Помогите запроектировать узел связей из ГСП.
Есть связь из ГСП 140х5 (С245). Усилие в связи ±20 т. Тип узла крепления Фр (пособие к СНиП II-23-81, стр. 67, рис. 27, а). Толщина фасонки колонны t = 10 мм.
Расчёт прилагаю.
По формуле 104 получается фасонка связи 190х40 мм и ребро 6х6 мм, что явно очень много. Что я делаю не так?

Вложения
Тип файла: docx Расчёт узла связи.docx (17.5 Кб, 390 просмотров)


Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 28.10.2015 в 17:14.
Просмотров: 23091
 
Непрочитано 28.10.2015, 23:31
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


не думаю, что ребру нужно ответное ребро - заглушка работает на изгиб. Но швов в любом случае должно быть достаточно для передачи N, а их может при простой обварке фасонки не хватить.
 
 
Непрочитано 28.10.2015, 23:48
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
заглушка работает на изгиб
- хотя да, у фасонки тоже нет ответного ребра.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 10:25
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, фасонка-то сама работает как балка стенка, опираясь краями на стенки трубы, а вот ребро все-таки заставляет немножко гнуться заглушку. Причем где-то в стиле плиты, опертой почти по 4 сторонам.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 10:52
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Считайте правильно момент сопротивления Wfc
А как правильно? Разве так не правильно (см. вложение)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 610
Размер:	51.2 Кб
ID:	159416  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 11:10
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
фасонка-то сама работает как балка стенка
- совсем не так.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
плиты, опертой почти по 4 сторонам
- не на 4, а на 2 стороны. Это балка, а не плита.

См. п. 15.17. Пособия:
Цитата:
(...) формула (100) получена на основе допущения образования в пластине фланца вдоль фасонки связи линейных пластических шарниров;
Заглушка - фланец, влияние ребра в ф. (100) вряд ли учитывается, течёт фланец и часть стенок трубы.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Разве так не правильно
- нет, момент инерции точно неверен.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 11:32
#26
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, момент инерции точно неверен.
Может кто-то осилит выложить правильный расчет?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 11:36
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Побуду за самого ленивого...

upd: обновил картинку

upd: все правильно у ТС посчитано. Теперь вопрос - какой Вы брали e1?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-10-29-013.png
Просмотров: 469
Размер:	63.2 Кб
ID:	159422  
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 11:48
#28
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Теперь вопрос - какой Вы брали e1?
е1 = расстояние от оси фасонки колонны до центра тяжести фасонки связи с ребром = 0,5 + 1,1 = 1,6 см. Как в посте 4 на 3 рисунке.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 00:37
#29
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Tamerlan_MZO, я пардон. Момент инерции, момент сопротивления, координаты центра тяжести - правильные.
Неправильность в том, что вы наращиваете толщину фасонки, а ребро оставляете из шестерки. Надо их увеличивать совместно. Задача - добиться минимального е1 при максимальном W. Забиваете формулы в Excel и компонуете сечение со страшной скоростью.
Например, при толщине фасонки 16 мм и ребра 20 мм по ф104 получается напряжение 220 МПа.

Как вариант - фасонка 14 мм и два ребра (по краям) 14 мм, 205 МПа, мне больше нравится..... Если болты влезут между ребрами (вроде должны, 4 болта М16.88 или М20.58, в два ряда). Если угодно - три ребра 10 мм и фасонка 14-16 мм.

Толщина заглушки чем больше, тем лучше (16-20 мм)

Последний раз редактировалось lexabelic, 30.10.2015 в 08:09.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 11:10
#30
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


lexabelic, спасибо. Суть расчета ясна.
Не понятно только, как в сериях получаются меньшие сечения да еще и при одностороннем тонком ребре. Это то, что нашел при беглом поиске.
И не только в сериях, а в шпаргалках от "старших товарищей" тоже (см. ссылку к посту 5).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 566
Размер:	322.0 Кб
ID:	159486  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 505
Размер:	459.0 Кб
ID:	159487  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 498
Размер:	354.3 Кб
ID:	159488  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 11:22
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Миниатюры
- а для чего в распорках из круглых труб в конце прорезной фасонки заплатка какая-то?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 11:26
#32
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


eilukha, для герметичности. Сваркой бывает тяжело заполнять такие отверстия, поэтому используют "заплатку".
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 11:52
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А что прорезь нельзя сделать в размер, а не больше чем нужно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:41
1 | #34
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а для чего в распорках из круглых труб в конце прорезной фасонки заплатка какая-то?
Заплатка эта больше для предотвращения возможного возникновения трещины от концентрации напряжений.
По поводу поста автора. При расчете фасонки с ребром нужно: для большего значения W (наиболее напряженное волокно фасонки) считать напряжения по формуле: N/A+M/W, а для меньшего значения W (наиболее напряженное волокно ребра) N/A-M/W. Это соответствует и реальной работе узла и всем тем скринам, которые приведены выше.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:47
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
от концентрации напряжений
- т. е. это не просто заплатка, а целое усиление?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
При расчете фасонки с ребром нужно: для большего значения W (наиболее напряженное волокно фасонки) считать напряжения по формуле: N/A+M/W
- где это написано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:49
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где это написано?
В любом учебнике по сопротивлению материалов
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 15:05
#37
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
При расчете фасонки с ребром нужно: для большего значения W (наиболее напряженное волокно фасонки) считать напряжения по формуле: N/A+M/W, а для меньшего значения W (наиболее напряженное волокно ребра) N/A-M/W.
Ёлки-палки!... Ну конечно!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 496
Размер:	102.4 Кб
ID:	159515  
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 16:31
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
для большего значения W (наиболее напряженное волокно фасонки) считать напряжения по формуле: N/A+M/W, а для меньшего значения W (наиболее напряженное волокно ребра) N/A-M/W. Это соответствует и реальной работе узла и всем тем скринам, которые приведены выше.
Ёлки-палки!... Ну конечно!!! [2]
 
 
Непрочитано 26.03.2020, 13:18
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Почему для узла типа Вр в нормах указана толщина заглушки именно 10 мм?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 193
Размер:	9.1 Кб
ID:	224430  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 11:16
#40
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Добрый день.
Столкнулся с вопросом из предыдущего сообщения, может кто-то подсказать почему t10 в данных типах узлов и как ее подобрать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 150
Размер:	34.0 Кб
ID:	237175  
o_O вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите запроектировать узел связей из ГСП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет связей вышки Dinar^^ Металлические конструкции 8 29.04.2013 12:14
Расчет вертикальных связей многоэтажных рам Alyans007 Металлические конструкции 4 18.03.2013 19:35
расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости SmeaNi SCAD 38 17.05.2012 11:40