Какой фундамент выбрать под коттедж
Svemm
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32

Подскажите пожалуйста, какой фундамент выбрать под коттедж. Строительство ведется в Геленджике, сейсмичность площадки 9 баллов, для коттеджа 8.
За естественное основание фундамента приняты мергели малой прочности. Rc=1872 кПа.
Выбор между плитой или сваями. Плита проходит, но вот вопрос ,стоит ли делать свай из-за такой сейсмики??
И второй вопрос, если я все же выбираю плиту, стоит ли делать песчаную подушку под нее. УГВ низкий -22м.
Буду очень признательна за Вашу помощь.
Просмотров: 6063
 
Непрочитано 26.03.2010, 10:18
#2
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Svemm Посмотреть сообщение
Выбор между плитой или сваями.
Такой выбор стоит денег))))
Например висячие сваи в сейсмике не работают на первых 4 - 5 метров а потом трение по боковой поверхности занижается...
Вы боясь сейсмики принимаете самые дорогие виды фундаментов ))
Если нет оползня пойдет плита 40 см на глубине минимум 1м с пластовым дренажом из щебня
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 13:57
#3
Svemm


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32


В геологии про оползень ничего не написано, уклон по площадке большой 10-25 градусов. А заглубление идет на 1,8. Там подвал. Вообще дом представляет собой монолитный каркас.
Получается сваи стойки вообще нельзя принимать. Так как следующий ИГЭ - это мергель малопрочный, если висячие сваи не работают на 5 метрах, то под коттедж делать сваи больше вообще очень дорого.
А плита выбрана по тому что в доме есть подвал.
Svemm вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 23:24
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Svemm Посмотреть сообщение
...А плита выбрана по тому что в доме есть подвал.
ну и правильно выбрана, как только в голову мысль о сваях пришла непонятно (если можно аргументы?)
Цитата:
"Как основание сооружений мергель относится к грунтам скального класса, группе
полускальных. Мергель, являющийся основанием, не должен попеременно ув-
лажняться и подсыхать".

Последний раз редактировалось MasterZim, 26.03.2010 в 23:32.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 09:30
#5
Svemm


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32


мысль пришла о сваях, потому потому что мы сейчас проектируем во Владивостоке 17 этажные отели (я понимаю,что это не коттедж)))) и у нас много разных консультантов. Так вот, одни из них строят в Ливии и говорят, что по их опыту они все делают на сваях, даже малоэтажное строительство, так как в зоне с сейсмикой страшно не столько землетрясения, которое может будет. а может и не будет, сколько сами постоянные подвижки земной коры, из-за чего возникают различные крены в зданиях. Другие консультанты, говорят, что сваи в сейсмике наоборот плохо, так как во время землетрясения они увеличивают высоту здания, волна начинается на конце сваи и тем самым. когда она доходит до верха амплитуда еще больше. Но мне это не так страшно с двухэтажным коттеджем.
А если плита, нужно все же делать песчано-щебеночную подушку? если да, то какие аргументы за?

Цитата:
Например висячие сваи в сейсмике не работают на первых 4 - 5 метров а потом трение по боковой поверхности занижается...
а почему? где это написано? поясните пожалуйста
Svemm вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 16:36
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Svemm Посмотреть сообщение
...А если плита, нужно все же делать песчано-щебеночную подушку? если да, то какие аргументы за?
- выровненное основание
- бетонная подготовка 100мм
- выравнивающая стяжка 20-30мм
- гидроизоляция
- защитная стяжка 20-30мм
- фундаментная плита

в щебеночной подсыпке будет скапливаться дождевая вода, которой трудно будет куда-то уйти и эта вода может негативно повлиять на основание.
опять же цитата:
"Мергель, являющийся основанием, не должен попеременно увлажняться и подсыхать"
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 16:55
#7
Svemm


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32


спасибо большое, от этого еще зависит посадка дома, так как мергель там на 1,8м заглублен)
и спасибо, что с плитой меня успокоили, а то прям страшно было... сейсмика все же большая
Svemm вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 19:14
#8
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Svemm Посмотреть сообщение
а почему? где это написано? поясните пожалуйста
Свайные фундаменты СНиП 2.02.03-85 (1995)
11. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
Не слушайте сплетни про сейсмику у нас в нормах все придумали (с запасом)
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 20:36
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Svemm Посмотреть сообщение
...а то прям страшно было... сейсмика все же большая
если все прально законструировать то стоять будет. По сейсмике краснодарскими нормами пользуешься? У них еще есть местные альбомы с техническими решениями конструкций стен П8-01398
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 22:34
#10
Svemm


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32


да по краснодарским...
а про стены не видела никогда..
а у Вас они есть? или ссылку на них
Svemm вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент выбрать под коттедж

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Фундамент под стойку павильона Chief Justice Основания и фундаменты 24 16.11.2009 18:03
плитный фундамент под антенну rualex Основания и фундаменты 4 30.01.2009 09:40
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33