| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
Цитата:
Но, тут, конечно, всё усугубляется сейсмичностью Цитата:
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Владимир., не надо меня к СНиПу отсылать (наизусть знаю). Объясните, КАК уплотнить (катком/ручными трамбовками) насыпь с откосом 34 градуса, если грунт, из которого её отсыпаете имеет угол естественного откоса 23 градуса? facepalm
У меня такое ощущение, что здесь некоторые механику грунтов не изучали а проходили... |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Цитата:
А насыпи отсыпают с уклоном 1:1,5 и укрепляют посевом трав. Зачем спорить? Только не надо прикладывать фотографии размытых насыпей - это следствие некачественного выполнения работ. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Альф, Вы не ответили на конкретный вопрос и съехали с темы. Это не красиво.
Главный вопрос ИЗ ЧЕГО отсыпают. Если приличным песком - 1:1.5 ноу проблем. Если камнем/щебнем - и 1:1 можно. Был бы грунт с бОльшим фи в рассматриваемой задаче, этой темы и не возникло бы, т.к. расчёт можно было бы выполнить без вопросов. Однако имеем то, что имеем. с 2х2 спорить не стал бы. |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Цитата:
Вы обругали Владимир., за фразу Я за него вступился, потому что это так и есть, подтверждается как нормативными документами, так и практикой. Что касается естественного откоса, то есть первоначальной темы, то я в ее обсуждении не участвовал. Решение надо принимать на основании расчетов. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Цитата:
если он без сейсмики не устойчив, то не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, что с сейсмикой всё будет только хуже. а книга уже названа |
|||
|
||||
ГТС Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 17
|
Уважаемый,Сергей Юрьевич, вопрос расчета откоса ручками - очень интересная тема, книгу нашел, вот интересно, как там находят точку, относительно которой коэф. запаса (отношения удерживающих моментов к опрокидывающим) минимален, это раз. А второе, я просто не Эйнштейн, для чего тогда считают на основное и особое сочетание нагрузок (я имею в виду, что для общего случая не все так однозначно)?? И третье, нормальным знающим людям не должно составлять труда дать название книги автора, может у него их несколько. Спасибо
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
дабы прекратить дальнейшие споры по данной теме вот расчёт в плаксис.
Грунт принял для очевидности результатов тот, который у ТС (как-будто не нарушенной структуры, т.е. есть сцепление): гамма = 18кН/м3 фи = 23градуса це = 5.5кПа Заложение откоса 1:1.5 (33,7 градуса к горизонту) По результатам расчёта даже одно только гравитационное нагружение (т.е. собственный вес насыпи и всё) уже приводит к потере устойчивости откоса. Коэф.уст. сильно меньше единицы. Выкинуть отсюда сцепление (пока не уплотните грунт его не будет), или добавьте сейсмику - получите ещё хуже ситуацию. Желающие дальше спорить - убейтесь об стену. P.S. content_zmei, если назвался "инженер-гидротехник" - значит наверное соответствующей специальности обучался в ВУЗе? - тогда таких наивных вопросов не должно возникать: Цитата:
1. Точка, относительно которой коэф.устойчивости минимален определяется методом перебора. (этого НЕ сказать в курсе механики грунтов просто не могли) 2. Основное и особое сочетание - всё верно. Я пытаюсь вам (и другим не верующим) объяснить, что если откос неустойчив без внешних нагрузок и сейсмики, то с сейсмикой будет только хуже. Не очевидно? - посчитайте. 3. Линович на столько известен среди инженеров, что конкретизировать так же нелепо, как среди гламурных блондинок спросить "А ты про какую Собчак сейчас говоришь?" Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 15.02.2013 в 10:04. |
|||
|
||||
Это вы напрасно. Их книги мне известны с 70-х годов еще в студенчестве. А вот Сергея Юрьевича, действительно не знаю.
__________________
Сам по себе |
||||
|
||||
ГТС Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 17
|
Сергей Юрьевич, вы какой-то конфликтный, я к вам отношусь как к коллеге (проектирование ГТС всё-таки), а вы пытаетесь меня оскорбить, что я чему-то недоучен. Это некрасиво.
Вопросы мои были саркастическими. Ручками эту самую точку методом перебора не найти, либо потратить очень много времени на ее поиск (я к этому и клонил)? Хотя, конечно, есть рекомендации для типовых конструкций. В вашей постановке ("что если откос неустойчив без внешних нагрузок и сейсмики") и для данной задачи, я с вами полностью согласен, так как коэф. сочетания нагрузок незначительно влияет на все типы нагрузок (которых нет, кроме постоянных), это понятно, но я делал замечание про общий случай с различными типами загружений и сейсмикой, что не зря расчеты делают и на основное и на особое, а не только на особое. Я искренне сожалею, что не знал автора Линовича до вчерашнего дня, и воспринимаю ваше сообщение не как укор, а как помощь в повышении квалификации отечественных специалистов. Возможно я где изъяснялся неверно, что привело к недоразумению и "теркам".. Прошу вас еще в качестве жеста доброй воли назвать программу в которой вы посчитали откос или она тоже "настолько известна"?=) |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Цитата:
Цитата:
Про остальное: да, я редкостный гад Offtop: остальное в личку написал |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Если пошли ссылки на нормы, то она (формула) тут http://dwg.ru/dnl/1422 А при чем тут уклон засыпки? ведь этот метод не годен для таких случаев (может я что-то недопонял?) |
|||
|
||||
Смотрел, это все одна и та же формула, только она не даёт того значения активного давления которое получается при графическом построении (при трении грунта о стену и наклоне стены отличных от нуля). Именно поэтому и возник вопрос.
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Сергей Юрьевич прав. Тут полностью конструктивное решение менять надо, либо угол наклона насыпи. Сваи со сложным ростверком и анкерами, чтобы такой вес выдержать. Можно еще засыпку заменить на не сыпучий материал, чтобы сцепление появилось, создать контрбанкер... В любом случае данный размер подпорной стены мал для решения такой проблемы
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
Здравствуйте. Не могу понять п6.1 Пособия к СНиП 2.09.03-85 для уголковых подпорных стен. Помогите разобраться. Угол наклона расчетной плоскости к вертикали определяется из условия (14), но не более 45-фи/2. Есть грунт с фи=37. Выходит должно быть не более 26,5 градусов, а по формуле 14 при h=6.5 м, (b-t)=4.3 м 33,486 градусов. Я так понял угол наклона расчетной плоскости к вертикали принять 26,5 градусов, и при таком градусе расчетная плоскость должна упереться в грунт. Хотя здесь же они пишут для коротких задних консолей получается несимметричная призма обрушения, это я понимаю как расчетная плоскость должна упереться в плоскость стнки ниже отметки начала самой стенки где то в районе середины (плюс минус по высоте).
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Jambetto, картинка 2 правильнее. 45-фи/2
а что за форма стенки такая? зачем переднюю консоль так изощрённо завернули? почему не простая перевёрнутая "Т"?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. | Анелка | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.06.2012 20:58 |
Расчет подпорной стены (вопрос по расчетным характеристикам грунта) | Kacha | Основания и фундаменты | 3 | 04.06.2012 20:02 |
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 14 | 31.07.2011 14:48 |
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... | den556677 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 19.05.2010 12:09 |