Отдельный вход в тепловой пункт индивидуального дома при работе на природном газе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.07.2009, 11:59 #1
Отдельный вход в тепловой пункт индивидуального дома при работе на природном газе
Минька
 
Кандидат непонятных наук
 
поезд Краснодар - Магнитогорск
Регистрация: 19.05.2008
Сообщений: 293

Здравствуйте.
Знакомые строители утверждают, что в случае если отопление индивидуального дома осуществляется от газового котла, то в тепловой пункт данного дома необходимо делать отдельный вход.
В СНиП "Газоснабжение" есть только требования по площади помещений, высоте потолков и наличию приточной и вытяжной вентиляции.
Пожалуйста, подскажите, есть ли действительно такое требование, и если есть, то в каких норматиыных актах оно прописано?
Спасибо.
Просмотров: 13501
 
Непрочитано 21.07.2009, 12:09
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


врут Ваши знакомые строители. там еще будут требования к площади окна.
P.S. следуйте требованиям СНиПа "Газоснабжение".
P.P.S. в индивидуальном (частном) доме наличие теплового пункта маловероятно, скорее это будет топочная. это так, к терминологии.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2009, 12:15
#3
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


На форуме не пробовал искать. Столько раз уже писал нормативные документы по проектированию газа, что больше уже нехочется.

Лень - двигатель прогресса.
Сергей 44 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 12:19
#4
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


на форуме искать пробовал. Может вы подскажете ключевые слова для поиска, по которым можно что-то найти? Хм... Я лично не нашёл ничегошеньки
Минька вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2009, 12:27
#5
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Такие темы создаются в разделе: Поиск литературы, чертежей, моделей.
Покраиней мере на моей памяти пару тем есть, где это написано.

На главной странице есть кнопочка Download. А там есть разделы нормативная лит-ра и другие полезности вплоть до серий и книг.
А кроме этого, там вверху, строка поиска и в ней набрать топоч, котел, котлы, что-то по интуиции (для каждого слова свой поиск). И будет всё, что содержит эти слова в разделе "материалы для проектирования".

Все гениальное - просто.
__________________
Лень - двигатель прогресса!!!

Последний раз редактировалось Сергей 44, 21.07.2009 в 12:30. Причина: Дополнение
Сергей 44 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2009, 13:40
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Минька, а зачем Вы так витиевато сформулировали тему? Причем тут ТП? Что такое ТП по-Вашему и по правильному? Строители сказали?
А газовщиков местных не спрашивали? Только они решат Ваш вопрос. Но! Для чего Вам надо знать норматив о "ТП"?
Вы проектируете для кого-то или себе хотите сделать водяное отопление от газового котла?

Ключевые слова такие: отопление (индивидуального) дома на газовом топливе, газовое отопление. Книг в данлоуде ПОЛНО.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 13:57
#7
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Как назвать? бойлерная? котельная?
хм...
Господа, если бы я знал, каком нормативном документе это искать, я бы не спрашивал.
Поверьте мне, что поиск в нормативах в формате djvu сильно затруднён.
И вопрос у меня не по поиску литературы - а по конструктивному решению. Нужен отдельный вход или нет?
Минька вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2009, 14:06
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Тут отопленцы могут быть в отпуске, а Вам надо срочно. Но для чего надо-то?
Поиск в дежавю вообще невозможен ввиду невозможности.
В Яндексе, в www\dwg.ru\dnl, на этой странице вверху кнопочка поиск, называется. Темы по отоплению тут были.

Последний раз редактировалось BM60, 23.07.2009 в 07:54.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 09:01
#9
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


[size=3]Котел мощностью до 60 кВт можно размещать на кухне. [/size]
[size=3]При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:[/size]
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.07.2009 в 09:55.
vlads вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 09:25
#10
Леонид


 
Регистрация: 12.03.2006
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
Котел мощностью до 60 кВт можно размещать на кухне.
При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

В каких нормах это написано?? Помоему это устаревшая информация
Леонид вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 20:19
#11
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


МДС 41-2.2000 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ Пункты 5.1, 5.2, 5,5. Документ действующий, но в новых СНиПах есть другие требования
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт
СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения.


При размещении котла (если он по мощности проходит) в подвале дверь можно не делать наружу, достаточно внутренней двери , но обязательно нужно сделать окно выходящее в бетонный приямок наружной стены для естественного освещения и создания вышибной поверхности.

Последний раз редактировалось vlads, 22.07.2009 в 20:29.
vlads вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 20:34
#12
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Вам, конечно, не указ, а так, для сведения. В моем доме эта штука-то есть газовый котел для тепла и второй для горячей воды стоят в небольшой комнатке метров 4. Два маленьких окошка. В соседском -вообще без окон, хотя там площадь побольше. В совсем новом соседском вроде как в кладовке, то есть ни площади, ни вентиляции. Горгаз ни разу не приходил с инспекцией, они только к счетчику подходят, но он снаружи дома
Vova вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 20:41
#13
asd

всё понемногу
 
Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
...если отопление индивидуального дома осуществляется от газового котла, то в тепловой пункт данного дома необходимо делать отдельный вход...
Делаю сейчас коттедж, созванивался с газовщиком. Переспросил про дверь. У нас (на Украине) не требуется.

Также, в случае турбированного котла необязательно делать вытяжной вентканал, НО он(газовщик) настоятельно рекомендовал его(вентканал) всё-таки сделать для упрощения каких-то согласований. Кто-то знает?
asd вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 09:49
#14
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Минька, наберите-ка тепловой пункт в строке поиска http://www.complexdoc.ru
Может какой из 27 док-тов полезным окажется?
И МДС 41-2.2000, кстати, там тоже есть.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 10:53
#15
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
Также, в случае турбированного котла необязательно делать вытяжной вентканал, НО он(газовщик) настоятельно рекомендовал его(вентканал) всё-таки сделать для упрощения каких-то согласований. Кто-то знает?
А трехкратный воздухообмен как обеспечивать?
Вот ДБН В.2.5-20-2001 (Украина)
"6.40 Відособлені вбудовані і прибудовані приміщення, де розміщується опалювальне газове обладнання сумарною тепловою потужністю від 30 до 200 кВт повинно відповідати таким вимогам:
- висота приміщення не менше - 2,5 м;
- наявність природної вентиляції з розрахунку: витяжка - в об'ємі трьохкратного повітрообміну в годину; приплив - в об'ємі витяжки плюс додаткової кількості повітря для горіння газу (при заборі повітря із приміщення);
- розміри витяжних та припливних пристроїв повинні визначатися розрахунком;
- об'єм приміщення слід передбачати не менше наведеного в таблиці 9."
lovial вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 09:24
#16
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Как назвать? бойлерная? котельная?
Вот, случайно набрёл. Это называется "Автономные теплогенераторные пункты с газовыми малогабаритными отопительными агрегатами"
На них есть ТСН 41-301-99.
Находится это тут http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 11:55
#17
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Минька, наберите-ка тепловой пункт в строке поиска http://www.complexdoc.ru
Может какой из 27 док-тов полезным окажется?
И МДС 41-2.2000, кстати, там тоже есть.
Спасибо за ссылку. Активно изучаю
Минька вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 13:24
#18
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Ох, насочиняли...
Есть СП 41-108-2004 - ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ

Там терминология:

теплогенератор (котел) - источник теплоты тепловой мощностью до 100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого в системы теплоснабжения, используется энергия, выделяющаяся при сгорании газового топлива;

теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему;

И никаких "топочных" и теплопунктов. И есть требования к размещению котлов. До 35 кВт можно на кухне, большей мощностью (до 100 квт) - надо в теплогенераторной.

Требования к теплогенераторным в том же СП. Читайте сами.

А рязанские ТСН 41-301-99 - для рязанских аборигенов.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 13:29
#19
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


ShaggyDoc, конечно, но для общего представления (для вхождения в предмет) и это полезно.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 13:40
#20
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"

п.4.9 Из встроенных в здания котрельных следует предусматривать выходы:
- при длинне котельной 12м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
- при длинне котельной более 12м - самостоятельный выход наружу
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Отдельный вход в тепловой пункт индивидуального дома при работе на природном газе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51