По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб?
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 4743
|
|
||||
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 24
|
M_M_V
Если я вас правильно понял,Вы хотите сказать что предельный прогиб в таблице ДСТУ - это только от полезной нагрузки? Без учета собственного веса? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 24
|
Простите, а разве полезная нагрузка действует до "устройства полов, стяжек и т.д"?
И потом, даже по Вашей логике получается, что от действия только постоянных нагрузок допускается больший прогиб чем от всех нормативных нагрузок действующих на плиту. |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
в моем СНиПе II-25-80 табл.16 перечеркнута и вклеена бумашка с надписью:"Пункт 4.32 изложить в следующей редакции: 4.32. Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных СНиП 2.01.07-85"
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 24
|
4 и 6
Честно говоря, изменений к этому СНиПу найти что-то не могу. Может подскажете где искать? Последние датируются 1988 годом. Но это я так понимаю у всех. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.07.2008
г. Киев
Сообщений: 41
|
По моей логике расчет по 2-й группе предельных состояний, удовлетворяющий требования СНиПа, удовлетворяет ограничения ДСТУ автоматом.
По этому и не вижу противоречий. По предыдущим постам: фразу "действующие после устройства полов, стяжек, перегородок" можно толковать по разному.
__________________
Павлины, говоришь? Хм... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 24
|
Цитата:
Потому и пишу, потому и спрашиваю совета Просто если бы я проектировал эту плиту то посчитал бы по 1/250 и спал спокойно. А тут ситуация когда нужно проверить. И такие расхождения в оценках прогибов. Хочется разобраться знаете ли. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Кстати в деревянном снипе у тебя выделен прогиб для покрытий а не для перекрытия, так что противоречий нет Последний раз редактировалось MasterZim, 05.06.2009 в 17:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 июля 1988 г. N 132 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ СНиП 2.01.07-85 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ", СНиП II-23-81 "СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ", СНиП 2.03.06-85 "АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ", СНиП II-25-80 "ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ", СНиП 2.03.09-85 "АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ", СНиП 2.03.01-84 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ", СНиП 2.09.03-85 "СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" Государственный строительный комитет СССР постановляет: 1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1989 г. разработанное ЦНИИСК им. Кучеренко, НИИЖБ, ЦНИИпромзданий, Ленинградским Промстройпроектом, Уральским Промстройниипроектом, НИИСК Госстроя СССР, Киевским Промстройпроектом Минстроя Украинской ССР, ЦНИИЭП учебных зданий, ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры СССР, МИСИ им. Куйбышева Гособразования СССР и представленное Управлением стандартизации и технических норм в строительстве изменение N 1 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29 августа 1985 г. N 135. 2. Считать утратившими силу с 1 января 1989 г. пункты 13.2 - 13.4, 14.1 - 14.3 СНиП II-23-81 "Стальные конструкции", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 14 августа 1981 г. N 144. 3. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1989 г. следующие изменения: пункт 13.1 СНиП II-23-81 "Стальные конструкции", пункт 9.2 СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 2 октября 1985 г. N 167, пункт 4.32 СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 18 декабря 1980 г. N 198, пункт 4.24 СНиП 2.03.09-85 "Асбестоцементные конструкции", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 22 июля 1985 г. N 121, пункт 1.20 СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 20 августа 1984 г. N 136, пункт 13.19 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1985 г. N 263, изложить в следующей редакции: "Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных СНиП 2.01.07-85". Заместитель председателя Госстроя СССР Б.Ельцин |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
ну так сделай расчет всего перекрытия, все равно наибольшая часть прогиба будет непосредственно под нагрузкой. Жесткость настила не такая большая чтобы включить в работу большое количество соседних балок.
|
|||