Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Шахтные лестницы резервуаров как пути эвакуации. только ли соответствие ГОСТ 31385?

Шахтные лестницы резервуаров как пути эвакуации. только ли соответствие ГОСТ 31385?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2019, 23:52 #1
Шахтные лестницы резервуаров как пути эвакуации. только ли соответствие ГОСТ 31385?
slava217
 
Проектирование
 
Рязань
Регистрация: 04.07.2012
Сообщений: 1,983

вопрос возник в процессе обследования резервуарного парка....
Предыстория мало интересна, но вопрос все-таки возник....
должны ли шахтные лестницы РВС соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным пожарным лестницам?
Просмотров: 5268
 
Непрочитано 09.04.2019, 07:48
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Только если внутри или на крыше возникает рабочее место и более 2 часа нахождение работника. Но это решение технолога, а ни один технолог в здравом уме такое не напишет. Хотя может оно и надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 07:51
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Только если внутри или на крыше возникает рабочее место и более 2 часа нахождение работника. Но это решение технолога, а ни один технолог в здравом уме такое не напишет. Хотя может оно и надо.
Технолог, конечно, не напишет....Но вот есть регламент по обслуживанию...Утвержденный. Там такая ситуация и возникает....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 07:53
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Ну так всё упирается в технолога. Все регламенты это сначала через него.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 07:59
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну так всё упирается в технолога. Все регламенты это сначала через него.
в данном случае регламенты разработаны после ввода парка в эксплуатацию...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 11:25
#6
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


А рабочее место там у кого? Человек вращает привод мешалки при приготовлении бодяжного топлива!?!
Андрей 37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 11:54
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


обслуживание пеногенераторов...та же окраска ограждающих конструкций..
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 14:38
#8
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Посмотрите здесь http://0-1.ru/discuss/?id=39066
Андрей 37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 14:56
#9
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Естественно, я их не рассматриваю как пожарные..
Цитата:
СП 1.13130.2009
4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.
Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., - до 12 см.
а вот ГОСТ 31385
Цитата:
6.1.11.11 Марши шахтных и кольцевых лестниц должны соответствовать следующим требованиям:
- угол по отношению к горизонтальной поверхности — не более 50°;
- ширина марша — не менее 700 мм;
- ширина ступени — не менее 200 мм;
- расстояние по высоте между ступенями должно быть одинаковым и не должно превышать 250 мм;
- ступени должны иметь уклон вовнутрь от 2 до 5°;
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 09:49
#10
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


А здесь не смотрели - "Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов" раздел 3.10.7. Площадки, лестницы, ограждения
Андрей 37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 10:31
#11
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
А здесь не смотрели - "Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов" раздел 3.10.7. Площадки, лестницы, ограждения
Этот документ носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 11:38
#12
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
должны ли шахтные лестницы РВС соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным пожарным лестницам?
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Естественно, я их не рассматриваю как пожарные..
Вы их не рассматриваете как пожарные , но пытаетесь найти требования к ним как к пожарным!?!
ГОСТ 31385-2016. В пункте 6.1.11 данного ГОСТ приведены требования к площадкам, переходам, лестницам и ограждениям. Назначение - для доступа к оборудованию, т.е. это эксплуатационные лестницы.
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Этот документ носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер
Рекомендации также иногда нужно учитывать...
Андрей 37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 11:43
#13
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


тут получилась небольшая игра слов...
по сути, речь идет о том, являются ли эти лестницы путями эвакуации
лестницы в МКД- тоже эксплуатационные..., не так ли?
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Шахтные лестницы резервуаров как пути эвакуации. только ли соответствие ГОСТ 31385?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как считать ширину пути эвакуации если двери расположены в западающих нишах? Елена арх Пожарная безопасность 3 05.10.2018 15:27
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
Как рассчитать основные пути эвакуации из Торгово-выставочного салона xwaran Архитектура 3 20.05.2014 04:24
20-ти этажный каркасно-монолитный жилой дом, пути эвакуации Murmillon Архитектура 1 20.05.2013 10:36