| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на крутящий момент

Расчет фундамента на крутящий момент

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2015, 07:06 #1
Расчет фундамента на крутящий момент
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Добрый день! Снова возник вопрос по учету крутящего момента при расчете фундаментов. Собственно, вопрос - как это сделать?


Считаю фундаменты под теплотрассу и получается Mкр=355 кН*м, но фундамент по расчету (без у учета Mкр) получился массой 1200 кН (120 т). Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с этим? Потому что я пролистал соседние ветки и ничего не понял(
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 9097
 
Непрочитано 22.10.2015, 08:42
#2
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Раз есть момент, надо проверять фундамент на опрокидывание и краевые давления по п. 5.6.28 СП 22.13330.2011.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 08:47
#3
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Раз есть момент, надо проверять фундамент на опрокидывание и краевые давления по п. 5.6.28 СП 22.13330.2011.
Я проверил фундамент на опрокидывание. Но есть еще крутящий момент. Как учесть его?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 09:25
#4
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177


Если грунт изотропный наверное можно рассчитать по аналогии с подошвой на боковую поверхности фундамента. А так лучше конечно избегать кручения и рассматривать только СНиПовские случаи.
Want_money вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 09:52
#5
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Выложите схему теплотрассы и другие необходимые данные, чтобы людям понятно было.
А то Mкр=355 кН*м, 120 т - какие-то страшные цифры. Представляется фундамент, который можно сделать из куба бетона 3,6*3,6*3,6м.
Есть подозрение, что схема теплотрассы нерациональная.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 09:52
#6
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Куда он крутит??? Что-то я ничего не понимаю...

----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Выложите схему теплотрассы и другие необходимые данные, чтобы людям понятно было
Миша здравую мысль подкинул!!!
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 10:03
#7
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Offtop: Привет, Костик
Скорее всего имеется в виду момент вокруг вертикальной оси. Типа труба на опоре с эксцентриситетом в плане относительно ц.т. подошвы фундамента.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 10:11
#8
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Offtop: И ты здравствуй, Миша!
Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Скорее всего имеется в виду момент вокруг вертикальной оси
по аналогии с расчётом на плоский сдвиг (п. 5.7.12)?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 10:16
#9
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
по аналогии с расчётом на плоский сдвиг (п. 5.7.12)?
Да, думаю, что тут 1 группа ПС. Про кручение в СП по основаниям ничего не видел. Скорее всего от этого обычно уходят рациональной компоновкой трассы.
Дождемся данных от автора темы
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 10:39
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Относительно какой оси крутит?
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 10:43
#11
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Относительно какой оси крутит?
Вертикальной.
Такое действительно бывает и причиной этого является нерациональная трасса и раскладка трубопроводов.

>Flick
Попробуйте поковыряться в сборе нагрузок, возможно там ошибка(у Вас ведь вылетает анкерная колонна, с неподвижными опорами трассы). На территории России теплотрассы обычно считают в СТАРТЕ(может Вам пригодиться http://www.rsa4all.com/2011/03/blog-post_27.html) и он дает очень удобные данные для анализа. Если же Ваши сетевики не имеют такой возможности то Вам придется самостоятельно считать нагрузки на н.о. в зависимости от геометрии трассы - в справочниках сетевиков есть таблицы. Теоретически можно трассу и в МКЭ программах, но это не очень удобно.

Если ошибок в сборе нагрузок нет - то либо менять схему трассы и раскладки труб, либо смиряться и делать такой фундамент(но обычно смежники идут на встречу).

Последний раз редактировалось gad, 22.10.2015 в 10:58.
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 10:57
#12
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Относительно какой оси крутит?
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Вертикальной.
Такое действительно бывает и причиной этого является нерациональное расположение трубопроводов.
Крутит вокруг вертикальной оси. У меня имеется только фрагмент трассы. Но я все равно ничего не смогу изменить, задание мне дали по результатам расчета в "Старте". (Схему и усилия приложил в картинках)

Вопрос один - что делать и как его учесть?

По схема - моя опора - ст.134 (неподвижная, мертвая). Технологи требуют именно такой тип опоры, из-за своих каких-то соображений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.JPG
Просмотров: 239
Размер:	162.3 Кб
ID:	159001  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия.JPG
Просмотров: 203
Размер:	48.3 Кб
ID:	159003  
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 10:57
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Проще сделать узел позволяющий повернуться сечению на опоре.Схема нужна и усилия для обсуждения.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 11:03
#14
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Попробуйте поковыряться в сборе нагрузок, возможно там ошибка(у Вас ведь вылетает анкерная колонна, с неподвижными опорами трассы). На территории России теплотрассы обычно считают в СТАРТЕ(может Вам пригодиться http://www.rsa4all.com/2011/03/blog-post_27.html) и он дает очень удобные данные для анализа. Если же Ваши сетевики не имеют такой возможности то Вам придется самостоятельно считать нагрузки на н.о. в зависимости от геометрии трассы - в справочниках сетевиков есть таблицы. Теоретически можно трассу и в МКЭ программах, но это не очень удобно.

Спасибо огромной Вам за отзывчивость.

Но из этого всего следует, что невозможно посчитать фундамент на крутящий момент?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 11:32
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это щитовая неподвижная опора? Теплотрасса в канале?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 11:37
#16
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это щитовая неподвижная опора? Теплотрасса в канале?
Фундамент возвышается над землей на 0.5м. На фундаменте лежат 2 трубы диаметром 900мм. Нет, не в канале.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 11:46
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда видимо момент за счет разности усилий в трубах.
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 11:55
#18
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Для упрощения поставьте два фундамента, Момент разложите на пару сил, расчет на сдвиг есть в нормах
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 11:59
#19
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Там между НО 10 и НО 11 - неразгруженный компенсатор (сальниковый, резиновый и т. п.)?
Если фундамент сдвигает или поворачивает относительно верт оси то можно развивать фундамент, делать зуб и т.д.
Т.е. передать усилия на грунт
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 12:01
#20
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Крутит вокруг вертикальной оси. У меня имеется только фрагмент трассы. Но я все равно ничего не смогу изменить, задание мне дали по результатам расчета в "Старте". (Схему и усилия приложил в картинках)

Вопрос один - что делать и как его учесть?

По схема - моя опора - ст.134 (неподвижная, мертвая). Технологи требуют именно такой тип опоры, из-за своих каких-то соображений.
Такое часто случается при расчете опор под трубопроводы с большими диаметрами и температурой. Направление и размер нагрузок на НО связаны именно с конфигурацией трубопровода. Зачастую не получается их поменять и это является следствием дефицита места, то есть нельзя изменить конфигурацию трассы. СНиП никак не регламентирует расчеты фундаментов на кручение. Но по сути это тот же расчет на сдвиг. При больших нагрузках я обычно стараюсь выполнить две или три опоры с траверсой, чтобы разложить этот момент, тогда фундаменты будут считаться на сдвиг и опрокидывание.
whiteman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на крутящий момент

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Расчет ленточного фундамента бани. Виктория Дмитриевна Основания и фундаменты 5 12.05.2015 00:45
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59