| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Необходимость наружного пожаротушения существующего здания при частичной реконструкции

Необходимость наружного пожаротушения существующего здания при частичной реконструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2021, 14:35 #1
Необходимость наружного пожаротушения существующего здания при частичной реконструкции
ден0206
 
Регистрация: 11.04.2021
Сообщений: 9

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, следует ли предусматривать наружное пожаротушение существующих зданий при их частичной реконструкции?
Просмотров: 4948
 
Непрочитано 13.05.2021, 21:39
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Вас ист дас "частичная реконструкция"?
При реконструкции все требования те же, что и при новом строительстве (хоть при частичной, хоть при тотальной).
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2021, 21:56
#3
ден0206


 
Регистрация: 11.04.2021
Сообщений: 9


Дас ист реконструкция или приспособление отдельных помещений в здании, не затрагивая целое здание, к тому же и пункт 4 статьи 4 ФЗ 123
ден0206 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 22:57
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Для реконструкции надо пользоваться определением Градкодекса:
...реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов..
Если у Вас этого нет, то это капремонт. Что касается пункта 4 статьи 4 ФЗ 123, то он говорит о том же, что и я в посте 2. Если реконструируемая часть здания требует пожаротушения - надо его предусматривать. Либо СТУ.
Вообще, многое зависит от того, как назван объект, и что написано в задании на проектирование.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 13.05.2021 в 23:04.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 14.05.2021, 08:35
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


СТУ не могут менять положения ФЗ-123, как нам эстэушник поёт.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 11:16
#6
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
СТУ не могут менять положения ФЗ-123, как нам эстэушник поёт.
Правильно поёт: требования 123ФЗ выполняем обязательно, а уже отступление от СП по пожарной безопасности можно обосновать расчётом пожарных рисков в составе СТУ или самостоятельно.
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 11:47
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
СТУ не могут менять положения ФЗ-123, как нам эстэушник поёт.
В ФЗ-123 где-то регламентировано наружное пожаротушение для разных типов зданий?
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 17.05.2021, 14:27
#8
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


а что за объект у вас конкретно? и что входит в его реконструкцию?
по наружному пожаротушению - ст. 68, 99 ФЗ-123
Асашай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Необходимость наружного пожаротушения существующего здания при частичной реконструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав проектной документации при реконструкции производственного здания Лилия С Организация проектирования и оформление документации 36 03.02.2021 13:47
В каком случае возникает необходимость реконструкции Design_Eng Обследование зданий и сооружений 5 29.03.2017 21:18
Пристройка к внутреннему углу существующего здания Antony666 Основания и фундаменты 5 14.02.2017 15:35
Какую документацию необходимо подготовить для реконструкции здания? CheGue Технология и организация строительства 3 26.04.2012 14:50
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26