| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать трубу в качестве катка для передвижки дома?

Как рассчитать трубу в качестве катка для передвижки дома?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2019, 03:58
Как рассчитать трубу в качестве катка для передвижки дома?
Игорь3
 
Передвижка домов
 
г. Чехов
Регистрация: 05.12.2019
Сообщений: 24

Нужно передвинуть дом весом 500 тн. Автор проекта заложил катки из трубы 108 мм со стенкой 12 мм. И вообще заложен очень большой запас прочности на все элементы. Подскажите где можно найти расчеты на смятие трубы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузка на трубу.png
Просмотров: 691
Размер:	45.6 Кб
ID:	220784  


Последний раз редактировалось Игорь3, 18.12.2019 в 13:04. Причина: удалить вложение
Просмотров: 28603
 
Непрочитано 12.12.2019, 14:31
#101
Сергей Юрьевич

Проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,627


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У нас в Уфе есть новое кладбище стройтехники - москвичи выиграли тендер на Звезде (ДВ), нагнали туда своебоев, кранов, скреперов, чорт знает еще каких монстров, по десятки экземпляров каждого вида, после одного объекта не выиграли. Перегнали до Уфы и закончились..теперь гектары техники стоят ржавеют.
Чего за москвичи? Почему в Уфе бросили технику? Расскажи где лежит? посторожи, мы ща придём заберём
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2019, 14:38
#102
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Чего за москвичи? Почему в Уфе бросили технику? Расскажи где лежит? посторожи, мы ща придём заберём
Точно не знаю, но могу разузнать - они заняли площадку в соседстве с одним заказчиком. Думаю, эта техника (на мельярд, целый дивизион) юридически нечиста.
Уфа находится где-то между ВД и Москвой. Застряли по дороге.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2019, 15:09
#103
Сергей Юрьевич

Проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,627


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уфа находится где-то между ВД и Москвой.
Между мск и вд - половину мира потерять можно, не то дивизион строительной техники...
Просто удивительно, что техника "брошена". Каждый день простоя хорошей строительной машины - солидных денег стоит владельцу...

В Большом Камне на Звезде стройка эпичная. Всё по-взрослому. Не наша мышиная возня в подворотне. Живьём бы посмотреть что как делается... Жаль на другом конце шарика. Приходится довольствоваться видеотчётами с площадки.
Их кран "Голиаф" г/п 1200 т с нашей стройки видать за 12 км через горы)))) кстати, его при помощи тех же телег собирали, которые ты на дух не переносишь
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 05:39
#104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
...Просто удивительно, что техника "брошена".
Сердце кровью обливается.
Цитата:
кран "Голиаф" г/п 1200 т
Вот же, есть же. Даже два. Но вроде он не авто, а козловой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2019, 09:03
1 | 1 #105
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Не все так страшно. Трубы будут работать одновременно, и разница в диаметре пару десяток пугать не должна. Сначала трубы бОльшего диаметра назрузятся до предела текучести, затем чуть-чуть деформируются, и нагрузтся остальные. Небольшая разница в напряжениях у катков будет, но для того и коэффициент запаса. А расчет на смятие должна быть стандартная задача из сопромата, погляжу у Беляева ближе к обеду. Конечно, и катки должны катиться по жесткой поверхности, и между домом и катками тоже должна быть ровна жесткая опора.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2019, 11:10
#106
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Трубы будут работать одновременно, и разница в диаметре пару десяток пугать не должна.
Там, кроме отличающихся по диаметру труб, куча кривых железяк, деревяк, грунта...
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2019, 11:21
#107
Игорь3

Передвижка домов
 
Регистрация: 05.12.2019
г. Чехов
Сообщений: 24



Железяки ровные. Грунт динамичный.
Игорь3 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2019, 13:37
#108
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Игорь3 Посмотреть сообщение
Железяки ровные
Разбирает любопытство: какое будет отклонение от плоскостности всех головок рельсов и верхней плоскости, которая опирается на трубы? Про точность труб не спрашиваю.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2019, 13:41
1 | #109
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Ну и в дополнение к утреннему сообщению. Задача стандартная и есть в учебнике Беляева по сопромату. Скорее всего, ТС искал расчет трубы на смятие, а глава называется "расчет контактных напряжений". Его случай - качение цилиндра по плоскости. По допустимым напряжениям, модулю упругости и диаметру катков определяем суммарную длину линии контакта, дальше количество направляющих рельсов, двутавров или чего еще, и количество катков. Конечно, трубы, как уже говорили, набить песком, верхнюю площадку между зданием и катками вылизать как следует, а еще бы и вокруг фундамента стяжку из швеллера по наружному контуру.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 06:18
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084


Цитата:
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
...называется "расчет контактных напряжений". ...качение цилиндра ....По допустимым напряжениям, модулю упругости и диаметру катков определяем суммарную длину линии контакта...
Да-да, зделайте пожалуйста "определение" при например 10-и...15-и тоннах для уже предварительно подобранного катка:
Цитата:
Сообщение от п.89
...Например при ширине опирания сверху и снизу по 100 мм и расчетной силе 9 тс можно порекомендовать трубу 325х50 09Г2С.
Чем больше диаметр, тем толще стенка. Потому разумно применять кругляк, исключив большие изгибы (балка и рельс друг над другом).
Минимальный диаметр ограничен допустимым контактным напряжением.
Цитата:
Задача стандартная и есть в учебнике Беляева по сопромату
Тем более. Вам же несложно, как специалисту.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 06:46
#111
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,367


Заканчивается 6-я страница обсуждений и .....
«Русский листок» от 12 августа 1898 года
Цитата:
Нельзя сказать, чтобы проворно, Но все ж — единственный пример! Дом продвигается упорно, И торжествует инженер...
Это к документально первому передвинутому каменному строению в стране....
Метод инженера Федоровича. Здание 1840 тонн (13х21 м) с помощью конской тяги все сооружение было перетащено на 100 метров. НО...
Федорович Осип Маркович в свои 36 лет был не глуп. Он перетаскивал дом, который был никому не нужен. И сейчас, куда его перетащили, там и бросили.... Т.е. он тренировался на кошечках..... Правда потратил он на это аж 4000 рублей (для сравнения, стоимость дубовой рощи под Рязанью в этом году была 5000 рублей).



Проблема в перетаскивании зданий ни в катках и остальном..., а в опыте и слаженной работе команды. И обычно, первые блины часто идут комом, даже если тащишь маленькие частные домики...

Последний раз редактировалось kruz, 16.12.2019 в 07:55.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 07:43
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
... даже если тащишь маленькие частные домики...
Да что дом - апельсины из пакета высыпаются, если неаккуратно...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 08:03
#113
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,367


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да что дом - апельсины из пакета высыпаются, если неаккуратно...
Поэтому в этом деле главное ТРЕНИРОВКА
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 08:21
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
... главное ТРЕНИРОВКА...
Мужик!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 10:02
#115
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,810
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
в этом деле главное ТРЕНИРОВКА
В землю надо колотить...Там папа фиг гвозди найдет и вытащит.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 12:17
#116
rusl3


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Поэтому в этом деле главное ТРЕНИРОВКА
Левша. Блохи готовтесь))
rusl3 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 13:19
#117
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084


Цитата:
Сообщение от rusl3 Посмотреть сообщение
Левша. ..
Скорее. Но необязательно - может пока думает, что гвоздь главнее молотка. Но потом правильно расставит приоритеты...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 08:53
1 | 1 #118
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Тему заболтали и зашутили, а у ТС проблема. И как я есть гуманист и человеколюбец, вот мои рекомендации.

1. Стоять насмерть и убедить конструктора заменить рельсы на двутавр 22 ГОСТ 8239-72/Сталь ВСт3пс ГОСТ 535-79. Труба 110х12-ВСт3пс ГОСТ 8734-75 повышенной точности.

2. Расчет контактных напряжений по: Н.М.Беляев Сопротивление материалов М.: Физматгиз, - 1959. Стр. 153.
Данные для расчета
Вес конструкции Р=500000кг.
Допустимок контактное напряжение [sigma]=35000кг/см^2.
Модуль упругости Е=2000000кг/см^2.
Радиус ролика R=55см^2.
Ширина верхней полки двутавра b=11см.
Коэффициент запаса для переменной нагрузки n=10.

Исходная формула [sigma]={0,418}sqrt[2]{PE/lR}. Отсюда суммарная длина контактной линии l= 28см. С учетом коэффициента запаса L=280см. L=4х11хm, где m - минимальное число нагруженных роликов под одной верхней площадкой. Округляем до m=6.

3. По конструкции. Каждый ролик закрываем резьбовыми крышками, которые формируют реборды высотой по 20мм. Тогда жесткости ролика хватит без песка или бетона. Ролики собираем в рамки-сепараторы из швеллера по 8штук. Через крышки роликов проходят оси диаметром миллиметров 30, они ненагружены вертикальной силой и крепятся в рамках-сепараторах. Длина верхних площадок такая, чтобы с учетом зазора между крайними роликами соседних рамок они лежали не меньше чем на 6роликах. Это ваш конструктор прорисует. Рамки стягиваете струбцинами попарно. Когда завдние рамки освободились, расцепляете, переносите задние вперед и снова сцепляете. И аккуратно, без фанатизма.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 10:06
#119
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,084


Цитата:
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
... мои рекомендации.
- Труба ... повышенной точности.
Йа бы добавил - трубы отшлифовать, покрыть хромом, снова ошлифовать (на центрах) и отполировать. Шероховатость и цилиндричность контролировать на микроскопе.
Иначе дом может и не поехать! Домкрат сломается от попытки перекатнуть трубы непрецезионной точности - более толстые трубы будут вязнуть от передавления!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 10:13
#120
Сергей Юрьевич

Проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,627


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Йа бы добавил - трубы отшлифовать, покрыть хромом, снова ошлифовать (на центрах) и отполировать. Шероховатость и цилиндричность контролировать на микроскопе.
Иначе дом может и не поехать! Домкрат сломается от попытки перекатнуть трубу неповышенной точности.
Зануда
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Достаточно смазать прокат/лист обыкновенный ржавый свиным салом солидолом
И сало не тронь!
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать трубу в качестве катка для передвижки дома?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как монтировать цсп панели в качестве наружной обшивки дома на металлокаркас? Евгений Попов Технология и организация строительства 3 20.09.2018 22:09
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. тринитрон Водоснабжение и водоотведение 7 19.11.2015 14:20
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
Как рассчитать какие должны быть размеры оконных проемов в комнатах жилого дома? Michael87 Прочее. Архитектура и строительство 1 02.04.2014 14:46