| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывается насыпь (обволовка) фундамента?

Как учитывается насыпь (обволовка) фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2020, 05:40 #1
Как учитывается насыпь (обволовка) фундамента?
Andrey Drey
 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98

Добрый день. Имеем 1 этажное здание операторской АСЗ с небольшим торговым залом. Производится реконструкция здания путем переноса одной несущей стены на 2 м. (расширение здания). Размер в осях после реконструкции 8.1х11.72м. Здание расположено на возвышенности (насыпь дорожного полотна). Сечение по фундаменту данной стены приложил. Вопрос в следующем. Какую расчетную схему принять при расчете фундамента? Как фундамент заглубленный на 2,31м и соб. вес насыпи не учитывать как дополнительную нагрузку на грун? Или заглубление фундамента принять 0,5м и собственный вес грунта обсыпки (обваловки) принять как дополнительная нагрузка на грунт?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение 1-1.jpg
Просмотров: 122
Размер:	187.5 Кб
ID:	221930  

Вложения
Тип файла: rar сечение 1-1.rar (139.3 Кб, 3 просмотров)

Просмотров: 1681
 
Непрочитано 14.01.2020, 06:12
#2
Gref

Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
 
Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131


Предпоследнее предложение не очень понятно. Если вы выбираете между учесть нагрузку и не учесть, то - учесть.
Gref вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2020, 06:14
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837


У вас случай с планировкой подсыпкой, а значит в методе ЛДПП d принимается от отметки естественного рельефа.
При определении расчетного сопротивления - от уровня планировки - как для бесподвального сооружения.
PS: это с учетом, что ширина обваловки достаточна, чтобы считать ее бесконечным полупространством для фундамента

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
Предпоследнее предложение не очень понятно. Если вы выбираете между учесть нагрузку и не учесть, то - учесть.
Зачем ее учитывать, если здание бесподвальное. При отсутствии полезной на пол (но речь сейчас о грунте снаружи) фундамент в равновесии (грунт с обеих сторон)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 07:45
#4
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
Предпоследнее предложение не очень понятно. Если вы выбираете между учесть нагрузку и не учесть, то - учесть.
Я имел ввиду, что при расчете сопротивления грунта от вертикальных нагрузок фундамент принимается как заглубленный на 2,31м, (от уровня планировки) и тогда нагрузку от собственного вес насыпи (грунта) не принимать в расчет как дополнительную нагрузку на поверхности грунта (или пола со стороны помещения).

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
У вас случай с планировкой подсыпкой, а значит в методе ЛДПП d принимается от отметки естественного рельефа.
При определении расчетного сопротивления - от уровня планировки - как для бесподвального сооружения.
PS: это с учетом, что ширина обваловки достаточна, чтобы считать ее бесконечным полупространством для фундамента
Я тоже так считаю.
А как можно проверить достаточна ли ширина обвалоки? Взять фундамент как подпорную стену или расчет произвести на сдвиг по подошве фундамента?

Последний раз редактировалось Andrey Drey, 14.01.2020 в 07:52.
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2020, 09:15
#5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Я тоже так считаю.
А как можно проверить достаточна ли ширина обвалоки? Взять фундамент как подпорную стену или расчет произвести на сдвиг по подошве фундамента?
В первом приближении можно от наружней угловой точки подошвы фундамента построить призму обрушения и если последняя в пределах обваловки.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2020, 10:19
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Я тоже так считаю.
Чёт ни одной цифры от вас не видно.
Чтобы так считать, нужно обеспечить, чтобы краевые верт. напряжения под подошвой ф-та, с учетом разной пригрузки грунтом с двух сторон, находились в соотношении Ркр/Рсред не более 1,2. Тогда Рсред. можно приравнивать к R.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 11:22
#7
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Чтобы так считать, нужно обеспечить, чтобы краевые верт. напряжения под подошвой ф-та, с учетом разной пригрузки грунтом с двух сторон, находились в соотношении Ркр/Рсред не более 1,2. Тогда Рсред. можно приравнивать к R.
В моем случае фундамент по всей высоте одинаковый, шириной 600мм (нет ступеней) и грунт вертикально не давит на фундамент. Или что Вы имеете ввиду?
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2020, 11:40
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Да он не на ф-т давит, а на грунт, создавая под ф-том доп. напряжения.
Короче, открывайте п. 2.211 Пособия к СНиП 2.02.01-83 и вычисляйте напряжения с разных краёв фундамента.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывается насыпь (обволовка) фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47