Вопрос следующий - фундаментная плита на сваях под 16-ти этажный дом рассчитана, заармирована, посчитана на продавливание пилоном и сваей - всё проходит без необходимости установки поперечной арматуры продавливания. Однако, если открыть результаты подбора поперечного армирования в расчётной программе - то площади зашкаливают, показывают, что необходимо достаточно серьёзное, полноценное поперечное армирование. Другой пример - необходима арматура продавливания под пилонами - с этим понятно, но под стеной по результатам расчёта модели поперечной арматуры нужно едва ли не больше, чем под пилоном!

Разумный вопрос - зачем оно там, нужно ли учитывать эти результаты при конструировании или они неточны? Слышал, что поперечные усилия (и, как следствие, необходимые площади поперечной арматуры) есть функция производной от перемещений КЭ и результаты, полученные по таком методе расчёта крайне неточны. Однако, вопрос остаётся.. Какая у вас практика проектирования фундаментных плит и поперечного армирования?
Заранее спасибо за ответы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_24.png
Просмотров: 36
Размер:	117.1 Кб
ID:	225238  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_23.png
Просмотров: 27
Размер:	78.0 Кб
ID:	225239  

Просмотров: 711
 
Непрочитано 20.04.2020, 20:30
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,021


Правильно слышали. Армировать поперечку по результатам Лиры - не верно.
Расчёт на продавливание - основной. Я обычно вне зависимости от результатов этого расчёта ставлю поперечные каркасы вокруг колонн и по торцам стен
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Интерпретация результатов подбора поперечной арматуры в фундаментной плите

Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется диаметр и шаг поперечной арматуры в плите ? Geo Железобетонные конструкции 10 19.11.2018 10:03
Завышенная площадь арматуры в фундаментной плите VAV Лира / Лира-САПР 3 05.07.2018 19:41
Сварные соединения в ж.б фундаментной плите. Grizly055 Железобетонные конструкции 2 01.02.2018 13:03
Как переслать результаты подбора арматуры Лира-САПР 2013 741520 Лира / Лира-САПР 3 31.10.2014 23:39
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20