Непрочитано 18.02.2010, 15:19 #1
Несколько вопросов по проетированию железобетонного промышленного здания.
f19730
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 8

Доброго времени суток, я студент строительного факультета по специальности ПГС, при выполнении курсового по ЖБК возникли несколько вопросов итак:
1) При расчете вертикального давления крана строим линии влияния, это всё я сделал,вопрос - почему на графике получается именно два треугольника смежные большей стороной, почему не квадратные или значения не распределяются от -1 до 1. И на что они вообще влияют раз это линии влияния???
2) Что будет, если установить арматуру верхнего сжатого пояса фермы, с недостаточной анкеровкой и как определить длину анкеровки арматуры верхнего сжатого пояса.
3) Почему связи ставим именно в середине температурного блока???
4) Почему в двухветвевой колонне распорки между двумя ветвями под прямым углом, а в металлоконструкциях они наклонные???
5) Раньше было три группы предельных состояний, третья это образование и раскрытие трещин, есть ли она сейчас и если нет то почему???
За ответы заранее благодарен, критика принимается))))
Книжки читал ответов не нашел, а это малая часть того, что спрашивается на защите курсовой.

Последний раз редактировалось f19730, 19.02.2010 в 10:31.
Просмотров: 2504
 
Непрочитано 18.02.2010, 15:32
#2
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Offtop: это какой институт?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 15:46
#3
f19730


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 8


Это УГТУ-УПИ им. Б.Н.Ельцина г. Екатеринбург.
Вроде по поводу связей разобрался, длина температурного блока принимается при условии размещения внутри блока вертикальных связей по середине, если их расположить по краям, то работа здания при температурно-усадочных деформациях приближается к работе сплошной конструкции.
Если не прав поправьте.

Последний раз редактировалось f19730, 18.02.2010 в 16:52.
f19730 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 16:52
#4
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
<phrase 1=


кто преподаватель?))) Сдается мне он завсегдатай этого форума)
cheap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 08:28
#5
f19730


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 8


Да.... не сочтите за грубость, но каждый второй на этом форуме говорит о том что качество высшего образования г...., а помимо какой институт и кто преподаватель никто ничего не ответил.
f19730 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2010, 11:06
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


вопросы научные, а здесь, в основном, практики.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2010, 11:22
#7
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


По 5му вопросу автора:

Существуют две группы предельных состояний: первая - по несущей способности и общей устойчивости и вторая - по деформациям. При расчетах по первой группе ограничиваются величины усилий, при расчетах по второй группе основным ограничением служат предельные деформации.

Основной целью расчета по предельным состояниям является ограничение усилий (по первому предельному состоянию) или деформаций (по второму предельному состоянию), чтобы эти предельные состояния не наступили, то есть была бы обеспечена в дальнейшем возможность эксплуатации здания или сооружения.

...


Стадии напряженно-деформированного состояния железобетона - три характерные стадии, которые развиваются в железобетоне растянутой зоны при постепенном увеличении внешней нагрузки на железобетон:
-1- стадия, предшествующая появлению трещин, когда растягивающие усилия воспринимаются арматурой и бетоном совместно;
-2- стадия после появления трещин, когда растягивающие в местах образования трещины воспринимаются арматурой и участком бетона над трещиной, а на участках между трещинами - арматурой и бетоном совместно;
-3- стадия разрушения, когда напряжения в растянутой арматуре достигают предела текучести.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2010, 11:28
#8
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,846


Offtop: f19730, а у тебя что, всего один преподаватель был?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 11:56
#9
f19730


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 8


По предельным состояниям понятно спасибо за ответ.
На счет преподавателя вопрос не очень понял, но по этому предмету два года один, мы уже к нему в офис ходим и на кафедру, только что домой ещё не сходили)))
f19730 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2010, 12:29
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


f19730, отвечаю по порядку:
1) Вопрос не понятен. Нарисуйте картинку. Про линии влияния читайте еще раз учебник по Строительной механике, допустим, под редакцией Даркова.
2)Арматура и бетон должны работать совместно, т.е. должна быть обеспечена их совместная деформация. Для получения достаточного сцепления арматуры с бетоном и выполняется ее анкеровка. Не будет сцепления - бетон заработает сам по себе, а арматура станет балластом. Подробнее см., например, книгу Габрусенко "Основы расчета ж.б. в вопросах и ответах" стр. 11-12.
3)О связях хорошо написано в книге Бирюлева "Металлические конструкции вопрос-ответ" стр. 185-186
4) Если вы имеете в виду соединительные планки между ветвями колонны, то они вместе с ветвями колонны образуют безраскосную ферму. Можно сделать и раскосную решетку (с наклонными элементами) между ветвями колонны, никто не запрещает. Подробнее см., например, учебник Горева "Металлические конструкции" т.1.
5)Групп предельных состояний две. Расчет по первой группе (обеспечение несущей способности) ведется по прочности, устойчивости, продавливанию и т.д.; расчет по второй группе (обеспечение пригодности к нормальной эксплуатации) ведется по деформациям, образованию и раскрытию трещин. Т.е. расчет по трещиностойкости в отдельную группу предельных состояний не выделяют.

Все книги, что я назвал есть в даунлоаде.

Фамилию вашего преподавателя в студию! Народ должен знать своих героев!
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 15:41
#11
f19730


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 8


Спасибо за ответ, фамилию преподавателя не напишу он у нас и так популярен в институте, одно могу сказать он очень хороший преподаватель без "понтов" так сказать, таких преподавателей как он очень мало, просто так ни кому ничего не ставит, будет принимать долг сколько угодно долго, с его долгом даже ГОСы сдают (были несколько случаев), если бы не он то ЖБК так осталтись бы для меня всего лишь ЖБК. Кому интересно добавил книгу.
http://dwg.ru/dnl/7589

Последний раз редактировалось f19730, 19.02.2010 в 19:01.
f19730 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несколько вопросов по проетированию железобетонного промышленного здания.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Скатная или плоская крыша промышленного здания? Fas Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2009 13:25
Фонари промышленного здания! Как выбрать? Fas Архитектура 2 18.05.2009 16:46
Ищу проект промышленного здания titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 03.05.2009 16:07
Строительство промышленного здания. пользователь Прочее. Архитектура и строительство 16 18.03.2008 16:16