| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Зато у днища и основания есть. Поставь кастрюлю с водой на кольцо, а в середине положи поролон. Разве не кольцо возьмёт на себя львиную долю массы и кастрюли и воды? |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Вот резервуар РВС 1000, по типовому проекту 704-1-166.84, у него толщина днища - 4мм, диаметр - 10.500м. Скорее, это кастрюля с днищем из резины, или барабан с ненатянутой мембраной.
Ввиду малой жесткости дна. Распределение давления на основание под кольцом и под дном будет зависеть от жесткости дна, жесткости основания под дном и жесткости основания под "стенками". При этом, напряжения от давления по дну на грунт будут также уходить и в грунт под "стенки". То есть все садится в одной осадочной воронке, неравномерно садясь относительно друг друга. Автор, прочитай кстати СП 43.13330 и ГОСТ 31385. Основания и фундаменты резервуаров Иванов Ю.К. и др. Добавил в библиотеку, если не пройдет модерацию - можно найти в нете. Последний раз редактировалось Кореш, 20.12.2019 в 00:16. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Фундамент хоть и кольцевой, но прямоугольного сечения. Не Т-образного.
Цитата:
Посмотрел третий альбом 704-1-166.84. Разница осадок нормируется 0,008R И что интереснее: резервуар делается на насыпи. А насыпь как раз уменьшает шанс того, что кольцо "застрянет" с краю и будет осаживаться значительно меньше центра. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29
|
Спасибо почитаю.
Т образное сечение хотела сделать что бы пройти глубину промерзания. Буду проектировать просто ж/б плиту. Скажите еще пожалуйста, какой глуьины должен быть котлован?Если необходим точный расчет, то не могли бы сбросить мне ссылку где это расписано по шагам |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
3500т/283м2=13 т/м2 так себе давление для нормального грунта. Разность осадок днища и кольца прикинуть, может там ничего пугающего и нет?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Только автор молодой (как считать дальше?) и ГИП на полставки... Авось 250кубов бетона в плите не утонут, не лопнут и спасут экологию от розлива масла.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Разница между кольцом и внутренней засыпкой может образоваться только если уплотнение внутри будет не качественное. У 295Екатерина295 большая разница по осадкам плиты получается, а разница осадок по кольцу будет меньше?... Где логика? Это абсурд. Уплотнение под фундаментами песчаных грунтов выполняется до к-та 0,98. Подушка песчаная на глубину промерзания выполняется из песков ср.крупности с защитой от заиливания посредством сплошной постели из геотекстиля. Глубина погружения острия в грунт это требования для гарантии попадания в нужный слой с учетом переменного залегания слоев, а так же с учетом размытия верхних горизонтов слоя из за перемешивания частиц со слоем сверху. Слои грунтов не имеют четких границ, частицы слоев проникают друг в друга, характеристики слоев и их толщина вещь условная, усредненная. Стоило бы здесь привести геологический разрез и таблицу физ.хар. грунтов.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 25 | 16.02.2021 08:16 |
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 15 | 20.06.2018 14:57 |
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования | Julianna | Основания и фундаменты | 9 | 14.04.2015 05:22 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
расчет отказа сваи | Проектант | Основания и фундаменты | 3 | 25.10.2011 15:23 |