Что то я в конец запутался.
У меня свайный фундамент с котлованом глубиной 5 метров. Пытаюсь расчитать осадку условного фундамента по схеме послойного суммирования. Напряжение от дополнительной нагрузки по подошве условного фундамента в 3 раза меньше природного давления, по какой все же ф-ле я должен расчитывать осадку? Если по ф-ле 5,17 из условия Ее,i=5*Ei, то осадка в моем случае получается всего 7 мм, а по ф-ле 5,14 более 30 мм. Помогите пожайлуста разобраться. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
Первое слагаемое формулы 5.14 при давлении под подошвой, меньшим природного, просто отбрасывается. И вырождается в формулу 5.17. Только есть небольшая разница: в формуле 5.14 стоит напряжение от собственного веса грунта, а в 5.17 - от давления под подошвой. Тем самым, как уже было сказано ранее, учитывается деформация грунта по вторичной ветви нагружения. А эта самая деформация становится возможной только вследствие разуплотнения грунта в котловане. Поэтому, если вы примете меры к уменьшению осадок разуплотнения, то осадку в вашем случае можно вообще не считать.
Последний раз редактировалось qwer, 10.11.2008 в 17:53. Причина: внес уточнение |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Tandr обратите внимание на условие применимости ф. 5.17 : среднее (но не дополнительное) давление по подошве фундамента меньше природного давления ...
Если это условие выполняется, то расчет осадки по ф. 5.17, если нет, то соответственно, по ф. 5.14. Формулы 5.14 и 5.17 получены при разных граничных условиях задачи и не "перерождаются" из 5.14 в 5.17.. Речь в этом разделе СП идет прежде всего о фундаментах на естественном основании... В применении методики СП 50-101-2004 (п. 5.5.31) для расчета осадок свайных фундаментов есть некоторые особенности, о которых в нем не упоминается. В формуле для расчета осадки по СП 50-101-2004 ф. 5.14 первое слагаемое - сумма напряжений в i-том слое, расположенном ниже подошвы фундамента: от внешней нагрузки, приложенной на уровне низа подошвы фундамента и от напряжения со знаком "минус" (разгрузки) приложенной на уровне ДНА котлована. ПРи этом разуплотнение от снятой нагрузки происходит не только на дне котлована, но и по глубине активной зоны. В случае фундамента на естественном основании граница приложения обоих нагрузок совпадает, для свайных не совпадает : по подошве условного фундамента (сжимающие) на уровне дна котлована (со знаком минус). И еще одна интересная получается особенность при расчете свайных фундаментов по этой методике - коэффициент рассеивания напряжений "альфа" при определении напряжений от внешней нагрузки под условным фундаментом не совпадает с "альфа" для определения напряжений от разгрузки на уровне дна котлована - размеры дна котлована и подошвы условного фундамента разные. Для фундаментов не естественном основании коэфициенты совпадают. В разделе 7.4 СП 50-102-2003, п. 7.4.2 ( "Расчет осадки свайного фундамента как условного фундамента") принимается, что расчет осадки условного фундамента производят на дополнительное вертикальное давление, действующего в уровне его подошвы. Считайте по СНиП, без учета разуплотнения, тем более, что при подъеме дна котлована под ростверк величины возникающих при этом упругих деформаций разуплотнения в уровне подошвы условного фундамента и ниже будут практически нулевые.... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
Цитата:
п. 7.4.2 СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов": Цитата:
P.S. Хочется выразить Вам искреннюю благодарность за обстоятельные и аргументированные ответы. Вы - настоящий профессионал. И еще вопрос корифеям форума: можно ли выполнять расчет осадки по старым нормам? Ведь СНиП 2.02.01 не отменен. Или ошибаюсь? Последний раз редактировалось qwer, 11.11.2008 в 08:38. Причина: внес уточнение |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
qwer,
позвольте и вас немного поправить: в СНиПе 2.02.01 действительно не освещен вопрос учета разуплотнения грунта, НО в пособии к тому же СНиП есть рекомендации и изложена методика учета разуплотнения грунта, хоть несколько в иной форме чем в СП 50-101-2004, но тем не менее суть таже. Спасибо всем большое за помощь. С формулами разобрался. Осталось разобраться с модулем деформации: хотелось бы найти обоснованную возможность увеличить его значения, т.к. в изысканиях даны только компрессионные модули деформации, а по ним осадки получаются приличные и вряд ли близкие к действительности. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Для перехода к штамповому модулю нормы проектирования для зданий и сооружений III уровня отвественности (п.5.3.6 СП 50-101-2004) допускают применение повышающих, в зависимости от вида и состояния грунта коэффициентов от 2 до 5. Коэффициенты корреляции (или, как их называют, коэффициенты Агишева) для зданий I и II уровня ответственности могут быть получены по результатам параллельных испытаний грунтов штампами и компрессионных испытаний. В свое время на коэффициентах защищались диссертации, составлялись региональные таблицы, согласованные с Госстроем и ими пользовались. В СП коэффициенты корреляции вновь появились, но с определенными ограничениями... Если так уж остро стоит вопрос, то в соответствии с нормами на проведение инженерно-геологических изысаний на стадии разработки рабочих чертежей проектная организация вправе запросить у Заказчика проведение доп. изысканий, в том числе испытаний грунтов штампами в скважинах для уточнения данных о свойствах грунтов. С обоснованием, естественно цены вопроса.... По сложившемуся у нас опыту проектные организации запрашивают штамповые испытания в скважинах ( как предложение Заказчику) на стадии заключения договора и выдачи задания на проведение изысканий. Если они не были оговорены в задании, то изыскательская организация их не проводит, но через доп.соглашение без особых проблем... Но это все на будущее... Если "официально", в соответствии с нормами - то по п. 5.3.6 упомянутого СП на текущий момент не получается... Ищите резервы для уменьшения осадок по другим направлениям. |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Присоединяюсь!!! Также возник вопрос по этой теме, на который с успехом был получен развёрнутый ответ в данной теме!!! А больше всего радует, что при использовании поисковика (Googl`а), по части геотехнических вопросов, dwg.ru вылетает в первых строчках!!! ))) 5+
|
|||
|
||||
И-геология Регистрация: 17.10.2010
Сообщений: 20
|
Заказчик в ТЗ указал необходимость определения модуля деформации грунта по ветви вторичного загружения, при том что фундаменты предполагаются свайные, а ростверки на глубине3-4 м. По всему выходит что нет ни какой необходимости выполнять эти определения, но заказчик ссылается на некую свою программу, используемую для расчётов, в которой эта величина должна быть. Господа, внесите ясность.
|
|||
|
||||
И-геология Регистрация: 17.10.2010
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
|
|||
|
||||
И-геология Регистрация: 17.10.2010
Сообщений: 20
|
Цитата:
Да ладно, господа RomanM и kruz, просто хотелось услышать мнения от других специалистов для понимания вопроса. А упражнения юмористов мне не интересны. Последний раз редактировалось Бляхер, 29.08.2011 в 12:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Обидчивый вы наш. Все такие вопросы решаются Техническим заданием, а не аргументами.
Смотрим ГОСТ 12248-96 Цитата:
|
|||
|
||||
И-геология Регистрация: 17.10.2010
Сообщений: 20
|
Да вот же и вопрос об этом самом! В каких случаях, господа проектировщики, Вам важны и нужны эти самые сведения!
Очень редко специально оговаривают вторую ветвь. Так редко, что никто и вспомнить у нас не может когда это было в последний раз. Последний раз редактировалось Бляхер, 29.08.2011 в 11:35. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
Реально модуль по второй ветви нужен для использования нелинейных моделей механики грунтов типа hardening soil в Plaxis. Зачем это нужно в описанном Вами случае - непонятно. Последний раз редактировалось RomanM, 29.08.2011 в 12:29. |
|||
|
||||
И-геология Регистрация: 17.10.2010
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Цитата:
И вообще зачем учитывать разуплотнение дна котлована по модулю обратной разгрузки, когда модель основания совсем другая - грунт армированный вертикальными стержнями (сваями), да ещё иногда и уплотнённый А еще по новому Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта | vv_77 | Основания и фундаменты | 22 | 02.12.2023 18:09 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? | Romka | Основания и фундаменты | 52 | 22.09.2015 18:36 |
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию | telepuzik | Основания и фундаменты | 44 | 12.09.2006 14:21 |
Модуль деформации полускальных грунтов | Jeka | Основания и фундаменты | 2 | 25.11.2005 13:01 |