Какая должна быть производительность при аварийном опорожнении РВС 2000м3(нефть)!?
MiF700
 
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 13

На основании какого документа определить производительность при аварийном опорожнении РВС 2000м3(нефть)!?
Просмотров: 3220
 
Непрочитано 26.11.2012, 18:27
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Скорость истечения всякой жидкости из отверстия в открытом сосуде находится в прямой зависимости от высоты столба жидкости, стоящего над отверстием. Гениальный Торичелли, ученик Галилея, первый указал на эту зависимость и выразил ее простой формулой:
v = √2gh
где v – скорость истечения, g – ускорение силы тяжести, a h – высота уровня жидкости над отверстием.
Я. Перельман
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 09:42
#3
MiF700


 
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 13


Тогда так)
Существуют ли временные ограничения по опорожнению резервуара с нефтью при аварийной ситуации? Если есть то какие?
MiF700 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 11:22
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Видимо только объёмы резервуара для стока регламентируются и скорость движения нефти по трубопроводам при опорожнении...

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы
Цитата:
10.10. Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 куб.м для легковоспламеняющихся и 5 куб.м для горючих нефтепродуктов, устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.
Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30% суммарной вместимости всех расходных резервуаров и не менее вместимости наибольшего резервуара помещения.

Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть подземным и располагаться снаружи здания на расстоянии не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м от стен с проемами. Специальный аварийный резервуар может не предусматриваться, если обеспечивается самотечный слив нефтепродуктов в резервуары основной емкости склада.
РД 153-39.4-113-01 Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов
Цитата:
7.3.3 На территории НПС, в том числе на территории резервуарного парка, прокладка нефтепроводов должна быть подземной. Трубопроводы, подлежащие опорожнению, должны укладываться с уклоном не менее 0,002.
Скорости движения нефти в трубопроводах должны составлять:
во всасывающих и самотечных трубопроводах 0,5-1,5 м/с;
в нагнетательных трубопроводах 0,5-7,0 м/с.
А чего ГОиЧС говорят ?
Аварийные ситуации, кстати, бывают разные...
При ядерном взрыве всё равно опорожнить не успеете. А при пожарах опять же смотря где и что горит. Ну судя по логике...


А нет.
Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов ПБ 03-605-03
Цитата:
8.2.2. Минимальная пропускная способность дыхательных клапанов, предохранительных клапанов и вентиляционных патрубков определяется в зависимости от максимальной производительности приемо-раздаточных операций (включая аварийные условия) по следующим формулам:
...
А скорость опорожнения вроде как пишут не должна быть больше пропускной способности дыхательных клапанов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 27.11.2012 в 11:30.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 16:58
#5
MiF700


 
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 13


Спасибо!

Последний раз редактировалось MiF700, 25.09.2018 в 23:17.
MiF700 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 17:02
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Ну как же нет, если вон они ?
Верхний лимит расхода есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 16:12
#7
MiF700


 
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 13


.

Последний раз редактировалось MiF700, 25.09.2018 в 23:16.
MiF700 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какая должна быть производительность при аварийном опорожнении РВС 2000м3(нефть)!?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 -mavlin- Разное 25 24.06.2008 11:37
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00