяющим для какого-либо параметра: арматуры сваи, горизонтальных перемещений (и/или углов поворота головы).
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 10:34
#6
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В случае, если расчет на горизонтальную нагрузку (совместно с моментом или без него) является определяющим для какого-либо параметра: арматуры сваи, горизонтальных перемещений (и/или углов поворота головы).
При проектировании устоев мостов горизонтальная нагрузка всегда является определяющей. Тем не менее испытания свай на горизонтальную нагрузку не проводятся. Нет такого требования в нормативных документах по проектированию мостов. Может быть оно есть в других областях строительства.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 10:39
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


"5.7 Если по проекту передаваемые на сваи горизонтальные нагрузки превышают 5% вертикальных, то должны проводиться испытания грунтов сваями на горизонтальные нагрузки." СП 50-102-2003.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 17:14
#8
trezvo_pro


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65


В книге Ободовского написано, что статические испытания забивных свай горизонтальными нагрузками необходимы при нагрузках на сваи сечением 30х30 см - более 20 кН, 35х35 см - более 30 кН, 40х40 см -более 40 кН,набивных лил сва-оболочек d>600 мм - более 80 кН.
trezvo_pro вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 19:05
#9
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


А каким образом проводятся испытания трубошпунта на горизонтальную нагрузку? Имеем ситуацию: после возведения всего сооружения трубошпунт а) работает в составе шпунтовой стены б) развязан по оголовкам ростверком, а испытать его есть возможность только при одиночном расположении с неразвязанной верхушкой.
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 23:19
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393


Никаким, нет смысла. Испытывать временную конструкцию, да пускай и постоянную....делать что ли нечего..... И когда испытывать, когда котлован отрыт)))). Для этого геодезист есть и программа мониторинга ))))). Вот если гранд не дешевый какой-нибудь получить, можно подправить методику расчетов - лишний коэффициент вывести)))). И смысл: на шпунт действует совокупность известных распределенных нагрузок, а тут точечная сила и как давление грунта смоделировать по глубине..... Мне давным-давно вдолбили - грунт не смоделируешь, надо Очень большой гранд - что бы кучей испытаний вывести, что то дельное. Технология работ на шпунте не предусматривает разработку котлована без устройства поясов, а тем более распорок, если надо. На воде проще - дернул сухогруз швартов - вот и испытал)))). В расчетах запасы хорошие. Во всяком случае в WALL-3 и GеоWALL, да и вручную если не лень.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 09:30
#11
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Речь идет не о временной конструкции, шпунт диаметром более метра, нагрузки испытывает от 12 до 30 т, приложены ниже головы на 3.5 метра. Есть требование СП по сваям, которое заставляет испытывать, если горизонтальная больше 5% от вертикальной. Испытывать надо, тут вопроса не возникает. Вопрос даже не в методике испытаний
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
дернул сухогруз швартов - вот и испытал
а в интерпретации результатов этих испытаний, с учетом того, что реальная работа конструкции отличается от условий испытания.
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 09:43
#12
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Есть требование СП по сваям, которое заставляет испытывать, если горизонтальная больше 5% от вертикальной.
ммм, а можно ссылочку на пункт СП?
а то 10 лет занимаюсь проектированием шпунтовых стенок, а ни разу не пришло в голову испытывать на горизонталку построенное
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 02.06.2015, 09:48
#13
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


СП 50-102-2003 (действует):
Цитата:
5.7 Если по проекту передаваемые на сваи горизонтальные нагрузки превышают 5 %
вертикальных, то должны проводиться испытания грунтов сваями на горизонтальные
нагрузки.
При передаче на сваи выдергивающих или знакопеременных нагрузок необходимость
проведения опытных работ должна определяться в каждом конкретном случае.
Причем судя по всему речь идет о нагрузках, передаваемых напрямую, а не о поперечке, например, которая возникает от распора.
В актуализированном СП 24.13330.2011 тоже такое требование есть но, как водится в новых СП, не конкретное и завуалированное:
Цитата:
5.6 При передаче на сваи выдергивающих, горизонтальных или знакопеременных нагрузок необходимость проведения опытных работ должна определяться в каждом конкретном случае с назначением объемов работ с учетом доминирующего воздействия.
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 10:00
#14
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


metalirk, в постановлении №1521 от 26 декабря 2014 не значится ни СП 50-102-2003, ни п.5.6 СП 24.13330.2011 (см.принтскрин). Таким образом, требования этих пунктов НЕ являются обязательными к исполнению.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.JPG
Просмотров: 258
Размер:	108.7 Кб
ID:	150961  
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 02.06.2015, 10:15
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
шпунт диаметром более метра
Можно поинтересоваться - куда такой шпунт диаметром больше 1м или под что?
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 10:35
#16
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Ну, например, причальная стенка с глубиной у кордона 10-15м...
Older вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 10:45
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393


Для Мистралей)))) - уже не актуально.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 10:49
#18
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Подходной канал к Питеру имеет отметку дна минус 16,000. Фото контейнеровозов и танкеров в балласте впечатляет поболе Мистралей
Older вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 10:54
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393


А там есть где парковаться или чего то новое затеяли?
Меня учили и практика показала - шпунт открытого профиля выгоднее чем закрытого.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 11:03
#20
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


В теории - да, а на практике далеко не всегда. Например, открытый профиль глубоко и сильно не побьешь.
Про парковку не понял...
Older вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > испытания свай на горизонтальную нагрузку

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы про полевые испытания свай Владимир1982 Основания и фундаменты 67 14.01.2022 17:07
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Программа натурного испытания свай tesibiy Основания и фундаменты 2 01.06.2011 21:20
Как воспринять горизонтальную нагрузку 70т фундаментами на сваях 300х300? SerStar Основания и фундаменты 16 19.11.2010 11:03
Статические испытания свай st5721 Основания и фундаменты 2 18.02.2009 12:40