| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Это какой номер псалома? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Я настоятельно не советовал бы Вам использовать какие-либо новомодные технические решения (особенно, зарубежные) по причине того, что их у нас, как правило, мало кто понимает и правильно применяет на практике... просто, в лучшем случае, копируют без учета реальных условий и особенностей. Еще как-то могут срисовать из серий или старых источников традиционных технологий. По моему, газоблоки можно очень даже неплохо использовать в качестве заполнения в железобетонных каркасных зданиях любой этажности и планировки, а для малоэтажного строительства (как показывает многолетняя практика) лучше подходит различная кладка из кирпича (или малоформатных камней) с дополнительным утеплением (или без, в зависимости от конкретного материала и конструкции) ...проще, надежнее, долговечнее... Хотя то, что и с каменной кладкой из кирпича не будет нечто подобного тому, что случилось у Вас, гарантий, я думаю, дать никто не сможет... Последний раз редактировалось Injener-81, 27.06.2021 в 00:48. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
1-3 мм - это наверно пропорцией, если принять, что плита «прямолинейна» от точки с максимальным прогибом в центре пролёта до стены. И с условием, что плита жестко поворачивается вокруг крайнего ребра газоблока.
На самом деле все по-другому. И такого сценария не будет никогда. Особенно если все-таки снимать опалубку не поздно, так как прогиб от собственного веса плиты обычно больше половины от полного прогиба от суммы всех нагрузок |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Offtop: а себя Вы на этом сером фоне как оцениваете (имею в виду степень профессионализма) по 10-бальной шкале?
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Наш план: - Не снимая текущей опалубки поднять стены второго этажа, разгрузив на перекрытие газобетон и кирпич. - Сохранить опалубку на 1-м этаже по центру большого пролета, остальную опалубку снять и установить на второй этаж. На первом этаже установить подпорные стойки. - Залить чердачное перекрытие и через 2 недели снять полностью всю опалубку и стойки на всех этажах. Это не поздно? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
надо ждать около недели до набора бетоном прочности
это сколько в % соотношении? есть ли выгода? .... есть еще творческие места ----- добавлено через 36 сек. ----- а опалубка хорошо смазана? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
это с ускорителями набора прочности. Мало ли их нет. Тогда до 28 дней.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
или с сопутствующими температурно-влажностными условиями.
Я так запомнил, что объект в МО. Сейчас я нахожусь в Твери... тут температура до 35 град в тени, на солнце и под пленкой бетон наберет половину проектной прочности за 3-4 дня. // картинку нашел быстро https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1610158&postcount=3 |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Опалубка ничем не смазана.
ГБ и кирпич разгрузят на перекрытие на 4-й день. Судя по графикам при такой температуре прочности будет достаточно. Плюс внизу опалубка. Да, на чердачном перекрытии есть свои интересности. Но вроде не должно с этим проблем быть... |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Как я понимаю это вертикальная стенка, на которую будет опираться мауэрлат. И раз стенка сделана монолитно с перекрытием - предположу, что это следствие наличие распора в крыше и желание этот распор воспринять этой конструкцией. Если это так - армирование вертикальной стенки неудачное, рабочим стержнем здесь будет стержень с внутренней стороны этой стенки и анкеровать его лучше в нижнюю часть плиты, а не верхнюю, как показано на узле. В данном случае под нагрузкой возможно выкалывание бетона у внутреннего угла.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Разгружайте не в пролете. Ориентируйтесь на среднесуточную температуру.
Да, и возьни много, и законструировано плохо (хотя думаю что ребро не для восприятия распора, а так, чтобы интереснее было) |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Ага, двойку пропустил. Очевидно, она выждала момент и проскочила когда я моргнул.
Точно, при обшарниривании стен тенденция имеет склонность к переламыванию. Цитата:
P.S. Интересно, можно ли еще антигравитацию в МКЭ замоделировать |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Это ребус. Отгадку я еще сам не придумал. Первый раз вижу, чтобы врезка шарниров давала такие глюки в расчете. Кто в Лире или Скаде - можете протестить аналогичную схему?
Вдогонку - нелинейщина. Три тестовые схемы. Расчет в Stark разреженным решателем с включенными опциями "Односторонние шарниры" и "Нелинейный материал".
|
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Насколько мне известно, сердечники (в отличие от колонн) предназначены для усиления стен и простенков, поэтому должны связываться с кладкой. Даже по технологии устройства сердечников должны быть вначале возведены стены, в отличие, опять же, от колонн.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. | crono | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2014 13:29 |
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? | Евгений 1310 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2014 22:04 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |