Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2012, 20:52
Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект?
elsdd100
 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60

Добрый день уважаемые энергетики!
Помогите кто чем может. Вопрос такой.
Есть сеть гипермаркетов. Необходимо определить среднюю величину по всем гиперам необходимой установленной электроэнергии для функционирования гипермаркета в пиковый по энергонагрузкам период.
Есть мощность заведенная в электрощитовую, скажем 400 кВт. А используется в пиковый период скажем n кВт. Как определить это n? Которое, конечно же, будет меньше чем 400 кВт.?
Просмотров: 27411
 
Непрочитано 03.03.2012, 23:10
#21
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


токи клещами пусть померят....
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 23:16
#22
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
токи клещами пусть померят....
Можно это как-то подробно расшифровать? Я просто не электрик - и боюсь попасть впросак...
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 23:19
#23
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


есть такая штука называется токовые клещи - позволяют без разрыва цепи померять ток на конкретном учатске ( в кабеле), обратным ходом можно посчитать сколько мощности при данном токе.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 23:25
#24
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
есть такая штука называется токовые клещи - позволяют без разрыва цепи померять ток на конкретном учатске ( в кабеле), обратным ходом можно посчитать сколько мощности при данном токе.
То есть, это нужно померить на всех ветках кабеля? Или на вводном? Где это нужно мерить?)
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 23:37
#25
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
Можно это как-то подробно расшифровать? Я просто не электрик - и боюсь попасть впросак...
раз не электрик... не заморачивайся электрическими вопросами...


тебе посчитать нужно... позови дежурного... ближнего...
он тебе покажет как это выглядет...

цепляется за один провод петлёй и смотри на показания...
можно еще индикатором по фазам пролазить...
а авометр... та то ваще...

тока тебя там рядом не должно быть...
как на всё это смотреть...


как присутствовать при выполнении измерений... и ваще... http://truddoc.narod.ru/sbornic/stroitelstvo/20.htm

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 04.03.2012 в 00:02.
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 00:06
#26
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
Есть сеть гипермаркетов
Вопрос для начала..
А Ваша роль какая в этой сети?
Просто интересно...
Нагрузки от ножки стеллажа уже подсчитали? Полы заново проектировать я так понимаю не стали...
Теперь за пиковые нагрузки взялись...
Так кроме пиков есть еще и другие ньюансики по эл.снабжению.
Интересуюсь с целью ни в коем случае не отовариваться в этой сети, так как очень страшно.
Или стелажами с товаром завалит, или еще что похуже.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 00:15
#27
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


дык... вычислите нагрузку на один (1) стелаж...
а потом уш...
по количествам стела
лажей...
и всё такое...

а про роль... ЗАГЛАВНАЯ... а то какая... еще... а...? нать...
ты чо... режысёр...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 00:19
#28
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Страшнее всего вот такие ответы..
Цитата:
Сообщение от elsdd100
Можно это как-то подробно расшифровать? Я просто не электрик - и боюсь попасть впросак...
_____________________________
От них реально волосы шевелиться сами хотят на голове.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 09:11
#29
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Вопрос для начала..
А Ваша роль какая в этой сети?
Просто интересно...
Нагрузки от ножки стеллажа уже подсчитали? Полы заново проектировать я так понимаю не стали...
Теперь за пиковые нагрузки взялись...
Так кроме пиков есть еще и другие ньюансики по эл.снабжению.
Интересуюсь с целью ни в коем случае не отовариваться в этой сети, так как очень страшно.
Или стелажами с товаром завалит, или еще что похуже.
Моя роль в этом самая главенствующая) А название гипермаркетов слишком известно, чтобы я его здесь называл!
Идите лучше делом займитесь или пивка попейте под просмотр футбола - чем тут злобствовать))
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 14:11
#30
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


о придумал...
надо эксель...
по строкам перечислить всё оборудование...
по столбикам написать потребление за 30 минут...
потом все столбики сложить по вертикали...
а потом эту строку тоже сложить...
вот и должно получиться полное потребление в сутки...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 15:26
#31
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
по строкам перечислить всё оборудование...
по столбикам написать потребление за 30 минут...
потом все столбики сложить по вертикали...
а потом эту строку тоже сложить...
вот и должно получиться полное потребление в сутки...
Это Вам кто такое насоветовал???
Да и не злобствует тут никто.
Просто смешно и немного страшно.
Вы пишите, что супер-мега-самый главный специалист, а спрашиваете такие пустяки и несете такую несусветную чепуху, что несказанно удивляет...
Вот олько не понятно..
elsdd100 и Redj это одно и то же лицо???
Странные у Вас какие-то диалоги.. как-будто само с собой одно и то же лицо общается.
Понаберут проходимцев на работу по объявлению, а потом они не знают за что хвататься.
Разрешите интригу, что за сеть гиперов?
Я постараюсь ее больше не посещать.. =)
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 15:29
#32
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


никто мне не советовал...
я сам придумал...
одним собственным лицом...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 15:32
#33
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
никто мне не советовал...
я сам придумал...
одним собственным лицом
Неправильно придумали..
Кстати, не забудьте про минимально допустимое потребление.. Оно намного важнее Ваших пиковых нагрузок.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 15:44
1 | #34
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Вы пишите, что супер-мега-самый главный специалист, а спрашиваете такие пустяки и несете такую несусветную чепуху, что несказанно удивляет...
Точно. Зато знает, что "проекты безграмотные".
А грамотные менеджеры (как ни странно, встречаются и не жлобы) поступают очень просто - нанимают для решения вопроса грамотных специалистов.

Если есть целая сеть существующих гипермаркетов, то заключается договор с энергоаудитором. С постановкой задачи. Энергоаудитор обследует объект, если надо и токи померяет, проанализирует счета, показания счетчиков и "выведет" всё, что надо. И фактическую установленную, и расчетную мощность, и нормативную, и потребление, и удельные показатели. И все задокументирует. У меня соседи по кабинету именно этим и занимаются ежедневно.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 18:45
#35
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Неправильно придумали..
и чо там неправильного...?
еслиб я наискосок в экселе складывал...
а идея ровненькая... с тридцатиминутным интервалом...

ну а минимально недопустимо потреблять...
все ушли... всё выключили...

действительно... нужен специальный энергоаудитор...
менеджер по электроснабжению...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 18:51
#36
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
и чо там неправильго
Пики так не определяют.
А вообще, самый верный способ описан Шагги в посте №34.
Это в идеале для функционирующих или ранее функционировавших объектов.
Для вновь строящихся проектный расчет - но это не Ваш случай.
Минимальные (Пожарные) значения нужны не для этого.
И когда из магазина уходят все. кое-что работать продолжает и желательно, что бы оно работало даже при перебоях и отключениях.
Мое мнение Вы на пару elsdd100 и Redj не в свое дело полезли.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 19:13
#37
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


во чо видел... сёдня...



а раз все ушли, то и ничего не должно быть оставшееся включено.
вдруг это противопожарное загорится...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: CN0826.jpg
Просмотров: 984
Размер:	181.1 Кб
ID:	75916  
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 20:14
#38
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
а раз все ушли, то и ничего не должно быть оставшееся включено.
вдруг это противопожарное загорится...
Ну что тут сказать...
Слова кончились.
А Вам совет.
Учиться и учиться, как завещал дедушка Ленин.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 20:36
#39
elsdd100


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Точно. Зато знает, что "проекты безграмотные".
А грамотные менеджеры (как ни странно, встречаются и не жлобы) поступают очень просто - нанимают для решения вопроса грамотных специалистов.
Если есть целая сеть существующих гипермаркетов, то заключается договор с энергоаудитором. С постановкой задачи. Энергоаудитор обследует объект, если надо и токи померяет, проанализирует счета, показания счетчиков и "выведет" всё, что надо. И фактическую установленную, и расчетную мощность, и нормативную, и потребление, и удельные показатели. И все задокументирует. У меня соседи по кабинету именно этим и занимаются ежедневно.
За бабки это сделает кто хочет) А вот если я сделаю это не за бабки а исключительно своими силами и беззатратно - моему руководству это понравится гораздо больше) Я понимаю, что такие ребя как проектировщики - все в жизни меряют так, как их учили в институте. Но есть вещи, которые неизбежны и никакими вашими формулами не решаются - например, отсутствие денег на этот энергоаудит у предприятия, тем не менее работа должна быть выполненна.
elsdd100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 20:41
#40
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от elsdd100 Посмотреть сообщение
А вот если я сделаю это не за бабки а исключительно своими силами и беззатратно
Искренне хотел бы знать, насколько твои результаты будут близки к реальности...
Forrest_Gump вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
Как расчитать требуемую мощность обогрева данного помещения? Creator Прочее. Архитектура и строительство 1 30.08.2011 16:44