Добрый день. Подрядчик при строительстве блокированных домов выполнил перекрытие первого этажа, в районе лестницы, из пустотных плит по серии ИЖ 568-03. Опорная часть одной плиты опирается на ребро другой плиты через Z элементы, по объяснениям подрядчика такое опирание допустимо по дополнению №1 к серии. Вопрос: встречал ли кто такую конструкцию и действительно ли существует такое дополнение к серии? Фото прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 869
Размер:	41.8 Кб
ID:	59435  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 255
Размер:	40.9 Кб
ID:	59436  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 728
Размер:	48.1 Кб
ID:	59437  

Просмотров: 6101
 
Непрочитано 12.05.2011, 22:03
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


гонит он. опирание должно быть по всей ширине плиты.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 22:12
#3
Serg45

конструктор
 
Регистрация: 20.04.2007
Москва
Сообщений: 58


Основной вопрос, можноли вообще плиту опереть на плиту?
Serg45 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 22:15
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


опереть плиту на плиту можно - отчего нет? одна плиту будет несущим элементом, а друга плита будет нагрузкой для нее. а так считать надо.
P.S. но так опирать я не стал бы - такие точечные опоры не для сборных плит. эти z-образные элементы вряд ли проверяли на прочность.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 22:21
#5
Serg45

конструктор
 
Регистрация: 20.04.2007
Москва
Сообщений: 58


Я предполагал, что такая конструкция вообще не допустима.
Serg45 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 22:40
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


В таком виде как это сделано - очень плохое решение. Получились точечные опоры, и я сомневаюсь что кто-то эти z-образные элементы считал на отгиб. Надо переделать. Например вдоль плиты смонтировать металлическую балку и на нее уже опереть ту плиту, которая на этих клюшках висит... ну или еще что-то придумать.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 22:42
#7
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


не допустимо!!!!
LORD9999 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 08:33
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Serg45 Посмотреть сообщение
Я предполагал, что такая конструкция вообще не допустима.
а почему нельзя в принципе плиты опирать друг на друга? монолитные участки между плит делать можно? а перегородки на плиты ставить можно? аквариумы в 1-1,5 куба люди на плиты ставят :-)))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 08:44
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Serg45 Посмотреть сообщение
Подрядчик при строительстве блокированных домов выполнил перекрытие первого этажа, в районе лестницы, из пустотных плит по серии ИЖ 568-03.
Поди еще прилепит к "второстепенной" плите косоуры лестницы?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 09:15
#10
Serg45

конструктор
 
Регистрация: 20.04.2007
Москва
Сообщений: 58


К той на которую опирается плита.
Serg45 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 09:59
#11
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Подрядчик жопошник. Надо было вдоль все плиты пускать балку типа ]L, и уже на уголок опирать перпендикулярную плиту. Балку опирать на стену.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Нагрузка на плиты перекрытия в дoмaх серии 1-528,1960-е. Nitro-Express Конструкции зданий и сооружений 2 26.04.2010 03:45
Опирание плиты перекрытия leeexa Конструкции зданий и сооружений 18 29.03.2010 20:19
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52