| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.02.2010, 15:19 | #1 | |
Несколько вопросов по проетированию железобетонного промышленного здания.
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 2504
|
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 8
|
Это УГТУ-УПИ им. Б.Н.Ельцина г. Екатеринбург.
Вроде по поводу связей разобрался, длина температурного блока принимается при условии размещения внутри блока вертикальных связей по середине, если их расположить по краям, то работа здания при температурно-усадочных деформациях приближается к работе сплошной конструкции. Если не прав поправьте. Последний раз редактировалось f19730, 18.02.2010 в 16:52. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
По 5му вопросу автора:
Существуют две группы предельных состояний: первая - по несущей способности и общей устойчивости и вторая - по деформациям. При расчетах по первой группе ограничиваются величины усилий, при расчетах по второй группе основным ограничением служат предельные деформации. Основной целью расчета по предельным состояниям является ограничение усилий (по первому предельному состоянию) или деформаций (по второму предельному состоянию), чтобы эти предельные состояния не наступили, то есть была бы обеспечена в дальнейшем возможность эксплуатации здания или сооружения. ... Стадии напряженно-деформированного состояния железобетона - три характерные стадии, которые развиваются в железобетоне растянутой зоны при постепенном увеличении внешней нагрузки на железобетон: -1- стадия, предшествующая появлению трещин, когда растягивающие усилия воспринимаются арматурой и бетоном совместно; -2- стадия после появления трещин, когда растягивающие в местах образования трещины воспринимаются арматурой и участком бетона над трещиной, а на участках между трещинами - арматурой и бетоном совместно; -3- стадия разрушения, когда напряжения в растянутой арматуре достигают предела текучести. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,846
|
Offtop: f19730, а у тебя что, всего один преподаватель был?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
f19730, отвечаю по порядку:
1) Вопрос не понятен. Нарисуйте картинку. Про линии влияния читайте еще раз учебник по Строительной механике, допустим, под редакцией Даркова. 2)Арматура и бетон должны работать совместно, т.е. должна быть обеспечена их совместная деформация. Для получения достаточного сцепления арматуры с бетоном и выполняется ее анкеровка. Не будет сцепления - бетон заработает сам по себе, а арматура станет балластом. Подробнее см., например, книгу Габрусенко "Основы расчета ж.б. в вопросах и ответах" стр. 11-12. 3)О связях хорошо написано в книге Бирюлева "Металлические конструкции вопрос-ответ" стр. 185-186 4) Если вы имеете в виду соединительные планки между ветвями колонны, то они вместе с ветвями колонны образуют безраскосную ферму. Можно сделать и раскосную решетку (с наклонными элементами) между ветвями колонны, никто не запрещает. Подробнее см., например, учебник Горева "Металлические конструкции" т.1. 5)Групп предельных состояний две. Расчет по первой группе (обеспечение несущей способности) ведется по прочности, устойчивости, продавливанию и т.д.; расчет по второй группе (обеспечение пригодности к нормальной эксплуатации) ведется по деформациям, образованию и раскрытию трещин. Т.е. расчет по трещиностойкости в отдельную группу предельных состояний не выделяют. Все книги, что я назвал есть в даунлоаде. Фамилию вашего преподавателя в студию! Народ должен знать своих героев! |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 8
|
Спасибо за ответ, фамилию преподавателя не напишу он у нас и так популярен в институте, одно могу сказать он очень хороший преподаватель без "понтов" так сказать, таких преподавателей как он очень мало, просто так ни кому ничего не ставит, будет принимать долг сколько угодно долго, с его долгом даже ГОСы сдают (были несколько случаев), если бы не он то ЖБК так осталтись бы для меня всего лишь ЖБК. Кому интересно добавил книгу.
http://dwg.ru/dnl/7589 Последний раз редактировалось f19730, 19.02.2010 в 19:01. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Скатная или плоская крыша промышленного здания? | Fas | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.12.2009 13:25 |
Фонари промышленного здания! Как выбрать? | Fas | Архитектура | 2 | 18.05.2009 16:46 |
Ищу проект промышленного здания | titan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 03.05.2009 16:07 |
Строительство промышленного здания. | пользователь | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 18.03.2008 16:16 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |