В геологическиз изысканиях имеется "Журнал статического зондирования" и "Расчеты несущей способности забивной сваи диаметром: 30 см"
Можно ли как-то использовать результаты статического зондирования для определения несущей способности буронабивной сваи? Или это результаты только для забивных свай можно использовать?
Просмотров: 2563
 
Непрочитано 30.08.2016, 09:26
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Можно ли как-то использовать результаты статического зондирования для определения несущей способности буронабивной сваи? Или это результаты только для забивных свай можно использовать?
В нормах же есть этот момент!!!! только с ограничением к длине и диаметру сваи.
СМ СП 24.13330 п 7.3.12

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 30.08.2016 в 09:37.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 09:49
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нашёл, спасибо!

----- добавлено через ~10 мин. -----
Ограничения по длине и диаметру не нашёл, пишут только "работающей на сжимающую нагрузку".
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 10:09
1 | #4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ограничения по длине и диаметру не нашёл, пишут только "работающей на сжимающую нагрузку".
В таблице 7,17 примечание 2
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли использовать результаты статического зондирования для определения несущей способности буронабивной сваи?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчет сваи по результатам статического зондирования kalgan Основания и фундаменты 12 22.07.2014 20:03
Несущая способность буронабивной сваи для частного дома, 2 варианта определения значения по СНиП Staz Основания и фундаменты 13 03.07.2014 21:31
Формула для определения несущей способности сваи по материалу vaca Основания и фундаменты 12 04.05.2012 19:28
Вопрос по определению несущей способности пирамидальной сваи. B0RGiR Основания и фундаменты 3 14.09.2011 11:38