А если серьезно, то для ответа на вопрос надо не искать какой-то образец "правильного" решения, а проверить, удовлетворяет ли вариант без связей требуемым критериям. В данном случае критерием будут служить перемещения верха здания и перекос ячеек каркаса, причем ограничения будут зависеть в том числе и от стенового заполнения каркаса. Также надо понимать, сможете ли вы организовать жесткое опирание колонн на фундамент, следует учитывать, что у вас комбинация жесткого жесткой рамной КС на первом этаже и гибкой - на втором. И вот если не пройдет вариант без связей - ставьте их.