| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли такая связь раскреплением верхнего пояса балки

Является ли такая связь раскреплением верхнего пояса балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2019, 16:13 #1
Является ли такая связь раскреплением верхнего пояса балки
Nutaff
 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42

Привет всезнающие! будет ли такая связь являться раскреплением верхнего пояса балки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уз.jpg
Просмотров: 939
Размер:	65.0 Кб
ID:	216596  

Просмотров: 12112
 
Непрочитано 07.08.2019, 16:19
1 | #2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Для прокатной балки вероятнее всего будет, хоть и не соответствует требованиям норм (раскрепляться должен непосредственно сжатый пояс, он же верхний в данном случае). Но чтобы наверняка раскрепляло - добавьте вертикальное ребро.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 16:36
#3
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Для прокатной балки вероятнее всего будет, хоть и не соответствует требованиям норм (раскрепляться должен непосредственно сжатый пояс, он же верхний в данном случае). Но чтобы наверняка раскрепляло - добавьте вертикальное ребро.
Спасибо! а вертикальное ребро от пластины до верхнего пояса?
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2019, 16:55
#4
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Nutaff, Рекомендовал бы связь крепить к балке через вертикальное ребро, тогда вопросов точно нет. При такой конструкции как у вас показано способность раскрепить будет сильно зависеть от жесткости нижнего пояса из плоскости.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2019, 04:09
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
Спасибо! а вертикальное ребро от пластины до верхнего пояса?
Я бы на всю высоту сделал, а если усилия в связях большие, еще бы и ответное ребро воткнул, на всякий случай
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уз.jpg
Просмотров: 505
Размер:	100.9 Кб
ID:	216615  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2019, 12:12
#6
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Я бы на всю высоту сделал, а если усилия в связях большие, еще бы и ответное ребро воткнул, на всякий случай
А в чем смысл данного ребра на всю высоту при таком решении?

Если уж решили делать вертикальные ребра то конструктивно более чистую работу связи обеспечит решение как во вложении.
При вашем же решении узла при потере устойчивости верхним поясом, нижний пояс балки в любом случае будет вываливаться вбок что может свести раскрепление на нет
Вложения
Тип файла: pdf Bracing connection.pdf (1.84 Мб, 457 просмотров)
Тип файла: pdf Options of connections woring.pdf (1.77 Мб, 405 просмотров)

Последний раз редактировалось slava_lex, 10.08.2019 в 12:19.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 15:33
#7
Psk1


 
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6


СП16 требует раскреплять СЖАТЫЙ пояс. Никакие смещения делать нельзя!

8.4.2 При определении значения φb за расчетную длину балки lеf следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого сжатого пояса поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l - пролет балки); за расчетную длину консоли следует принимать: lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l - длина консоли) или расстояние между точками закрепления сжатого пояса в горизонтальной плоскости - при закреплении пояса на конце и по длине консоли
Psk1 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 16:07
#8
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
СП16 требует раскреплять СЖАТЫЙ пояс. Никакие смещения делать нельзя!
Все, регрессировали до мышей.
gad вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 20:48
#9
Psk1


 
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Все, регрессировали до мышей.
Вы посмотрите на старые серии, там везде связи непосредственно крепятся к сжатому поясу. Наверно не просто так.
Psk1 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 11:25
#10
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
Вы посмотрите на старые серии, там везде связи непосредственно крепятся к сжатому поясу. Наверно не просто так.
Видимо мы разные серии смотрели.
Блин, как это на тролинг похоже.
Если еще подождать то и до булинга докатимся.
Вспоминается незабвенная тема с "Павлинарием" я тогда просто угорал.
gad вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 11:40
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
точками закреплений сжатого сжатого пояса поперечных смещений
- а что считать закреплением от поперечных смещений?:
  1. Насколько микрон/сантиметров можно сместиться от середины пояса?
  2. Какая минимальная жёсткость крепления будет обеспечивать собственно крепление?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 12:06
#12
Psk1


 
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что считать закреплением от поперечных смещений?:
  1. Насколько микрон/сантиметров можно сместиться от середины пояса?
  2. Какая минимальная жёсткость крепления будет обеспечивать собственно крепление?
Узлы связей шарнирные. Жёсткость крепления никакая.
Как можно раскреплять сжатый пояс, а связь крепить к стенке? Мне кажется нужно понимать, сниповские коэффициенты основаны на экспериментах, там раскреплялся сжатый пояс а не стенка. И все доводы в пользу смещения - ничем не подтверждённые размышления

----- добавлено через ~4 мин. -----
Gad, покажите ваши серии. Пока не одного довода не привели в пользу смещения

Последний раз редактировалось Psk1, 22.08.2019 в 12:15.
Psk1 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 12:21
#13
a.a.osolodkin


 
Регистрация: 29.01.2016
Черепоовец
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
Узлы связей шарнирные. Жёсткость крепления никакая.
Как можно раскреплять сжатый пояс, а связь крепить к стенке? Мне кажется нужно понимать, сниповские коэффициенты основаны на экспериментах, там раскреплялся сжатый пояс а не стенка. И все доводы в пользу смещения - ничем не подтверждённые размышления

----- добавлено через ~4 мин. -----
Gad, покажите ваши серии. Пока не одного довода не привели в пользу смещения
А как вы считаете в балочных клетках при поэтажном опирании второстепенные балки могут раскреплять сжатый пояс главных балок?
Узел опирания шарнирный но ось второстепенной балки находится выше оси пояса главной.
a.a.osolodkin вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 12:21
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
в которых раскреплялся сжатый пояс а не стенка.
если вспомнить лабы в ВУЗе где экспериментально показывали плоскую форму. так там вообще "линейка" была. Не было у нее поясов, но вот если бы с двух сторон ее пальцами удерживать в середине сечения, то нагрузка возрастала пока пальцы держат или прочность "линейки" обеспечена. Т.е. для сечения из двутавра поставив ребра жесткости в стенке и прикрепив к ним связь, условие СП(СНиП) вполне себе выполняется.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 12:27
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
Узлы связей шарнирные. Жёсткость крепления никакая.
- без комментариев.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 12:37
#16
Psk1


 
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
как вы считаете в балочных клетках при поэтажном опирании второстепенные балки могут раскреплять сжатый пояс главных балок?
Узел опирания шарнирный но ось второстепенной балки находится выше оси пояса главной.
Само собой раскрепляет.балки же крепятся к сжатому поясу.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
без комментариев
Наверно вы меня не поняли. Когда балку начнёт закручивать, связь просто провернется с балкой и все ляжет. Вы же не считаете что соединение связи и балки жесткое?
Psk1 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 12:51
#17
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
Gad, покажите ваши серии. Пока не одного довода не привели в пользу смещения
"Где Ваши докозательства?" цитата из к.ф. "Красная жара". Я от Вас тоже ни каких доказательств не увидел.
Только цитата из СП, а тут уж каждый толкует, как может - вернее, как умеет в силу своих знаний и понимания.

Да, не буду я ни каких доказательств приводить - я не очень мягко говоря к таким вещам склонен. Тут народу полно, чтоб
такие вещи растолковывать. Я в этой ветке так пофлудить и потролить.

Да, гн. Админ именно так. Дайте чуть повеселиться, а завтра порежеде мои посты, как ненужные и вредные.
gad вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 13:04
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
балку начнёт закручивать
- она тоже на шарнирах?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 13:14
#19
Psk1


 
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- она тоже на шарнирах?
Двутавр плохо работает на кручение, поэтому крутящий момент в нем допускать нельзя
Psk1 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 13:17
#20
Psk1


 
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6


Вот так делали при экспериментах например
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка.PNG
Просмотров: 362
Размер:	161.0 Кб
ID:	217048  
Psk1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли такая связь раскреплением верхнего пояса балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
раскрепление верхнего пояса балки профнастилом Анатолий Лев Металлические конструкции 122 04.09.2018 15:38
Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу Vlad1990 Металлические конструкции 23 28.05.2018 07:26
Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы? student-PGS Металлические конструкции 40 12.09.2014 11:12
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57