| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как правильно выполнить перемычку?

Как правильно выполнить перемычку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2021, 12:25 #1
Как правильно выполнить перемычку?
zloy1653
 
Регистрация: 27.11.2017
Сообщений: 24

Всем добрый день. Проектируем ЖК, сейсмика, 8 баллов. Читаем СП14, видим, что перемычки необходимо заводить на всю ширину стены, минимальная глубина опирания допускается в ненесущих стенах на 200 мм. В архитектуре заложены перегородки из газоблока 90 (не знаю, что за размер такой, первый раз вижу). Как обеспечить необходимое опирание перемычки в данном случае? Если можно уменьшить, чем обосновать? Перемычка представляет из себя 2 арматурины и бетон толщиной 60 мм.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 86
Размер:	30.6 Кб
ID:	234582  

Просмотров: 5580
 
Непрочитано 16.02.2021, 12:34
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


А что это за проем такой? К чему крепить наличники?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 12:40
#3
zloy1653


 
Регистрация: 27.11.2017
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А что это за проем такой? К чему крепить наличники?
Это наследие согласовал заказчик ещё на стадии п, теперь решения менять практически невозможно. Площади помещений ограничены. Обрамление проемов подразумевается установкой вертикальных каркасов и созданием жб сердечников толщиной 60 мм. Как по мне, так бред с самого начала
zloy1653 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 12:47
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от zloy1653 Посмотреть сообщение
Обрамление проемов подразумевается установкой вертикальных каркасов и созданием жб сердечников толщиной 60 мм.
Ну так и сделайте перемычку одним целым с сердечником, заведя в него ее арматуру.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 12:49
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от zloy1653 Посмотреть сообщение
Обрамление проемов подразумевается установкой вертикальных каркасов и созданием жб сердечников толщиной 60 мм.
СП 14 2018, пункт 6.5.6 читать внимательно до просветления.
P.S. А потом прочитать пунт 6.5.5 и немножка погрустить.
P.S.2. А ещё эта, 90мм проверить на предмет соответствия нормам СП 15 на предмет гибкости стенки.

Последний раз редактировалось Komplanar, 16.02.2021 в 13:00.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 13:23
#6
zloy1653


 
Регистрация: 27.11.2017
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
СП 14 2018, пункт 6.5.6 читать внимательно до просветления.
P.S. А потом прочитать пунт 6.5.5 и немножка погрустить.
P.S.2. А ещё эта, 90мм проверить на предмет соответствия нормам СП 15 на предмет гибкости стенки.
Да уже выучили наизусть почти эти пункты) А вот с гибкостью вряд ли всё там в порядке, спасибо, сейчас буду считать и посмотрю, что по факту с перегородкой.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ну так и сделайте перемычку одним целым с сердечником, заведя в него ее арматуру.
Хороший вариант, спасибо. Сейчас предложу в вышестоящие инстанции
zloy1653 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 13:32
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от zloy1653 Посмотреть сообщение
Да уже выучили наизусть почти эти пункты)
Эм.
Цитата:
6.5.6 Дверные проемы в кирпичных (каменных) перегородках на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов должны иметь железобетонное или металлическое обрамление.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 13:36
#8
zloy1653


 
Регистрация: 27.11.2017
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Эм.
Цитата:
6.5.6 Дверные проемы в кирпичных (каменных) перегородках на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов должны иметь железобетонное или металлическое обрамление.
Решение в металле полностью и бесповоротно исключено из проекта
zloy1653 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 13:38
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от zloy1653 Посмотреть сообщение
Решение в металле полностью и бесповоротно исключено из проекта
Хм, странно. Типовое решение как раз рама из окаймляющих уголков.
Ну, если будете делать из железобетонных столбиков по краям, то не забудьте связать их с кладкой, например, через шов выпустить П-образный хомут из шестерки АI, который будет огибать два стержня столбика и заходить в газобетон сантиметров этак на 30.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как правильно выполнить перемычку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно восстановить "провисшую" оконную перемычку? Tolmachev.I.R Каменные и армокаменные конструкции 10 11.12.2018 10:56
Как правильно выполнить данный узел стыка колонны с балками и со связью FRAER Металлические конструкции 44 16.03.2018 13:51
SCAD 21.1 Как правильно выполнить триангуляцию?! Dinar^^ SCAD 38 18.01.2017 09:15
Как правильно подобрать перемычку для несущей стены? Jenich84 Прочее. Архитектура и строительство 17 02.02.2012 20:17