14.01.2020, 05:40 | #1 | |
Как учитывается насыпь (обволовка) фундамента?
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 1681
|
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837
|
У вас случай с планировкой подсыпкой, а значит в методе ЛДПП d принимается от отметки естественного рельефа.
При определении расчетного сопротивления - от уровня планировки - как для бесподвального сооружения. PS: это с учетом, что ширина обваловки достаточна, чтобы считать ее бесконечным полупространством для фундамента ----- добавлено через ~1 мин. ----- Зачем ее учитывать, если здание бесподвальное. При отсутствии полезной на пол (но речь сейчас о грунте снаружи) фундамент в равновесии (грунт с обеих сторон)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98
|
Цитата:
Цитата:
А как можно проверить достаточна ли ширина обвалоки? Взять фундамент как подпорную стену или расчет произвести на сдвиг по подошве фундамента? Последний раз редактировалось Andrey Drey, 14.01.2020 в 07:52. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837
|
В первом приближении можно от наружней угловой точки подошвы фундамента построить призму обрушения и если последняя в пределах обваловки.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Чёт ни одной цифры от вас не видно.
Чтобы так считать, нужно обеспечить, чтобы краевые верт. напряжения под подошвой ф-та, с учетом разной пригрузки грунтом с двух сторон, находились в соотношении Ркр/Рсред не более 1,2. Тогда Рсред. можно приравнивать к R. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98
|
В моем случае фундамент по всей высоте одинаковый, шириной 600мм (нет ступеней) и грунт вертикально не давит на фундамент. Или что Вы имеете ввиду?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Разгрузка фундамента - Задача. | lessness | Основания и фундаменты | 10 | 19.11.2012 20:38 |
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки | Piliastra | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2012 17:26 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |