| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне

Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2020, 19:53 #1
Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне
Ludmila19491211
 
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 37

у меня вопрос по штрабе под кондиционер. Когда делали штрабу меня не было, Как сделали и на какую глубину я не знаю она дугой через весь пилон, если смотреть по швы заделывания). Делали под сплит систему. Штраба получается в опорном пилоне. Все пилоны расположены вертикально. Пилон ( в квартире 1200 на 16-17). На расстоянии где-то метр следом еще такой же. При заказе говорили, что арматуру не режут. В интернете прочитала, что режут и еще как. На стене штукатурки 30-35мм. На сколько это критично и что делать. Очень боюсь. Помоги советом.
Форум
Просмотров: 12033
 
Непрочитано 01.03.2020, 20:37
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


С практической точки зрения могу посоветовать молиться, чтобы ничего не было и больше так не делать.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2020, 20:44
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Фотку пришлите.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 21:16
#4
Ludmila19491211


 
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 37


попробую. дом монолитно-каркасный, наружные стены пескобетон, стены в квартире параллельно друг другу . Этаж 17, выше только один жилой второй технический. Мне кажется, что они порезали арматуру
Ludmila19491211 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 21:56
#5
Ludmila19491211


 
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 37


фотография

----- добавлено через ~8 мин. -----
подскажите что делать, кого вызывать, как усилить пилон Жутко боюсь Не знаю что делать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20200301-WA0002.jpg
Просмотров: 359
Размер:	49.8 Кб
ID:	223617  
Ludmila19491211 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2020, 23:18
#6
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


А где пилон на фотографии? На фотографии (плане) конструктивная система с несущими стенами.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 23:35
#7
Ludmila19491211


 
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 37


я отметила стрелочной. пилон 1200 на 16-17 а за ним пустота примерно 1метр, Может больше. Потом опять пилон такой же

----- добавлено через ~3 мин. -----
Стен в квартире не было. Возводили сами. Были только пилоны. Тот который отмечен с двух сторон зажат блоками пескобетона
Ludmila19491211 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2020, 23:42
#8
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Стрелка указывает на стену. На плане не изображено ни одной колонны. Вы уверены, что дом монолитно-каркасный?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Что значит: пилон 1200 на 16-17?
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 23:48
#9
Ludmila19491211


 
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 37


да.монолитно-каркасный.Пилон длинна 1200 а глубина 16-17. Как правильно формулировать не знаю.

----- добавлено через ~2 мин. -----
В квартире были только четыре пилона и как я понимаю несущие стены.
Ludmila19491211 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2020, 23:52
#10
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Пилон-это колонна с вытянутым поперечным сечением. 1200- это длина поперечного сечения? А ширина? 16-17-это высота пилона, т. е. с 16 по 17 этаж?
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 23:53
#11
Ludmila19491211


 
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 37


Тот который отмечен с двух сторон зажат блоками пескобетона со стороны окна и с другой со стороны балкона

----- добавлено через ~2 мин. -----
высота пилона 2метра 70 длинна пилона 1 метр 20 ширина 16-17. Прошу прощения с технической частью всегда были проблему
Ludmila19491211 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2020, 23:59
#12
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Ludmila19491211 Посмотреть сообщение
Тот который отмечен с двух сторон
Не понятно, что отмечено с двух сторон. У вас нарисована одна стрелка, которая показывает на стену. Нужно на плане схематично (прямоугольник) показать пилон.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ludmila19491211 Посмотреть сообщение
ширина 16-17
это значит 16-17 см?
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:03
#13
Ludmila19491211


 
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 37


конструктивная схема здания монолитная железабетонная каркасная система с несущими продольными и поперечными стенами и пилонами

----- добавлено через 41 сек. -----
да
Ludmila19491211 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2020, 00:07
#14
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Ludmila19491211 Посмотреть сообщение
конструктивная схема здания монолитная железабетонная каркасная система с несущими продольными и поперечными стенами и пилонами
Смешали все в кучу. Либо каркасная (колонны и ригели), либо стеновая. Больше похоже по плану на стеновую.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:10
#15
Ludmila19491211


 
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 37


наружные стены несущие поэтажно опирающиеся на плиты перекрытий и есть ненесущие это кладка блоков - балконы и окна
Ludmila19491211 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2020, 00:13
#16
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Ludmila19491211 Посмотреть сообщение
наружные стены несущие поэтажно опирающиеся на плиты перекрытий
Если поэтажно опираются на плиты перекрытий, то это ненесущие. Несущие опираются на фундамент.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:14
#17
Ludmila19491211


 
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 37


у меня не просто паника. у меня такого страха не было. я не знаю что делать. куда обращаться. спать не могу. Я понимаю если порезали арматуру - это ужасно. Что делать не знаю. Они не признаются. говорят не помним.
Ludmila19491211 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2020, 00:18
#18
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


И что кондиционер прикрепили к пилону сквозь наружную ненесущую стену?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Дак на пилоне штраба осталась? Арматура торчит?
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:19
#19
Ludmila19491211


 
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 37


так пилон от первого и до последнего этажа. У всех они есть. Я перепечала от застройщика
Ludmila19491211 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2020, 00:20
#20
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Ludmila19491211 Посмотреть сообщение
Я понимаю если порезали арматуру - это ужасно.
Это плохо, но не ужасно.
al3003 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Насколько правильный такой способ опирания стоек Вальмовой крыши atlantis Конструкции зданий и сооружений 118 20.05.2015 13:01
Насколько эффективен раструбно-стыковой метод? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 06.05.2015 19:48
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? aleha3000 Основания и фундаменты 94 24.04.2014 17:12
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 8 06.03.2014 23:14