| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Объемное тело в скаде, как правильно учесть вес

Объемное тело в скаде, как правильно учесть вес

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2016, 09:41 #1
Объемное тело в скаде, как правильно учесть вес
Катена
 
конструктор-металлист
 
Москва
Регистрация: 11.05.2008
Сообщений: 29

Здравствуйте! Поставлена задача посчитать фундамент под силос с зерном в условиях сейсмики. Задала фундамент. Встал вопрос как задать сам силос, чтобы учёл центр масс. Силос цилиндр. Я задала как объемное тело, состоящее из сегментов. Задала объемный вес как вес зерна+собственный вес силоса. Фундамент состоит из трёх частей, нижняя круглая плита, колонны идущие по радиусу 4 ряда, верхняя круглая плита, на верхнюю плиту уже посажён силос. Задала сейсмическое загруженные. Начала анализировать. В итоге перегружены колонны по внешнему радиусу. Не могу понять в чем ошибка? Может кто-то подскажет как по-другому задать силос?
Просмотров: 2065
 
Непрочитано 13.05.2016, 10:09
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Катена Посмотреть сообщение
В итоге перегружены колонны по внешнему радиусу. Не могу понять в чем ошибка?
А они точно не должны быть "перегружены"?

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от Катена Посмотреть сообщение
Задала объемный вес как вес зерна+собственный вес силоса
вот это дело несколько смущает. Как Вы "размазали" вес оболочки внутрь?

----- добавлено через ~2 мин. -----
есть мнение, что можно просто поставить узел в центре тяжести силоса и в него загнать всю массу. Только нужно правильно соединить узел с конструкцией.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 10:19
#3
Катена

конструктор-металлист
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 29
<phrase 1=


Собственно вес оболочки и вес зерна я просто перевела в объёмную массу. Второй вариант был задать через рёбра жесткости силоса, как точечную нагрузку, а зерно как распределённую по дну, но в этом случае у меня вопрос с сейсмическим загружением. По идее должны быть перегружены центральные колонны, а не крайние.

----- добавлено через ~1 мин. -----
По поводу узла в центре тяжести силоса у меня идея была, но вот с реализацией как-то неудачно
Катена вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 10:22
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Катена Посмотреть сообщение
По идее должны быть перегружены центральные колонны, а не крайние.
Дык горизонтальное усилие же. Наибольшие усилия на крайние элементы, не?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 10:50
#5
Катена

конструктор-металлист
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 29
<phrase 1=


Может... но меня смущает другое. Я копировала задачу, задала распределенную нагрузку от зерна, силоса и добавила собственный вес. В этом случае усилия выше в центральных колоннах. Я предполагала, что объемное тело, закреплённое по контуру, в целом должно дать тоже распределенную нагрузку фактически. Или я ошибаюсь? С объемными впервые сталкиваюсь.
Катена вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 11:15
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если я вообще понимаю, о чем Вы, то вероятно вот этот рисунок чем-то поможет)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-05-13-003.png
Просмотров: 63
Размер:	7.7 Кб
ID:	170287  
 
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:08
#7
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Если все правильно нарисовано объемниками, то это наиболее близко к реальности.
Цитата:
Сообщение от Катена Посмотреть сообщение
Задала объемный вес как вес зерна+собственный вес силоса.
Если есть подозрение на ошибку проверьте, правильно ли вы перевели веса: по идее полный вес зерна + вес силоса надо разделить на объём силоса, и эту цифру вбивать как объемный вес элемента (К.О. но мало ли?)
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 12:15
#8
Катена

конструктор-металлист
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 29
<phrase 1=


По идее правильно, вес зерна 12000т, вес силоса 150т, площадь силоса 625,75м2, высота 20м, объём 12515м3. Получила 0,97т/м3. Тело начерчено сегментом высотой 20м, 15 град, ему присвоен объемный вес 0,97 т/м3

----- добавлено через ~6 мин. -----
закреплён сегмент жестко по трём точкам в центр и по краям, ну закрепила я может неправильно, у меня просто приведены точки 4х узловых пласти в нижние точки сегмента, всего 83 сегмента
Катена вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:23
1 | #9
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Ну значит не держат колонны сейсмику.
Схему скиньте.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 12:26
#10
Катена

конструктор-металлист
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 29
<phrase 1=


А ошибку ищу, потому что во внешнем радиусе колонн усилия 50000т, а во внутреннем 9т

----- добавлено через ~3 мин. -----
Скинуть только вечером смогу из дома, у нас нет Интернета на компах, сейчас с телефона сижу.
Катена вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:31
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Катена Посмотреть сообщение
50000т
плохо) Давайте схему, да))
 
 
Непрочитано 18.05.2016, 07:15
#12
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


50 тысяч тонн???
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Объемное тело в скаде, как правильно учесть вес

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли определен коэффициент расчетной длинны в скаде? VAV SCAD 9 25.05.2012 15:58
Как правильно учесть заполнение при пространственном расчете здания? Winword SCAD 4 26.04.2011 15:59
Подскажите как правильно сделать в скаде проемы в вертикальных пластинах! snoopeec SCAD 4 16.06.2010 14:11
Подскажите как правильно задать круглую плиту в скаде? Fag SCAD 15 08.05.2010 18:51
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08