Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239
|
||
Просмотров: 13615
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Сама металлическая труба является молниеприемником и токоотводом. Достаточно ее заземлить и молниезащита готова.
Если котельная входит в зону защиты трубы, то дополнительной защиты котельной не требуется.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
Обычно в проекте фундамента дымовой трубы указывается, что "все арматурные стержни должны быть сварены друг с другом", а в подколонник фундамента устанавливается закладная деталь - уголок, соединённая с арматурой. Стальная труба потом соединяется с закладной электрическим проводом.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Не проводом скорее всего, а стальной полосой 4х40 или 5х40 мм на сварку.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Подскажите пожалуйста. (Не претендую на особую грамотность в этом вопросе). Действительно ли допустимо использовать трубу газовой котельни в качестве молниеприемника и молниеотвода. И если можно скиньте пожалуйста "СО 153-34.21.122-2003 и еще РД". У меня в этом вопросе определенные пробелы, а знать надо (редко, но приходится сталкиваться). В моей работе несколько другая специфика. Но например защищая стрелу пъедестального крана (стационарный грузоподъемный кран устанавливаемый в море на платформах), мы устанавливаем молниеприемник (нержавейка или луженая медь), и тянем отдельный кабель (молниеотвод) к контуру. Может зря? и есть какие то обоснования так не делать.? Хотя по моему, теоретически, все правильно, отдельным молиеотводом мы защищаем стрелу крана...
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
В основном пользуюсь РД: http://www.docload.ru/Basesdoc/2/2794/index.htm
Согласно п. 2.31 РД Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии металлических и неметаллических труб, башен, вышек следует использовать их железобетонные фундаменты согласно п. 1.8. При невозможности использования фундаментов на каждый токоотвод должен быть предусмотрен искусственный заземлитель из двух стержней, соединенных горизонтальным электродом (см. п. 3 табл. 2); при периметре основания сооружения не более 25 м искусственный заземлитель может быть выполнен в виде горизонтального контура, проложенного на глубине не менее 0,5 м и выполненного из электрода круглого сечения (см. табл. 3). При использовании в качестве токоотводов арматурных стержней сооружения их соединения с искусственными заземлителями должны выполняться не реже чем через 25 м при минимальном количестве присоединений, равном двум. На счет пъедестального крана ни чего определенного сказать не могу, можно его отнести к металлическим башням или вышкам или нет, не знаю.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой допустимый шаг подвижных опор, для двух труб в общем кожухе? | Gizmo2k | Инженерные сети | 12 | 17.05.2011 19:46 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Активная молниезащита - толковая вещь или очередная бесполезная железка? | Proff | Инженерные сети | 45 | 20.11.2009 03:58 |
На мантажной схеме двух труб "осевая" линия чертиться? | Green_cold | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.10.2009 14:07 |