| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.09.2019, 11:18 | #1 | |
Спаренное сечение двутавров, друг над другом, расчёт несущей способности.
Регистрация: 19.09.2019
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2609
|
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.09.2019
Сообщений: 3
|
"Легко решается в расчетных программах (Лира Скад ...)".
Благодарю Вас. Но. Для меня это не легко и не быстро, к сожалению. Думал есть коэффициент. Например спаренное сечение (когда рядом), кажется можно тупо умножить на 2. Здесь должны быть коэффициенты поболее, вроде. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Если просто подсунуть один двутавр под другой, получится то же, что если поставить рядом - простое удвоение.
Если надежно соединить оба профиля - например, приварить расчетными швами - можно дотянуть до коэффициента . Например, для двутавра I30 с A=40.6см2, h=29.8см, W=424см3 коэффициент получится |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
В реальности будут сварочные напряжения, которые снизят несущую способность. Если учесть влияние сварочных напряжений коэффициентом 0,7...0,95 ~ 0,8, то роста выше 2 уже и нет. Также нужно учесть, что присоединяемый двутавр не сможет сразу включиться в работу. Без надежного соединения он способен воспринять только дополнительную нагрузку, передаваемую на конструкцию. Поэтому конструкцию перед усилением нужно разгрузить, а саму сварку нужно расценивать, как возможность обеспечения включения присоединяемого двутавра в работу для восприятия последующих дополнительных нагрузок. Еще остаются вопросы усиления узлов опирания. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
А по устойчивости можно потерять, а не выиграть, ибо получится высоченный, но узкий профиль.
Нельзя сводить всё к формуле. Тут нужна конструкторская работа, как сказал Tamerlan_MZO. Начать нужно с расчётной схемы "до" и "после". Просчитать и по первому и по второму предельному состоянию. Разработать узлы опирания и соединения. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.09.2019
Сообщений: 3
|
Цитата:
На этом форуме проектные работы заказываются в другой ветке? |
|||
|
||||
Administrator
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Подсказать на уровне грубой прикидки, как правило, народ и бесплатно готов, но нужна информация: чертежи или хотя бы схемы существующей конструкции (включая узлы опирания); нагрузка; техническое состояние состояние; откуда вообще мысль, что что-то надо усилять; фотографии и прочее. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт несущей способности сваи (учёт отрицательного давления от насыпного грунта) | lionzoll | Основания и фундаменты | 45 | 21.03.2019 14:13 |
Расчет несущей способности сваи-колонны | nova | Основания и фундаменты | 3 | 29.09.2013 14:17 |
Резерв несущей способности конструкций пром здания (типовой проект) | anatoliy-melnik | Обследование зданий и сооружений | 12 | 05.08.2013 08:59 |
Расчет основания по несущей способности при реконструкции | wrong | Основания и фундаменты | 4 | 26.03.2013 07:23 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |