| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.01.2021, 07:29 | #1 | |
Подкрановая консоль на сварке через закладную
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
||
Просмотров: 3473
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Что за рекомендации новые?) С другой стороны чем принципиально отличается предлагаемое заказчиком, от стандартной подкрановой консоли в металлокаркасе, когда к полке стальной колонны приваривают двутавр торцом длиной 0,5-0,6м, на который опираются ПБ, смущает то что шов не заводской?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Rane, нет норм на выносливость закладных деталей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
Вообще да, приваривают консоли, но к стальным колоннам. А тут закладная огромная, плюс в пособии максимум 9 анкеров рассматривается. Ну и как ниже отметили не понятна работа закладной на выносливость. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Ну мы короче целый завод делали, там без кранов, но главные стальные балки жестко крепились к закладной в жб колонне, балки 50-70 профилей. Я все равно не вижу ничего страшного в вашем решении, прищурьтесь на коэффициент динамичности. 10т не самый тяжелый опорный кран
|
|||
|
||||
Цитата:
В примере пособия на одной картинке посчитана сдвигающая нагрузка от одного ряда, а проверку все равно сделали на полное сдвигающее усилие:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
eilukha,
Накосячили в каком месте? По Вашему мнению, правильная нагрузка на призму выкалывания 5 кН или 10 кН
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
eilukha,
Я с вами полностью согласен, вот только авторы данного пособия и авторы СТО 36554501-048-2016 "АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОНУ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ" С нами категорически не согласны (также авторы калькуляторов от фирм Hilti и Fischer) все они в один голос утверждают что призма выкалывания от ближнего к краю ряда анкеров воспринимает полную сдвигающую нагрузку:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Дело в том что по этому расчету получается, что хоть 100 анкеров поставь (50 рядов по 2 анкера), а проверка у тебя не сойдется, так как вся нагрузка все равно будет восприниматься только 2 крайними анкерами.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Могу ошибаться, но вроде бы в СТО написано как делают они, а не как следует делать другим или как делать правильно. Т. е. это уведомление типа «мы такие-то делаем как-то».
----- добавлено через ~2 мин. ----- - значит, точно косяк в примере. Может в теории правильно. |
|||
|
||||
eilukha,
Написал письмо умным людям, получил ответ: "Согласно п.4.7 Пособие распространяется только на крепления, имеющее не более 2 анкеров в ряду, в направлении действия сдвигающей силы. Связано это с недостаточной изученностью работы механизма откалывания и влияние на него жесткости анкеров. Из рисунка 5.20 Пособия следует, что в случае если ближайшие к краю ряд анкеров имеют пластину с овальными отверстиями, контур откалывания края следует строить начиная от дальнего (2-го ряда анкеров). При заполнении отверстий в прикрепляемой детали по п.5.15, контур откалывания следует строить от ближайшего к краю ряда анкров. Такое положение связано с исследованиям, показывающими, что жесткость участка бетона на откалывание существенно выше жесткости анкеров на сдвиг (при 2 анкеров в ряду), поэтому в запас принято ограничивать вовлечение бетона в работу. При большем количестве стержней в ряду данных на сегодня недостаточно, что установить надежную зависимость, учитывающую распределение усилий между анкерами. С Уважением, Болгов Андрей зам.зав. лаб.№2 НИИЖБ"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуация из категории А через категорию В | проект 1234 | Пожарная безопасность | 1 | 02.06.2017 18:01 |
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 24.03.2017 16:18 |