Непрочитано 19.10.2010, 17:46 #1
анкеровка в существующую фундаментную плиту
Alex78
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 10

Доброго времени суток, дамы и господа! Задача состоит в следующем: имеется фундаментная плита с арматурными выпусками диаметром 20мм под колонны. Со времени изготовления ФП прошел не один год и планировка изменилась, поэтому не под все колонны имеются выпуски.
Может кто подскажет надежный способ выполнения таких выпусков без того, чтобы долбить бетон в зоне устройства новой колонны? Если есть для этого специальные анкера, то может дадите ссылку на сайт производителя? И вообще, кто какой способ предложит? На продавливание плита в зоне устройства новой колонны проходит, поскольку уменьшился шаг колонн и этажность возводимого здания. Заранее благодарен за все высказывания!
Просмотров: 9335
 
Непрочитано 19.10.2010, 18:09
#2
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


анкерные смеси есть, цементные - расширение копеечное 1-2% но для периодической этого поуши, особенно с гнездом колонны - надежность хз
maxara вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 18:37
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


maxara, парускинепробывал?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 20:44
1 | #4
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


перевожу на русский )
современная инъекционная анкеровка позволяет решить Вашу проблему

у любого известного производителя анкерного крепежа есть линейка так называемых химических анкеров (или инъекционная анкеровка).
- делаете отверстие
- заливаете клеевой состав
- вставляете арматуру
- ждете
- используете Ваши выпуски по назначению


Производители анкеров: Hilti, Mungo, Fischer и др.
Есть ребята, которые специализируются чисто на химии, например BIT.
Так же можно просто погуглить "химический анкер", "инъекционный анкер".
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 22:18
#5
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
у любого известного производителя анкерного крепежа есть линейка так называемых химических анкеров (или инъекционная анкеровка).
потому и писал - цементные - они дешевле, емуж много надо, на всю плиту.

Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
maxara, парускинепробывал?
если стоит то понять должен "Инженер" в профиле
maxara вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 23:10
#6
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


А поиском порулить ???
Было и не раз ,проехали !!!!
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 23:43
#7
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Кто-нить сталкивался в практике с такими анкерами? Возможно ли их применение в многоэтажном строительстве?
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 07:45
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Возможно конечно, если такое выпускает промышленность.
Вот только с экспертизой, я бы такое заранее согласовал. что бы потом не думалось....
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 08:47
#9
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


А если толщины плиты не хватит для обеспечения длины анкеровки?
357 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 09:23
#10
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
А если толщины плиты не хватит для обеспечения длины анкеровки?
Тада нада два анкера(3-4-6) на один выпуск, но тока вразбежку см 5-10 и подогнуть их арматуре (и приварить естесно)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 10:59
#11
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Какая глубина химического анкера соответствует длине анкеровки, например, 40d ?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 11:25
#12
Alex78

Конструктор
 
Регистрация: 17.08.2006
Москва
Сообщений: 10


спасибо за ответы, будем смотреть.

а вот для чего нужны ответы типа Трофимов Гена, не понимаю. тут конкретный вопрос о мнении специалистов, кто с чем сталкивался и что посоветует. окончательный выбор все равно делать мне. Если уже был такой же вопрос в на этом форуме, то ссылку в студию,и я принесу извинения и признаюсь в неумении пользоваться поиском. Что до гугла, то эта информация и так всем доступна а сюда я обратился не за поиском, а за мнением участников конкретно ЭТОГО форума.

Особое спасибо maxara, и ser_G, за краткие и по существу ответы.
Alex78 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 11:27
#13
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Тада нада два анкера(3-4-6) на один выпуск, но тока вразбежку см 5-10 и подогнуть их арматуре (и приварить естесно)
Датычёвнатуре! Так просто!!!
А я-то думал, что надо посчитать площадь вырыва бетона одним анкером и второй анкер устанавливать за двойной границей этой площади...
Но теперь я понял свою ошибку (надеюсь, специалисты HILTI тоже ее поймут)
357 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 11:40
#14
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alex78 Посмотреть сообщение
спасибо за ответы, будем смотреть.

а вот для чего нужны ответы типа Трофимов Гена, не понимаю. тут конкретный вопрос о мнении специалистов, кто с чем сталкивался и что посоветует. окончательный выбор все равно делать мне. Если уже был такой же вопрос в на этом форуме, то ссылку в студию,и я принесу извинения и признаюсь в неумении пользоваться поиском. Что до гугла, то эта информация и так всем доступна а сюда я обратился не за поиском, а за мнением участников конкретно ЭТОГО форума.

Особое спасибо maxara, и ser_G, за краткие и по существу ответы.
Такие ответы для того чтоб Вы сначала поиск по форуму по рулили ,а так дайте ответ.Если бы Вы умело использовали ресурс (форум ),то меньше было бы вопросов ,соответственно "горящих"тем !!!
Пысы на вопрос "Химические анкера " я получил 32 ответа "в поиске форума"... комент излишен
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 11:42
#15
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
А я-то думал, что надо посчитать площадь вырыва бетона одним анкером и второй анкер устанавливать за двойной границей этой площади...
Но теперь я понял свою ошибку (надеюсь, специалисты HILTI тоже ее поймут)
Если хочешь - диссертацию пиши, а мне некогда. Работа понимаш! не ждет! а жмет и прижимает!
Если серьезно - делали много раз (нефтегаз - аварийные условия - 10 лет назад - временно - стоит до сих пор - ничего не вырывает и не трескается - станок качалка СКН)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 11:46
#16
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Для тех кто в танке
http://www.hilti.ru/holru/page/modul...ProdOid=506919
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 12:31
#17
Alex78

Конструктор
 
Регистрация: 17.08.2006
Москва
Сообщений: 10


Трофимов Гена, дискуссия на эту тему все равно бессмысленна, поэтому в завершение хочу сказать, что количество ответов на запрос по поиску не говорит ничего о содержании этих тем. темы эти я читал, не все, конечно, которые похожи на мою тему. все ответы сводятся к ссылке на сайт хилти, что вы и сделали в 16посте. Читайте внимательней, мне нужны не ссылки, а мнения участников этого форума. Я тоже могу дать ссылку на сайт фольцвагена, но разве эта информация сравнится с пользователями автомобиля? Мнение владельцев тестдрайв не отменяет, но определиться, стоит ли вообще на него записываться - может.
Alex78 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 12:36
#18
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


После того как перелопатите эту инфу то и зададите конкретный вопрос ,а так ...
пусть негры апельсины грузят !!
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 16:55
#19
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Какая глубина химического анкера соответствует длине анкеровки, например, 40d ?
Информация не появилась на эту тему? Столько же, больше, меньше?
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > анкеровка в существующую фундаментную плиту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Подскажите как посчитать фундаментную плиту на естественном основании mintay Основания и фундаменты 5 12.03.2010 21:33
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг?? SerStar Основания и фундаменты 6 24.05.2008 11:41