| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- совсем не так.
- не на 4, а на 2 стороны. Это балка, а не плита. См. п. 15.17. Пособия: Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- - нет, момент инерции точно неверен. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Tamerlan_MZO, я пардон. Момент инерции, момент сопротивления, координаты центра тяжести - правильные.
Неправильность в том, что вы наращиваете толщину фасонки, а ребро оставляете из шестерки. Надо их увеличивать совместно. Задача - добиться минимального е1 при максимальном W. Забиваете формулы в Excel и компонуете сечение со страшной скоростью. Например, при толщине фасонки 16 мм и ребра 20 мм по ф104 получается напряжение 220 МПа. Как вариант - фасонка 14 мм и два ребра (по краям) 14 мм, 205 МПа, мне больше нравится..... Если болты влезут между ребрами (вроде должны, 4 болта М16.88 или М20.58, в два ряда). Если угодно - три ребра 10 мм и фасонка 14-16 мм. Толщина заглушки чем больше, тем лучше (16-20 мм) Последний раз редактировалось lexabelic, 30.10.2015 в 08:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
lexabelic, спасибо. Суть расчета ясна.
Не понятно только, как в сериях получаются меньшие сечения да еще и при одностороннем тонком ребре. Это то, что нашел при беглом поиске. И не только в сериях, а в шпаргалках от "старших товарищей" тоже (см. ссылку к посту 5). |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
По поводу поста автора. При расчете фасонки с ребром нужно: для большего значения W (наиболее напряженное волокно фасонки) считать напряжения по формуле: N/A+M/W, а для меньшего значения W (наиболее напряженное волокно ребра) N/A-M/W. Это соответствует и реальной работе узла и всем тем скринам, которые приведены выше. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- т. е. это не просто заплатка, а целое усиление?
- где это написано? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Ёлки-палки!... Ну конечно!!!
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ёлки-палки!... Ну конечно!!! [2]
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Почему для узла типа Вр в нормах указана толщина заглушки именно 10 мм?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов | Gvozdillo | Металлические конструкции | 10 | 25.03.2014 15:35 |
Расчет связей вышки | Dinar^^ | Металлические конструкции | 8 | 29.04.2013 12:14 |
Расчет вертикальных связей многоэтажных рам | Alyans007 | Металлические конструкции | 4 | 18.03.2013 19:35 |
расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости | SmeaNi | SCAD | 38 | 17.05.2012 11:40 |