Вам достаточно несколько глав ПУЭ знать. Естесственно в привязке к реальным проектам, а не просто прочитал-забыл. Ну и по освещению СП проштудировать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
При проектирование 0,4 в общем то 5 формул крестом.
I=P/cosf/U U=220 для сети 220 В I=P/cosf/U/1.73 U=380 для 3-х фаз Зная ток и длину проверяем падение напряжения, я например в аврал дельта это делаю. И проверяем сечение по току, все кабель выбран. Подсчет мощностей творческое дело в книгах не найдешь, в основном это подгон под разрешенную мощность. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,625
|
Что касается чертежей, то это
ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи ГОСТ 21.614–88 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах Без знания этих стандартов - все будет как китайские иероглифы. А также справочники по строительному черчению, их довольно много. А если по сути электрики - то все написано выше.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 16
|
Ну тогда все сложно!!!!!! Сидя за своим рабочим место посмотри вокруг себя. Обрати внимание как осуществлена прокладка кабелей внутреннего электроснабжения (скрыто или открыто проложена розеточная сеть ЭМ). Какие светильники установлены и как осуществлен монтаж кабелей о/у или с/у. Примерно как то так.
|
|||
|
||||
Рождение электрика Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104
|
Цитата:
Цитата:
Вот-вот. только у меня не хочу а НАДО. просто жизненная необходимость ... Лично мне нужно уметь: - рассчитывать мощность автоматических выключателей . - рассчитывать тип и сечение провода - составлять сметы на электротехнические работы ( внутрянка, наружка, ТП) - уметь грамотно распределить кабельные трассы по зданию. - научится читать принципиальные схемы в области автоматики. - усовершенствовать свои знания по части принципиальных эл.схем (контакторы, шаговые искатели и пр. ) вот примерно такой перечень необходимых навыков. прошу помочь с литературой и может кто поделится немного опытом, кому не жалко Последний раз редактировалось Couleurs du Sud, 06.09.2013 в 12:50. |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Я не думаю что можно самостоятельно изучить как сделать электрическую часть проекта здания. Надо ведь и архитектуру изучать, и строительнию часть, и вентиляцию с отоплением и многие другие разделы связанные с начинкой здания и требующие электропитания.
Только в коллективе и постепенно года за 3 может вырасти нечто похожее на младшего инженера-электрика, знакомого с некоторыми разделами. Читать ПУЕ вхолостую так-же непродуктивно как изучать СНиПы во время простоя проектировщиков-помните недавнюю тему? Там убедительно это доказали Изучай пока автокад и попытайся найти чертежную халтуру, причем в любой области. |
|||
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
Не забывайте, что еще работает оборудование спроектированное и установленное со времен Царя Гороха.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828
|
Моя первая работа после ПТУ при авиазаводе была наладка станков--автоматов для фрезерования корпусов ракет. Так вот программа станка была "зашита" на шаговых искателях (телефонных!). НО это было давно-давно, станки делали где-то под Дубной...
__________________
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
|
Я электрик. Хочу поархитектировать пока есть время... Давай, ты научишь меня архитектуре, а я тебя - электрике! Идет?
__________________
В MEP моя буква - Е |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Не обратил внимания что ты архитектор, а электричество всего-лишь хобби. В таком случае совет: поищи работу электромонтажника на стройке. Научишся сверлить дыры в бетоне, долбить стены, резать проемы и материться от дурной работы. Затем, уже будучи архитектором, постарайся внедрить в проект такие перекрытия чтобы заставить электриков прокладывать проводку внутри них (сами они почему-то не горят желанием). И тогда и архитектура улучшится, и электрика облегчится
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
И второе никто электриков раблотать с арматурщикам не пустит...а потом забитые бетоном и кривоуложенные трубы кому нужны будут? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 16
|
Не согласен при строительстве монолитного жилого дом я закладывал как стальные таки ПП трубы причем стальные приваривал, а внутри забивал пленкой. И мне пофиг были энти арматурщики.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828
|
По нашему - контактор. Для этого на форуме есть отдельная тема
__________________
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? | Ирма | AutoCAD | 213 | 24.02.2013 19:04 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю | Camil | AutoCAD | 18 | 09.08.2006 20:02 |
С чего начать | mariya | AutoCAD | 2 | 11.10.2003 16:01 |