| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
08.09.2020, 16:25 | #1 | |
Можно ли расход воды через водогрейный котел считать через перепад давления на входе и выходе котла?
Регистрация: 08.09.2020
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3979
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Характеристику сопротивления (она постоянная для котла) можно рассчитать, зная сопротивление котла при паспортном расходе. А по замеренному перепаду и известной характеристике одной формулой определяется расход. Именно по такому принципу определяется расход с помощью дифманометров, но там устанавливается точно рассчитанная и точно изготовленная измерительная диафрагма. Вот только достоверных гидравлических характеристик котла вряд ли найдете. В паспортах очень неточные сведения. Цитата:
И не ищите в правилах "если нельзя, но очень хочется, то можно". |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 88
|
Некоторые расходомеры (трубка Вентури, диафрагма) измеряют расход по известному перепаду. Но они тарированы, у них регламентируются размеры и допуски, диапазон рабочих температур и сред и еще много чего.
Если бы это было нужно для внутренних нужд, то можно было бы один раз измерить расход и найти коэффициент расхода из формулы расхода. Этот коэффициент не должен сильно зависеть от скорости жидкости в трубе. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...E%D0%B4%D0%B0) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно устраивать выход их технического подполья через лестничную клетку в 5-этажном жилом доме? | Gilmiyarova_Tatyna | Архитектура | 4 | 16.04.2014 16:11 |
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким? | ДИМАсфен | Обследование зданий и сооружений | 7 | 21.01.2014 18:55 |
Можно ли подключить через регуляторы давления одну из зон 2-ухзонной системы водопровода | Дмитрий78 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 16.12.2013 21:30 |
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час | dextron3 | Инженерные сети | 40 | 29.01.2011 22:50 |