Непрочитано 19.09.2009, 08:30
Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.
Ко4евник
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78

Здравствуйте уважаемые инженеры, особенно спецы ЖБК!!!

Сколько видел чертежей КЖ, почти во всех монолитная плита опертая по контуру армируется 2-мя слоями пролетной сетки и приопорными сетками в верхней зоне - классическая схема.
Есть ли необходимость следовать классической схеме если верхняя арматура в пролете не нужна, и можно обойтесь нижней пролетной и верхней только приопорной?
Просмотров: 61265
 
Непрочитано 29.01.2020, 14:03
#341
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Все-таки типовые серии 60х-70х годов - не лучший пример для подражания
в современных сериях панельных домов тоже только нижняя сетка при толщине плиты 160 мм
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 14:09
1 | #342
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Вообщем написал письмо в институт ОАО "НИЦ Строительство" авторам СП , надеюсь напишут ответ. Вообще странно что вопрос всплыл после 8 лет проектирования по нему). Кстати я так понимаю все тоже самое теперь в СП от 18 года?

Последний раз редактировалось Demmer, 29.01.2020 в 14:19.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 14:24
#343
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Offtop: Еще бы не помешало запросить разъяснение по поводу П-эшек, особенно в фундаментах.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 14:29
#344
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,516


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Offtop: Еще бы не помешало запросить разъяснение по поводу П-эшек, особенно в фундаментах.
Имхо, надо предлагать внести изменения в СП, а не просить разъяснений. Разъяснят так, что ничего менять не будут. Ставьте Пэшки из 25 арматуры в фундаменты - только так мы сделаем Америку великой.
И следующего президента изберем - клоуна, чтобы все как у людей. Вон Галкин без дела на сцене околачивается.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 14:40
#345
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет.
Да. Я привел пример одной из самых распространенных серий. Тоже самое в сериях 97, 91 и думаю во всех крупнопанельных сериях с плитами на комнату без преднапряжения, разработанных ЦНИИЭПжилища.
Во вложении выдержка из п. 6.11 Пособия проектированию жилых зданий. Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) М.1989

----- добавлено через ~43 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Все-таки типовые серии 60х-70х годов - не лучший пример для подражания.
И 80-х и 90-х, Серии 97 и 90 массово строят и поныне. Сам в начале 90-х участвовал в разработке крупнопанельных домов в плотном контакте с ЦННИИЭПэилища. Все решения согласовывали с ними - никакого верхнего армирования.
Надежность плит подтверждена более чем полувековой эксплуатацией.
Кстати к нормотворчеству и типовым конструкциям в союзе подходили ответственнее, чем сейчас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособ проек жил зд  к СНиП 2.08.01-85.jpg
Просмотров: 54
Размер:	97.5 Кб
ID:	222571  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 15:47
#346
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


В организации, где я сейчас работаю, часто идут дома КПД. Спросил у коллег - как армируются плиты с опиранием на 3 или 4 стороны. Ответ - дополнительными сетками в верхней зоне. И это не из-за того, что в СП 63 есть пункт о двух сетках, а потому что в плитах опертых по контуру в углах возникают растягивающие напряжения. Это классическая конструкция с давно известной работой и принципами конструирования. В любом учебнике армируют углы плит опертых по контуру.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 16:21
#347
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:10.
TK вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 16:39
#348
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Угу, офигительная надежность
панельные дома - одни из самых надежных
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Дело там конечно не в верхней сетке, точнее не только в ней
конечно, не в ней.
взрывы газа в современных каркасных домах бывали?
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Можно только говорить о соответствии действующим в те времена нормам и высокой экономичности
а как сейчас строят такие дома, которые не соответствуют нормам?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Надежность плит подтверждена более чем полувековой эксплуатацией.
не только эксплуатацией, кучу таких плит испытывали до разрушения
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 17:12
#349
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И это не из-за того, что в СП 63 есть пункт о двух сетках, а потому что в плитах опертых по контуру в углах возникают растягивающие напряжения
А раньше растяжение в верхней зоне не возникало? Или вы думаете, что разработчики об этом не знали?
Заармируете верхнюю зону - хуже не будет. Не заармируете - неудобств не почувствуете.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 17:27
#350
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А раньше растяжение в верхней зоне не возникало? Или вы думаете, что разработчики об этом не знали?
Возникало. И разработчики об этом знали. Об этом в любом учебнике по ЖБК написано. Не знаю что у вас за серии на КПД, но у нас - у плит опертых по контуру присутствуют дополнительные сетки в верхней зоне в углах, как и положено.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 17:36
#351
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:10.
TK вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 17:53
#352
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
нас - у плит опертых по контуру присутствуют дополнительные сетки в верхней зоне в углах, как и положено.
Чертежик приложить можно?
Кстати, альбом, из которого я приложил чертеж вышел, когда имелся опыт 10-лет эксплуатации домов этой серии.
Верхнюю арматуру раньше иногда закладывали обычно при кассетном изготовлении (в вертикальном положении) для обеспечения целостности при монтажных воздействиях и не в углах а по всей плошади.

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Надежность там и рядом не лежала.
Утверждение голословное. Советские конструкции весьма надежны
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 19:11
#353
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,516


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Утверждение голословное. Советские конструкции весьма надежны
Согласен. Ненадежность, обычно, вызывается нарушением норм.
У нас же ужесточением норм пытаются бороться с их неисполнением, что не работает.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 19:49
#354
Барт


 
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Естественно не почувствуем. "Неудобства" будут скрыты слоями стяжки и ламината.
Если это не сказывается на работе конструкции и не скажется в будущем, то это мелочи.
Барт вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 20:03
#355
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Offtop:
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Угу, офигительная надежность.
Был свидетелем того, как в ходе перепланировок полностью выносили несущую стену без видимых последствий.
В 90-х где-то на 6-м этаже 9-этажного дома 1-464Д. Человек полностью вырубил поперечную несущую панель длиной ~6 м оставив у наружной стены простенок ~ 200 мм.
После обследования дали предписание восстановить. Но чел. сел в тюрьму, оставив супругу без средств не знаю, как выкрутилась.
Были случаи когда в хрущевках 1-464А выносили панель между кухней и комнатой, считая ее перегородкой в т. ч. на 1 этаже.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 07:48
| 1 #356
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


А с чего вы решили, что этот пункт требует одновременно устанавливать обе сетки? Он запрещает ставить арматуру по центру сечения плиты.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 10:24
#357
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В организации, где я сейчас работаю, часто идут дома КПД. Спросил у коллег - как армируются плиты с опиранием на 3 или 4 стороны. Ответ - дополнительными сетками в верхней зоне.
Говорят, в Москве кур доят. Номер серии и чертежи плит секретны?

Заводы КПД очень болезненно относятся к любым изменениям конструктива (к любому малюсенькому стерженьку арматуры). В пересчете на дом получаются вагоны материалов. Все проектировалось, строилось и эксплуатируется не один десяток лет, по-этому судить о правильности проектирования и надежности таких домов стоит уж точно не по высказываниям на форуме.

На самом деле, из-за постоянной корректировки норм, формальных проблем в панельных домах хватает. Начиная с несущей способности плит покрытия (из-за увеличения в нормах снеговых нагрузок), заканчивая несоблюдением существующих пожарных норм.
Но по факту, никто ничего менять в КПД даже не собирается. Возникающие вопросы экспертизы решаются фразой типа "опыт эксплуатации" и расчетами пожарных рисков.

По поводу трещин в углах опертых по контуру плит: В 97 серии они есть (я их видел). Но это трещины 0,1...0,2мм и далеко не везде. С эстетической точки зрения - да, не очень хорошо, но с точки зрения эксплуатации - проблем нет (однажды появились, зашпатлевал и забыл навсегда). Чертежи по армированию таких плит mainevent100 выкладывал, верхней арматуры там нет.

Offtop: Бравые блюстители норм (не буду тыкать пальцем) тоже в ходе обсуждения высказываются, что вот эту фразу поняли на 100% и это догма, а вот это - явно опечатка в нормах. Ну что за подход чесслово?

Последний раз редактировалось Alkor527, 31.01.2020 в 10:40.
Alkor527 на форуме  
 
Непрочитано 31.01.2020, 10:53
#358
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Но по факту, никто ничего менять в КПД даже не собирается. Возникающие вопросы экспертизы решаются фразой типа "опыт эксплуатации" и расчетами пожарных рисков.
Не всегда прокатывает с пожарными. Кроме того "старые" серии после 2010 не соответствуют СанПину, где говорится о лифте с большой кабиной, по-моему 2010 года. По поводу сетки слишком много споров по СП. Я больше согласен с
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Он запрещает ставить арматуру по центру сечения плиты.
, тут тупо дуростойкость заложена, чтобы сетку не воткнули в середину. Хотя инженер после вуза не должен быть идиотом. По поводу трещин, они бывают,но не всегда. Инженер должер сделать расчеты и принять решение. Вторую группу предельных состояний никто не отменял. Если заказчик с чем-то не согласен и хочет убедится надо сделать и объяснить что, почему и зачем. Тебе же плюс в карму.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 11:31
#359
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,516


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
, тут тупо дуростойкость заложена, чтобы сетку не воткнули в середину.
Для плиты толщиной 60...100 мм (покрытие веншахт, и т.д.) сетку кроме как в середину воткнуть некуда.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2020, 13:48
#360
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Номер серии и чертежи плит секретны?
Это не серия, а типовой проект. Привязка типовой плиты, опертой по 3-м сторонам.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: титул.png
Просмотров: 55
Размер:	168.7 Кб
ID:	222661  
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (125.5 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (148.0 Кб, 27 просмотров)
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам zombieman Железобетонные конструкции 9 09.09.2009 16:13
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22