Определение момента в колонне
Nastya.Ti
 
инженер
 
Чебоксары
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 42

Здравствуйте. Такой вопрос: я рассчитываю промздание с кранами. Колонны запроектированы сплошные с опиранием подкрановых балок на консоли.Из плоскости установлены распорки, которые делят нижнюю часть колонн пополам. В расчетах на устойчивость колонну принимаю как единый стержень. При расчете на устойчивость из плоскости действия момента необходимо определить расчетный момент в средней трети длины стержня. Какой участок стержня мне здесь рассматривать:
-всю длину от фундамента до низа фермы?
-участок колонны между закреплениями из плоскости?
Заранее СПАСИБО!
Просмотров: 4195
 
Непрочитано 28.03.2009, 16:39
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Для среднего участка колонны расчетная длина из плоскости будет равна длине этого участка (про распорки на уровне ПБ Вы не сказали, но они же есть наверно?).
Т.е. на этом участке укладывается одна полуволна синусоиды.
Кажется так.
А расчетный момент при расчете на устойчивость из плоскости - это как?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 16:56
#3
Nastya.Ti

инженер
 
Регистрация: 08.05.2008
Чебоксары
Сообщений: 42


п. 5.31. СНиП Стальные конструкции "....при определении относительного эксцентриситета mх за расчетный момент Мх следует принимать для стержней с шарнирно-опертыми концами закрепленными от смещения перпендикулярно плоскоси действия момента - максимальный момент в пределах средней трети длины (но не менее половины наибольшего по длине стержня момента). Вот об этом я спрашиваю.
Nastya.Ti вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 17:11
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


А откуда вбок моменты?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 20:22
#5
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


При расчете на устойчивость из плоскости нужно рассматривать участок стержня между закреплениями из плоскости. И среднюю треть брать у него.

Ильнур
Момент действует в одной плоскости, а потеря устойчивости в происходит в другой плоскости.
Rotfeder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2009, 12:08
#6
Nastya.Ti

инженер
 
Регистрация: 08.05.2008
Чебоксары
Сообщений: 42


Спасибо, Rotfeder! Вы еще раз подтвердили мои мысли.
Nastya.Ti вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2009, 18:57
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
Ильнур
Момент действует в одной плоскости, а потеря устойчивости в происходит в другой плоскости.
А, дык Вы про коэффициент с.
Будем надеяться, что с будет достаточно большим как и фи, и дело до потери устойчивости из плоскости между распорками не дойдет.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.03.2009 в 19:17.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение момента в колонне

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Водосток в колонне Наталия Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2005 19:26