Непрочитано 15.08.2014, 13:45 1 |
Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15?
Алекша
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2011
Сообщений: 51

Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15 сер 1,241 вып 27?
Я знаю что плиты рассчитаны на работу как шарнирно опёртые балки, но если посчитать на прочность арматуру над опорную и если её хватит то всё-таки возможно? Какая-то арматура над опорой есть если взглянуть в серию. Нагрузка на плиту пол + полезная 250кг (административное зд) Плиты уложены по стальным балкам.
Просмотров: 27428
 
Непрочитано 18.08.2014, 10:36
#41
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Arikaikai, ты это серьезно? Offtop: (БигМаки скоро могут запретить)
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 10:45
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
ты это серьезно?
Я к тому, что у плит перекрытия есть вполне конкретная ниша - перекрывать пролет. Для балконов есть балконные плиты. А все эти извращения со сборным железобетоном подобны лебедям из покрышек.

Есть еще сборно-монолитные плиты прикольные - на площадку привозится сборная пластинка с натянутой арматурой, а верх заливается монолитом на площадке. С ними балконы и другие консоли делать более чем реально, закладывая ненатянутую верхнюю арматуру в любом месте в любом количестве. Эт мне swell рассказывал - подробности у него узнавайте, я такие в глаза никогда не видел.
 
 
Непрочитано 18.08.2014, 12:30
1 | #43
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Все это уже терто-перетерто еще в теме ЛАПИДУСа и уже выложены варианты тут и даже несколько раз. Но тема жива и трепещит!
Тема давняя, многих тогда не было на форуме, им тоже хочется пообсуждать
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 16:01
#44
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Обойма из уголков + плита - та же хрень, что и две доски.
для консольно выташеной


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если положить одну плиту арматурой вниз, а другую арматурой вверх и хорошенько их сцепить, получим всенесущего монстра.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
порою просто глупый
Offtop: Литорический вопрос

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да особых сложностей в расчете нет.
Я непрестовляю этот расчет Offtop: честно как?

Последний раз редактировалось Rizo, 18.08.2014 в 16:18.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 16:03
#45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Литорический вопрос
объясняй, с чем ты на этот раз не согласен

Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Я непрестовляю этот расчет Offtop: честно как?
От того, что растянутая арматура станет некруглого сечения в расчете что изменится?
 
 
Непрочитано 18.08.2014, 16:06
#46
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
с чем ты на этот раз не согласен
А что непонятно что ли ?? Offtop: твои вопросы
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 16:08
#47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
твои вопросы
Какие еще вопросы?
 
 
Непрочитано 18.08.2014, 16:15
#48
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Какие еще вопросы?
Ты что читать не умееш?Offtop: свои же вопросы
Как организовать совместную работу плиты пустотки консоли с уголками?
перевернуть плиту ,арматурой вниз другю вверх Offtop: да этого только может додуматся Лапедус
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 16:46
#49
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Я непрестовляю этот расчет Offtop: честно как?
С расчетом железобетонных сечений с жесткой арматурой знакомы в принципе? Если да - то тут аналогичный расчет, если нет - изучайте литературу.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 16:59
#50
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
С расчетом железобетонных сечений с жесткой арматурой знакомы в принципе?.
ДА знаком
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
С Если да - то тут аналогичный расчет, если нет - изучайте литературу.
Расчет один там Offtop: (обычная балка) это все одновременно заливается Offtop: Такое часто используют в балках с большими пролетами Совместная работа не получится обеспечить в данном случае, вот Я очем
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 17:21
#51
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Совместная работа не получится обеспечить в данном случае, вот Я очем
Вполне получится. Определяете касательные напряжения по линии контакта обоймы с плитой и ставите анкера, воспринимающие эти усилия - всего-то делов. Теоретический расчет вполне возможен. Есть вопросы с реализацией, но это отдельная тема.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 18:44
#52
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Как организовать совместную работу плиты пустотки консоли с уголками?
перевернуть плиту ,арматурой вниз другю вверх
даже и не знаю, что ты там покуриваешь по утрам в понедельник, но такими вещами принято делиться.
 
 
Непрочитано 18.08.2014, 18:48
#53
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
даже и не знаю, что ты там покуриваешь по утрам в понедельник, но такими вещами принято делиться.
Что ты несеш Offtop: Каркуша??

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если положить одну плиту арматурой вниз, а другую арматурой вверх и хорошенько их сцепить, получим всенесущего монстра.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 18:49
#54
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Совместная работа не получится обеспечить в данном случае, вот Я очем
воткни сквозь уголок арматуру да привари её к уголку - чем не совместная работа?

Про две плиты бутербродом - читай внимательно и последовательно сообщения, я мысль объяснил следующим же сообщением.
 
 
Непрочитано 18.08.2014, 18:54
#55
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
воткни сквозь уголок арматуру да привари её к уголку - чем не совместная работа?
Если бы не было выступа консолью все нормально ни каких слов. чтоб держать консольOfftop: из пустотки прингруженную твоих уголков явно не хватает
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Про две плиты бутербродом - читай внимательно и последовательно сообщения, я мысль объяснил следующим же сообщением.
А при чем ту в данном случае?

Последний раз редактировалось Rizo, 18.08.2014 в 18:59.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 20:22
#56
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
чтоб держать консольOfftop: из пустотки прингруженную твоих уголков явно не хватает
ну прекрати. Площадь 75х6 - 8.78 см2. Центр тяжести - в 20.6 мм от края уголка, то есть при присобачивании к плите - получается высота рабочей зоны 220 мм - 20.6 мм + 6 мм = 205.4 мм. Сравнимо с внутренней арматурой. Теперь посчитаем по площади, что такое 2 уголка - 17.56 см2 = 1756 мм2.
Пусть в плите 7 рабочих стержней. Если они все имеют диаметр 14 (весьма адекватный диаметр, не правда ли?), то их общая площадь - 1077 мм2.

Теперь по первой группе ПС - расчетное сопротивление арматуры AIII 355 МПа. Стали уголка - 240 МПа.

1756*240>1077*355 на 10%.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 05:59
#57
Алекша


 
Регистрация: 20.11.2011
Сибирь
Сообщений: 51


Действительно обойма возможна только касательные необходимо ловить по линии контакта обойма-плита какие-то сдвиговые усилия там будут. Вот и всё так-то. Спасибо за дискус. Бывайте здоровы и до скорых встреч!!!
Алекша вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 13:24
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Ну вот. Народ только во вкус вошёл, а ТС сачканул...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 09:29
#59
Зубачистка Чарли


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98


Бахил
Я не понял? "Заболоченная квалификация"? Что конкретно хотели сказать?

Если Вы такой умный напишите условия на границы при опирании прямоугольной плиты на две противоположные стороны при дву других свободных от равномерной нагрузки и уравнение упругой поверхности хотя бы. (Слабо??) И посмотрим у кого она заболочена.

Вы тут расматриваете какие-то схемы, просто порой примитивные. Превращаете пластинки в балки. Смешно. И рассуждаете о чьей-то квалификации. Глупо.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Нитонисе
Какая балка. ???
Пласина (плита) имеет ДВА направления. По Х и по Y
Как превратить уравнение упругой поверхности в уравнение упругой линии??? Может подскажите. А ?

Вот пример. В симметрично нагруженной пластине от равномерно распределенной нагрузки прогиб максимальный в середине. Там Мху=о. Возьмите другую точку, где крутящий момент не равен нулю. А теперь объясните как этого добится в балке, где по определению нет крутящего момента.

Да, приблизительно считают. Но это только частность. А измените классические условия опирания, измените нагрузку и т д и Вы со своей балкой сядите.....
Зубачистка Чарли вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 09:53
#60
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Немного нелепо в этой теме смотрятся рассуждения о пластинах )) Очень хочется куда-нибудь применить свои познания?
Konstruktiv54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19