Непрочитано 13.02.2013, 04:44
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки
3MEi86
 
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073

Здравствуйте, уважаемые форумчане ! Возникла следующая ситуация. Проектируется подпорная стена уголкового типа. Высота стены от низа подошвы - 3,3 метра. Ширина подошвы - 3,9 метра. Характеристики грунта засыпки по 1 п.с.: объёмный вес - 1,8 т/м2, сцепление - 0,55 т/м2, угол внутреннего трения грунта - 23 градуса. Сооружение проектируется в районе с сейсмичностью 9 баллов. Сечение стены приведено на картинке внизу. Угол планировки грунта засыпки к горизонту - 34 градуса. Профиль грунта засыпки продиктовано существующим профилем генплана. Генпланист укрепляет этот склон посевом трав. Но как мне быть с расчетом коэффициента активного давления грунта "лямбда" ? Ведь угол наклона грунта засыпки к горизонту должен быть не более угла внутреннего трения грунта. То есть не более 23 градусов. Иначе, под корнем, в формуле вычисления "лямбда", выражение имеет отрицательный знак, что говорит о "сползании" грунта. А при особом сочетании угол наклона грунта засыпки (по моим расчетам) вообще должен быть не более 13,9 градусов. Как быть в данной ситуации ? Можно ли как-то учесть укрепление грунта от осыпания растительным слоем (или геосеткой) при расчете ? Как быть с экспертизой ? Получается я предоставлю профиль с наклоном грунта 34 градуса, а расчет буду проводить для угла наклона в 13 градусов. Запалит же.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка.jpg
Просмотров: 1597
Размер:	206.9 Кб
ID:	96620  

Просмотров: 25847
 
Непрочитано 14.02.2013, 15:26
#21
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
У песка фи 30...35 градусов, попробуйте насыпать кучу с откосом 45-50 градусов
Именно так. У ТС уклон 34. Никто не говорил про 45-50 градусов.
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Генпланиста, который закладывает НА ПОСТОЯНКУ откосы 1:1.5 и крепит засевом трав - гнать в шею. 1:1.5 допускается на строительный период, и то при ограниченной высоте такого откоса. Нормальный откос на постоянную эксплуатацию без дополнительного крепления - 1:2...1:2.5.
Не нужно фантазий. Всё посчитано до нас. Для нормальных условий, например, табл.23 СНиП 2.05.02-85.
Но, тут, конечно, всё усугубляется сейсмичностью
Цитата:
сцепление не учитываем т.к. при засыпке нарушенным грунтом сцепление равно 0, угол внутреннего трения грунта - 23 градуса
Т.е., засыпаем без уплотнения?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 15:39
#22
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Владимир., не надо меня к СНиПу отсылать (наизусть знаю). Объясните, КАК уплотнить (катком/ручными трамбовками) насыпь с откосом 34 градуса, если грунт, из которого её отсыпаете имеет угол естественного откоса 23 градуса? facepalm

У меня такое ощущение, что здесь некоторые механику грунтов не изучали а проходили...
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 14.02.2013, 16:15
#23
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Владимир., не надо меня к СНиПу отсылать (наизусть знаю). Объясните, КАК уплотнить (катком/ручными трамбовками) насыпь с откосом 34 градуса, если грунт, из которого её отсыпаете имеет угол естественного откоса 23 градуса? facepalm

У меня такое ощущение, что здесь некоторые механику грунтов не изучали а проходили...
Так ведь критерий истины - практика.
А насыпи отсыпают с уклоном 1:1,5 и укрепляют посевом трав. Зачем спорить? Только не надо прикладывать фотографии размытых насыпей - это следствие некачественного выполнения работ.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 16:23
#24
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Альф, Вы не ответили на конкретный вопрос и съехали с темы. Это не красиво.
Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
А насыпи отсыпают с уклоном 1:1,5 и укрепляют посевом трав.
Главный вопрос ИЗ ЧЕГО отсыпают. Если приличным песком - 1:1.5 ноу проблем. Если камнем/щебнем - и 1:1 можно.
Был бы грунт с бОльшим фи в рассматриваемой задаче, этой темы и не возникло бы, т.к. расчёт можно было бы выполнить без вопросов. Однако имеем то, что имеем.

Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Зачем спорить?
с 2х2 спорить не стал бы.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 14.02.2013, 16:35
#25
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Альф, Вы не ответили на конкретный вопрос и съехали с темы. Это не красиво.
Сергей Юрьевич, Вы не смешивайте две темы.
Вы обругали Владимир., за фразу
Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Это совершенно нормативный и не крутой уклон 1:1,5 для насыпи
Я за него вступился, потому что это так и есть, подтверждается как нормативными документами, так и практикой.
Что касается естественного откоса, то есть первоначальной темы, то я в ее обсуждении не участвовал. Решение надо принимать на основании расчетов.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 16:37
#26
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Это легко можно рассчитать ручками. Отлично описано у Линовича.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 17:01
#27
content_zmei

ГТС
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 17


Регистр, что именно рассчитать легко? Откос или саму конструкцию? С сейсмикой? Если да, то дайте, пожалуйста, название книги..
content_zmei вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 17:05
#28
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
Регистр, что именно рассчитать легко? Откос или саму конструкцию? С сейсмикой? Если да, то дайте, пожалуйста, название книги..
устойчивость этого откоса без сейсмики
если он без сейсмики не устойчив, то не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, что с сейсмикой всё будет только хуже.
а книга уже названа
Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Отлично описано у Линовича.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 14.02.2013, 17:24
#29
content_zmei

ГТС
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 17


Уважаемый,Сергей Юрьевич, вопрос расчета откоса ручками - очень интересная тема, книгу нашел, вот интересно, как там находят точку, относительно которой коэф. запаса (отношения удерживающих моментов к опрокидывающим) минимален, это раз. А второе, я просто не Эйнштейн, для чего тогда считают на основное и особое сочетание нагрузок (я имею в виду, что для общего случая не все так однозначно)?? И третье, нормальным знающим людям не должно составлять труда дать название книги автора, может у него их несколько. Спасибо
content_zmei вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 09:46
#30
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


дабы прекратить дальнейшие споры по данной теме вот расчёт в плаксис.
Грунт принял для очевидности результатов тот, который у ТС (как-будто не нарушенной структуры, т.е. есть сцепление):
гамма = 18кН/м3
фи = 23градуса
це = 5.5кПа
Заложение откоса 1:1.5 (33,7 градуса к горизонту)
По результатам расчёта даже одно только гравитационное нагружение (т.е. собственный вес насыпи и всё) уже приводит к потере устойчивости откоса. Коэф.уст. сильно меньше единицы.
Выкинуть отсюда сцепление (пока не уплотните грунт его не будет), или добавьте сейсмику - получите ещё хуже ситуацию.

Желающие дальше спорить - убейтесь об стену.

P.S. content_zmei, если назвался "инженер-гидротехник" - значит наверное соответствующей специальности обучался в ВУЗе? - тогда таких наивных вопросов не должно возникать:
Цитата:
Сообщение от content_zmei
книгу нашел, вот интересно, как там находят точку, относительно которой коэф. запаса (отношения удерживающих моментов к опрокидывающим) минимален
А второе, я просто не Эйнштейн, для чего тогда считают на основное и особое сочетание нагрузок (я имею в виду, что для общего случая не все так однозначно)??
И третье, нормальным знающим людям не должно составлять труда дать название книги автора, может у него их несколько.
Отвечу:
1. Точка, относительно которой коэф.устойчивости минимален определяется методом перебора. (этого НЕ сказать в курсе механики грунтов просто не могли)
2. Основное и особое сочетание - всё верно. Я пытаюсь вам (и другим не верующим) объяснить, что если откос неустойчив без внешних нагрузок и сейсмики, то с сейсмикой будет только хуже. Не очевидно? - посчитайте.
3. Линович на столько известен среди инженеров, что конкретизировать так же нелепо, как среди гламурных блондинок спросить "А ты про какую Собчак сейчас говоришь?"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Откос.JPG
Просмотров: 630
Размер:	158.5 Кб
ID:	96819  

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 15.02.2013 в 10:04.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2013, 15:41
#31
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
3. Линович на столько известен среди инженеров,
Это вы напрасно. Их книги мне известны с 70-х годов еще в студенчестве. А вот Сергея Юрьевича, действительно не знаю.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 16:11
#32
content_zmei

ГТС
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 17


Сергей Юрьевич, вы какой-то конфликтный, я к вам отношусь как к коллеге (проектирование ГТС всё-таки), а вы пытаетесь меня оскорбить, что я чему-то недоучен. Это некрасиво.
Вопросы мои были саркастическими. Ручками эту самую точку методом перебора не найти, либо потратить очень много времени на ее поиск (я к этому и клонил)? Хотя, конечно, есть рекомендации для типовых конструкций.
В вашей постановке ("что если откос неустойчив без внешних нагрузок и сейсмики") и для данной задачи, я с вами полностью согласен, так как коэф. сочетания нагрузок незначительно влияет на все типы нагрузок (которых нет, кроме постоянных), это понятно, но я делал замечание про общий случай с различными типами загружений и сейсмикой, что не зря расчеты делают и на основное и на особое, а не только на особое.
Я искренне сожалею, что не знал автора Линовича до вчерашнего дня, и воспринимаю ваше сообщение не как укор, а как помощь в повышении квалификации отечественных специалистов.
Возможно я где изъяснялся неверно, что привело к недоразумению и "теркам".. Прошу вас еще в качестве жеста доброй воли назвать программу в которой вы посчитали откос или она тоже "настолько известна"?=)
content_zmei вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 16:54
#33
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от content_zmei Посмотреть сообщение
Прошу вас еще в качестве жеста доброй воли назвать программу в которой вы посчитали откос или она тоже "настолько известна"?=)

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
дабы прекратить дальнейшие споры по данной теме вот расчёт в плаксис.
что такое Plaxis и на сколько он известен среди проектировщиков, можно судить хотя бы по объёму темы Plaxis - 1001 вопрос - на данный момент уже более 1300 сообщений в теме.

Про остальное: да, я редкостный гад Offtop: остальное в личку написал
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 27.06.2013, 20:47
#34
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Прочитал тему, ради интереса повторил построение Понселе

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Построение-Понселе.PNG
Просмотров: 408
Размер:	63.6 Кб
ID:	106440

и вдруг обнаружил, что результат не совпадает с формулами снипа
Согласно формуле (М.4) из СП 101.13330.2012 "ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ, СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ, РЫБОПРОПУСКНЫЕ И РЫБОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"
Нажмите на изображение для увеличения
Название: По Сп 101.13330.2012.PNG
Просмотров: 317
Размер:	11.7 Кб
ID:	106437
для несвязного грунта коэффициент бокового давления получается:
(cos(35-15)/(cos(15)*(1+(sin(35+10)*sin(35-8)/(cos(15+10)*cos(15-8)))^0.5)))^2=0.37091
Поискал по интернетам и нашел вот такую формулу:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: zimbelmann.ru.PNG
Просмотров: 251
Размер:	17.7 Кб
ID:	106443

(cos(35-15)^2)/((((1+(sin(35+10)*sin(35-8)/(cos(15+10)*cos(8-15)))^0.5))^2)*cos(15+10)*cos(15)^2)=0.40925
что совпадает с результатами графического построения.

Или я что то напутал или по нормам активное даление занижается
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.06.2013 в 22:27.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 28.06.2013, 08:19
#35
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Согласно формуле (М.4) из СП 101.13330.2012 "ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ, СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ, РЫБОПРОПУСКНЫЕ И РЫБОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"
а вы тут еще смотрели http://dwg.ru/dnl/2564 (стр. 11)?

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Поискал по интернетам и нашел вот такую формулу
Если пошли ссылки на нормы, то она (формула) тут http://dwg.ru/dnl/1422

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Прочитал тему, ради интереса повторил построение Понселе
А при чем тут уклон засыпки? ведь этот метод не годен для таких случаев (может я что-то недопонял?)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2013, 09:10
#36
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
а вы тут еще смотрели...тут
Смотрел, это все одна и та же формула, только она не даёт того значения активного давления которое получается при графическом построении (при трении грунта о стену и наклоне стены отличных от нуля). Именно поэтому и возник вопрос.

Цитата:
А при чем тут уклон засыпки? ведь этот метод не годен для таких случаев (может я что-то недопонял?)
Согласен, метод применим только до значения угла засыпки равного углу внутреннего трения.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 02.07.2013, 17:05
#37
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Сергей Юрьевич прав. Тут полностью конструктивное решение менять надо, либо угол наклона насыпи. Сваи со сложным ростверком и анкерами, чтобы такой вес выдержать. Можно еще засыпку заменить на не сыпучий материал, чтобы сцепление появилось, создать контрбанкер... В любом случае данный размер подпорной стены мал для решения такой проблемы
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 07:42
#38
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Здравствуйте. Не могу понять п6.1 Пособия к СНиП 2.09.03-85 для уголковых подпорных стен. Помогите разобраться. Угол наклона расчетной плоскости к вертикали определяется из условия (14), но не более 45-фи/2. Есть грунт с фи=37. Выходит должно быть не более 26,5 градусов, а по формуле 14 при h=6.5 м, (b-t)=4.3 м 33,486 градусов. Я так понял угол наклона расчетной плоскости к вертикали принять 26,5 градусов, и при таком градусе расчетная плоскость должна упереться в грунт. Хотя здесь же они пишут для коротких задних консолей получается несимметричная призма обрушения, это я понимаю как расчетная плоскость должна упереться в плоскость стнки ниже отметки начала самой стенки где то в районе середины (плюс минус по высоте).
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 08:01
#39
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


прилагаю схемки

----- добавлено через ~1 ч. -----
еще вопрос по п5.7 У меня версия в ворде и тамв формуле(5) нет символа после косинуса и синуса
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная плоскость.JPG
Просмотров: 241
Размер:	69.7 Кб
ID:	155863  
Jambetto вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 11:33
#40
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Jambetto, картинка 2 правильнее. 45-фи/2

а что за форма стенки такая? зачем переднюю консоль так изощрённо завернули? почему не простая перевёрнутая "Т"?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. Анелка Прочее. Архитектура и строительство 4 08.06.2012 20:58
Расчет подпорной стены (вопрос по расчетным характеристикам грунта) Kacha Основания и фундаменты 3 04.06.2012 20:02
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания Жека ЦПП Основания и фундаменты 14 31.07.2011 14:48
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09