Уважаемые конструкторы, прошу развеять или подтвердить опасения.

Дано:
- Двухэтажный дом из газобетона Д400, толщина стены 400 мм.
- Два монолитных перекрытия.
- По центру дома кирпичная стена 250 мм.
- Перекрытие между 1м и 2м этажом опирается на газобетонную кладку на 350 мм. Далее с перекрытия начинается кладка второго этажа.
- Максимальный пролет 5 метров.

У меня опасения как поведет себя газобетонная кладка второго этажа после снятия стоек опалубки перекрытия. Как понимаю, плита перекрытия примет какой-то свой допустимый изгиб и ее края условно защемленные в газобетоне слегка "провернутся".

Может ли это повредить кладку?
Конструктор говорит что нет никаких проблем. А мне страшновато.

Проект приложил файлом.



Вложения
Тип файла: pdf Проект.pdf (2.01 Мб, 219 просмотров)

Просмотров: 58104
 
Непрочитано 26.06.2021, 22:47
#141
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Чтобы быть уверенным, что плита без опалубки выдержит-надо прождать 28 дней.
Откуда такие познания, не могли бы поделиться?
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
1. Верю его проектировщику, как лицу компетентному. 2. Никак ни с чем не взаимосвязано, окромя заявителю и просителю. По крайнему вопросу только с ним
Это какой номер псалома?
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2021, 22:50
#142
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от АлександрБелов Посмотреть сообщение
Было предложено АР+КР с равными бюджетами. По АР пока получил только перерисовку архитектуры прошлой версии проекта.
АР и КР делал один человек? И как он себя называет - архитектор или конструктор?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 00:03
#143
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от АлександрБелов Посмотреть сообщение
Было предложено АР+КР с равными бюджетами. По АР пока получил только перерисовку архитектуры прошлой версии проекта.
Судя даже по комментариям к этой теме, могу сделать вывод об абсолютной степени непрофессионализма и полном непонимании предмета обсуждения у многих на этом сайте. Инженеры зачастую не знают азы по строительной специальности. О чем можно вести речь дальше? В России сфера различных услуг (и не только строительных) сейчас находится в зоне риска для потребителя.
Я настоятельно не советовал бы Вам использовать какие-либо новомодные технические решения (особенно, зарубежные) по причине того, что их у нас, как правило, мало кто понимает и правильно применяет на практике... просто, в лучшем случае, копируют без учета реальных условий и особенностей. Еще как-то могут срисовать из серий или старых источников традиционных технологий.
По моему, газоблоки можно очень даже неплохо использовать в качестве заполнения в железобетонных каркасных зданиях любой этажности и планировки, а для малоэтажного строительства (как показывает многолетняя практика) лучше подходит различная кладка из кирпича (или малоформатных камней) с дополнительным утеплением (или без, в зависимости от конкретного материала и конструкции) ...проще, надежнее, долговечнее... Хотя то, что и с каменной кладкой из кирпича не будет нечто подобного тому, что случилось у Вас, гарантий, я думаю, дать никто не сможет...

Последний раз редактировалось Injener-81, 27.06.2021 в 00:48.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 00:04
#144
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от АлександрБелов Посмотреть сообщение
угол торца "врежется" в вышележащий газобетон на 1-3 мм.
1-3 мм - это наверно пропорцией, если принять, что плита «прямолинейна» от точки с максимальным прогибом в центре пролёта до стены. И с условием, что плита жестко поворачивается вокруг крайнего ребра газоблока.
На самом деле все по-другому. И такого сценария не будет никогда. Особенно если все-таки снимать опалубку не поздно, так как прогиб от собственного веса плиты обычно больше половины от полного прогиба от суммы всех нагрузок
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 00:23
#145
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Судя даже по комментариям к этой теме, могу сделать вывод об абсолютной степени непрофессионализме и полном непонимании предмета обсуждения у многих на этом сайте
Offtop: а себя Вы на этом сером фоне как оцениваете (имею в виду степень профессионализма) по 10-бальной шкале?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 11:47
| 2 #146
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Offtop: 10 д'артаньянов из 10 ))
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2021, 14:16
| 1 #147
АлександрБелов


 
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
АР и КР делал один человек? И как он себя называет - архитектор или конструктор?
Да кто их знает. Говорят разные.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
1-3 мм - это наверно пропорцией, если принять, что плита «прямолинейна» от точки с максимальным прогибом в центре пролёта до стены. И с условием, что плита жестко поворачивается вокруг крайнего ребра газоблока.
На самом деле все по-другому. И такого сценария не будет никогда.
Именно так я и посчитал. Понял, значит речь о десятых миллиметра. Звучит, вроде как, не страшно.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Особенно если все-таки снимать опалубку не поздно, так как прогиб от собственного веса плиты обычно больше половины от полного прогиба от суммы всех нагрузок
Не поздно это когда?
Наш план:
- Не снимая текущей опалубки поднять стены второго этажа, разгрузив на перекрытие газобетон и кирпич.
- Сохранить опалубку на 1-м этаже по центру большого пролета, остальную опалубку снять и установить на второй этаж. На первом этаже установить подпорные стойки.
- Залить чердачное перекрытие и через 2 недели снять полностью всю опалубку и стойки на всех этажах.

Это не поздно?
АлександрБелов вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 14:23
| 1 #148
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от АлександрБелов Посмотреть сообщение
разгрузив на перекрытие газобетон и кирпич.
надо ждать около недели до набора бетоном прочности
Цитата:
Сообщение от АлександрБелов Посмотреть сообщение
Сохранить опалубку на 1-м этаже по центру большого пролета
это сколько в % соотношении? есть ли выгода?
.... есть еще творческие места

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от АлександрБелов Посмотреть сообщение
Это не поздно?
а опалубка хорошо смазана?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 31
Размер:	12.9 Кб
ID:	238456  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 15:05
#149
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
надо ждать около недели до набора бетоном прочности
это с ускорителями набора прочности. Мало ли их нет. Тогда до 28 дней.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 15:13
1 | #150
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
это с ускорителями набора прочности. Мало ли их нет. Тогда до 28 дней.
или с сопутствующими температурно-влажностными условиями.
Я так запомнил, что объект в МО.
Сейчас я нахожусь в Твери... тут температура до 35 град в тени, на солнце и под пленкой бетон наберет половину проектной прочности за 3-4 дня.
// картинку нашел быстро https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1610158&postcount=3
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2021, 18:20
#151
АлександрБелов


 
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26


Опалубка ничем не смазана.

ГБ и кирпич разгрузят на перекрытие на 4-й день. Судя по графикам при такой температуре прочности будет достаточно. Плюс внизу опалубка.

Да, на чердачном перекрытии есть свои интересности. Но вроде не должно с этим проблем быть...
АлександрБелов вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 19:04
1 | #152
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Как я понимаю это вертикальная стенка, на которую будет опираться мауэрлат. И раз стенка сделана монолитно с перекрытием - предположу, что это следствие наличие распора в крыше и желание этот распор воспринять этой конструкцией. Если это так - армирование вертикальной стенки неудачное, рабочим стержнем здесь будет стержень с внутренней стороны этой стенки и анкеровать его лучше в нижнюю часть плиты, а не верхнюю, как показано на узле. В данном случае под нагрузкой возможно выкалывание бетона у внутреннего угла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 42
Размер:	66.9 Кб
ID:	238463  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 19:28
#153
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от АлександрБелов Посмотреть сообщение
ГБ и кирпич разгрузят на перекрытие на 4-й день.
Разгружайте не в пролете. Ориентируйтесь на среднесуточную температуру.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
армирование вертикальной стенки неудачное
Да, и возьни много, и законструировано плохо (хотя думаю что ребро не для восприятия распора, а так, чтобы интереснее было)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 20:28
#154
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
хотя думаю что ребро не для восприятия распора, а так, чтобы интереснее было
Если это не из-за распора, то действительно - "интересно"
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 20:56
#155
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Стропила наслонные, упоров в мауэрлат не видно - откуда там распор? Просто оптимизация - как бы сразу пояс монолитный под мауэрлат.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2021, 08:57
1 | #156
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Нубий-IV, площадь сердечников же не 8%.
Ага, двойку пропустил. Очевидно, она выждала момент и проскочила когда я моргнул.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нубий-IV, стало интересно, почему у нас качественно результаты отличались.
Точно, при обшарниривании стен тенденция имеет склонность к переламыванию.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Только абсолютные значения отличаются, видимо из-за некоторых различий в представлении материалов и геометрии.
Еще тип конечного элемента влияет. С учетом сдвига и без учета сдвига тоже ответы сильно меняются. У меня безсдвиговые элементы от прошлых расчетов остались включены.
Надо будет с нелинейщиной и зазорами поиграть - тоже, наверное, весело получится.

P.S.
Интересно, можно ли еще антигравитацию в МКЭ замоделировать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарниры.png
Просмотров: 187
Размер:	225.7 Кб
ID:	238468  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТипКЭ.png
Просмотров: 187
Размер:	193.4 Кб
ID:	238470  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2021, 09:20
#157
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
склонность к переламыванию.
каким образом результат может быть 152%?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2021, 10:30
#158
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
каким образом результат может быть 152%?
Это ребус. Отгадку я еще сам не придумал. Первый раз вижу, чтобы врезка шарниров давала такие глюки в расчете. Кто в Лире или Скаде - можете протестить аналогичную схему?

Вдогонку - нелинейщина. Три тестовые схемы. Расчет в Stark разреженным решателем с включенными опциями "Односторонние шарниры" и "Нелинейный материал".
  1. Плита о четырех колоннах. Стен нет. Жесткость перекрытия 0.2E0. Схема нужна только для того, чтобы посмотреть прогибы в точках над стеной.
  2. Стены есть. Жесткость перекрытия 0.2E0. По верху стен заданы односторонние шарниры по Z. Пока плита выше стены, они не взаимодействуют. Когда зазор выбран - плита начинает опираться на стену. Для моделирования усадки для стен задано смещение опор вниз на 1.5мм.
  3. То же, но материал плиты - нелинейный железобетон. Армирование по верху и по низу поперек пролета - 10A400-200 (3.93 см2/м), вдоль пролета по низу 10A400-200 + 16A400-200 (13.98см2/м), под нагрузку от собственного веса и полезной 10 кПа.
Учет нелинейности плиты (и особенно, видимо, отсутствие серьезного армирования поперек пролета) принципиально меняет распределение усилий. Плита практически полностью игнорирует сердечники и ложится на стену. Опять же, кто в Лире или Скаде в нелинейность умеет - сверим ответы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РС.png
Просмотров: 172
Размер:	72.4 Кб
ID:	238472  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Z.png
Просмотров: 172
Размер:	61.5 Кб
ID:	238473  Нажмите на изображение для увеличения
Название: R.png
Просмотров: 169
Размер:	40.2 Кб
ID:	238474  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2021, 13:01
#159
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это ребус. Отгадку я еще сам не придумал.
Чисто математически 152% на колоннах из-за того, что опорные реакции под стенами отрицательные. А вот почему они там такие - вопрос.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2021, 14:10
#160
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Плита практически полностью игнорирует сердечники и ложится на стену.
Насколько мне известно, сердечники (в отличие от колонн) предназначены для усиления стен и простенков, поэтому должны связываться с кладкой. Даже по технологии устройства сердечников должны быть вначале возведены стены, в отличие, опять же, от колонн.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Жесткое" защемление монолитного перекрытия в газобетоне

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43