Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как считается простенок в самонесущей стене 250мм?

Как считается простенок в самонесущей стене 250мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.03.2020, 10:49 #1
Как считается простенок в самонесущей стене 250мм?
Парадигмус
 
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 18

Всем привет! Есть внутренняя стена самонесущая 250 мм силикатный кирпич, сверху на ней еще перегородка 0,5 кирпича, в ней есть проем и столб, 250х250 мм, и вот что-то запутался, он ведь центрально нагруженный?? или внецентренно? По СП15 отношение бетта проходит 1,3/0.25=5,2, бетта 25 х 0.6 для столбов= 15. Поправьте прав ли, или нет!??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: столб.jpg
Просмотров: 116
Размер:	60.3 Кб
ID:	224337  


Последний раз редактировалось Парадигмус, 23.03.2020 в 11:46.
Просмотров: 2720
 
Непрочитано 23.03.2020, 11:35
#2
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Парадигмус Посмотреть сообщение
он ведь центрально нагруженный??
Эпюра напряжений под опорой перемычки будет треугольная, равнодействующая приложена в центре тяжести. соответственно столбик внецентренно нагруженый.
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2020, 11:43
#3
Парадигмус


 
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 18


т.е. не проходит получается по устойчивости..
Парадигмус вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 12:00
#4
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Парадигмус Посмотреть сообщение
т.е. не проходит получается по устойчивости..
Простенок отдельно стоящий или перевязывается с несущей стеной?
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2020, 12:11
#5
Парадигмус


 
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 18


Соседняя стена из газобетона несущая 375 мм, столб будет перевязан анкеровкой предполагается (ар-ра 8мм), но я ее не брал в расчет.
Парадигмус вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 12:16
#6
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Парадигмус Посмотреть сообщение
Соседняя стена из газобетона несущая 375 мм, столб будет перевязан анкеровкой предполагается (ар-ра 8мм), но я ее не брал в расчет.
Нагрузки небольшие, нечего простенку не будет, тем более высотой всего 1,3 м
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2020, 12:17
#7
Парадигмус


 
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 18


Считаю в скаде камин, не пойму, 25х380 столб тоже не проходит.... эксцентриситет поставил 1 мм. Какое же сечение брать тогда не пойму и какой примерно эксцентриситет???

----- добавлено через ~1 мин. -----
Согласен небольшие, но хотелось бы обосновать это дело.. а то стрёмно как-то)))
Парадигмус вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 12:24
#8
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Парадигмус Посмотреть сообщение
Считаю в скаде камин, не пойму, 25х380 столб тоже не проходит.... эксцентриситет поставил 1 мм. Какое же сечение брать тогда не пойму и какой примерно эксцентриситет???
Эксцентриситет поставь 60 мм, у меня проходит точно все так там поставил?
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 12:27
#9
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Может размеры в см указал а не в мм? Расчетные длины при этом поставил как свободные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 76
Размер:	62.5 Кб
ID:	224341  
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2020, 12:52
#10
Парадигмус


 
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 18


пишет большое значение эксцентриситета.. схему я не ту выбрал может?

----- добавлено через 57 сек. -----
а почему продольная сила 0,3?))
Парадигмус вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 13:06
#11
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Взял условно, исправил на 3 т все равно проходит, не думаю что у вас большие нагрузки
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 13:17
1 | #12
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Вот приблизительно так
Вложения
Тип файла: doc ComeIn.doc (20.5 Кб, 19 просмотров)
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2020, 17:54
#13
Парадигмус


 
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 18


Demmer, спачибо все получилось! Не те единицы вводил))
А как эксцентриситет реально вычислить? Сколько его ставить? Или хоть приблизительно..?
Парадигмус вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как считается простенок в самонесущей стене 250мм?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Считается ли уменьшение дверного проема в несущей стене перепланировкой? xcol Прочее. Архитектура и строительство 8 12.11.2019 10:39
Перекрытие продуха, длиной 250мм в стене 380мм. alex_prm Железобетонные конструкции 1 21.10.2016 08:53
Пример устройства антисейсмического пояса в самонесущей стене каркасного здания с узлами крепления (подвижными) к колоннам каркаса. DIMONBASS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.10.2013 11:38
Какие бывают варианты устранения дефектов в кирпичной самонесущей стене? Омская птица Обследование зданий и сооружений 3 25.09.2013 15:06
Примыкание перекрытия в каркасном здании к самонесущей кирпичной стене в сейсмичном районе nas3kat Каменные и армокаменные конструкции 8 25.03.2011 12:04