Непрочитано 22.07.2021, 09:02 #1
Необходимость установки связей или диафрагмы в ж/б каркасе.
Zaharch
 
Регистрация: 22.07.2021
Сообщений: 16

Добрый день. Имеем здание: одноэтажная часть с металлическим каркасом и 2-х этажная часть с ж/б монолитным каркасом (между ними деф. шов). В металлической части в крайних пролетах устанавливаем связи, нужны ли связи или диафрагма в ж/б части здания?
План и разрез во вложении. Спасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Связи.dwg (203.1 Кб, 36 просмотров)

Просмотров: 2819
 
Непрочитано 28.07.2021, 23:42
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Жить хорошо, а хорошо жить - еще лучше... Нужны

Хотя лучшее - враг хорошему... не нужны.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 11:12
#3
Zaharch


 
Регистрация: 22.07.2021
Сообщений: 16


В принципе, так я и думал)))
Zaharch вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 11:34
1 | 1 #4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А если серьезно, то для ответа на вопрос надо не искать какой-то образец "правильного" решения, а проверить, удовлетворяет ли вариант без связей требуемым критериям. В данном случае критерием будут служить перемещения верха здания и перекос ячеек каркаса, причем ограничения будут зависеть в том числе и от стенового заполнения каркаса. Также надо понимать, сможете ли вы организовать жесткое опирание колонн на фундамент, следует учитывать, что у вас комбинация жесткого жесткой рамной КС на первом этаже и гибкой - на втором. И вот если не пройдет вариант без связей - ставьте их.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 11:54
#5
Zaharch


 
Регистрация: 22.07.2021
Сообщений: 16


Спасибо за развернутый ответ. Решили выполнить диафрагму из кирпичной кладки 380 мм в районе лестничного марша 6х12 м ( в двух ячейках)
Zaharch вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 17:05
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Zaharch Посмотреть сообщение
Спасибо за развернутый ответ. Решили выполнить диафрагму из кирпичной кладки 380 мм в районе лестничного марша 6х12 м ( в двух ячейках)
Только она будет работать, как диафрагма если это будет "самостоятельная" стена на собственном фундаменте, а не заполнение каркаса.
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость установки связей или диафрагмы в ж/б каркасе.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость связей по покрытию молодой человек Металлические конструкции 100 10.02.2021 13:00
Необходимость устройства ветровых связей в деревянной чердачной стропильной крыше Aragorn Деревянные конструкции 40 30.01.2017 09:38
Необходимость установки связей. Maxim.Ch Конструкции зданий и сооружений 19 15.12.2011 06:52
как воспринять ветер с торца здания без установки связей? .:Nikolas:. Конструкции зданий и сооружений 15 04.09.2011 12:30
необходимость установки регулятора перепада давлений в ИТП Зора Инженерные сети 1 18.03.2009 12:24