Как выйти из ситуации п.293 ППР в РФ
dik12
 
Регистрация: 15.11.2021
Сообщений: 0

Здравствуйте господа, хотелось бы узнать мнение специалистов в сфере ПБ. Недавно послал запрос в МЧС о толковании п.293 ППР в РФ о запрете использования эл. нагревательных приборов на складе, в частности хотим установить термоусадочную машину на складе для упаковки товара. Ответ пришел такой , что все приборы которые превращают энергию электрического тока в тепловую энергию являются электронагревательными приборами и отправляют на ГОСТ 15047-78"Электроприборы нагревательные бытовые" и соответственно все это на складе использовать нельзя.Я вот как то не представляю сейчас большой склад без упаковочных машин, паллетайзеров, что это оборудование должно быть в отдельно стоящем помещении? Или как без помещений на складе для приема пищи и отдыха в котором конечно будет и кулер, и эл. чайник , и СВЧ.? Каков выход подскажите пожалуйста, а то запрет на розетки убрали а толку то?

Вложения
Тип файла: doc orig__0154412001654247399.doc (44.0 Кб, 21 просмотров)

Просмотров: 2197
 
Непрочитано 30.06.2022, 09:42
#2
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


При такой трактовке со стороны МЧС никакие специалисты по ПБ не смогут обосновать наличие "электронагревательных приборов" непосредственно в складе, но также в ответе содержится возможность установки такого оборудования в отдельном помещении "упаковочной" в соответствии с бла-бла-бла.... а чайники и кофеварки в "помещении персонала"
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 07:34
#3
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


меня в целом немного смутило в логике:
установка для упаковки промышленная, а ГОСТ про бытовые приборы
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 08:24
| 1 #4
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Любой, абсолютно любой прибор на электричестве превращает электричество в тепло. вопрос лишь в процентах )) даже лед лампа 2-5% и то в тепло гонит. У Вас оборудование, а не нагревательный прибор - основное назначение именно как у оборудования по чему то там, а не по превращению электричества в тепло
102030 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2022, 09:05
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Цитата:
Сообщение от dik12 Посмотреть сообщение
Недавно послал запрос в МЧС о толковании п.293 ППР в РФ о запрете использования эл. нагревательных приборов на складе, в частности хотим установить термоусадочную машину на складе для упаковки товара. Ответ пришел такой , что все приборы которые превращают энергию электрического тока в тепловую энергию являются электронагревательными приборами и отправляют на ГОСТ 15047-78"Электроприборы нагревательные бытовые" и соответственно все это на складе использовать нельзя.
Не надо было спрашивать.

Не надо спорить, а надо сделать. Или надо оспорить в вышестоящей инстанции.

Обойти можно реконструкцией выделив на складе производственное помещение или зону.

Установка такого оборудования превращает помещение в производственное, изменяет требования к зданию, появляются доп. рабочие места, окна, пути эвакуации, изменяется функция помещений, пожарная нагрузка, требуется вытяжка, пожарные средства, датчики. Короче формально реконструкция. Если сделать по тихому и не сгорит, то хорошо. А если что.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2022, 15:06
#6
Tolmachev.I.R


 
Регистрация: 04.12.2018
Сообщений: 315


а как же лампочки Ильича? они тоже под запретом что ли?
Tolmachev.I.R вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как выйти из ситуации п.293 ППР в РФ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заморозили верх колонн. Как выйти из ситуации. down5000 Железобетонные конструкции 4 15.03.2021 16:42
Законы и нормы по ситуации с Ковидом-19 Дмитррр Организация проектирования и оформление документации 70 28.05.2020 14:28
Ошибка в армировании стен, как выйти из ситуации Masterovoy Железобетонные конструкции 53 24.03.2016 20:56
Опирание пустотных плит длиной 4м на 18 двутавр - как выйти из ситуации? voproshkin Конструкции зданий и сооружений 26 09.06.2015 10:31
Как выйти из щекотливой ситуации с утеплением цоколя? Lukash Основания и фундаменты 4 12.02.2013 08:38