Возможно использование кабеля КГ-ХЛ для питания крана во взрывоопасной зоне?
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 5123
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Насколько понимаю, групповой прокладки нет, значит нг не обязательно, т.е. до шкафа управления краном скорее всего нг, а сам кран пойдет КГ еще наверно можно КГН если он есть ХЛ, а вы обратитесь в этот институт, пусть они скажут завод-изготовитель!
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 14
|
Прокладка одиночная до рубильника. КГН-ХЛ не существует. С институтом связываться себе дороже, они теоретики, а мы монтажники, они оборудование закладывают которого не существует очень часто. А разве разрешается во взрывоопасных зонах прокладывать горючий кабель.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
я бы сделал так, до рубильника с индексом НГ, для крана пусть будет КГ-ХЛ, ПУЭ табл. 7.3.14 "резину" - допускает; я наверно даже понял откуда они взяли кабель КГнг - они прочитали п.7.3.75 и дописали индекс "нг"! В соответствии с инструкцией ВСН 332-74 для крана нужен кабель ВБВ но он до -50 только. в общем думаю КГ-ХЛ нормальный кабель, тем более вы же проведете все расчеты, в частности на невозгораемость и хоть он и не нг, вспыхнуть не должен в любом случае. Ну может кто что еще подскажет! и все таки позвоните в институт, зачем вам брать на себя ответственность, выкатите им претензию!
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 14
|
ВБВ же не гибкий кабель. А нам нужен гибкий подвод. Звонил на завод по изготовлению кабелей Кольчугино, сказали только КГ, КГ-ХЛ, КГн. По температуре эксплуатации подходит КГ-ХЛ. И что интересно позвонил на завод по изготовлению крана, запросил кабель каким питается тельфер на кране, сказали что КГн. Ну я объяснил что он не проходит по температуре, обещали ответить. Будем ждать.
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 1
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно посчитать кабель | Shoorup | Программирование | 122 | 06.02.2020 14:09 |
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? | viking1963 | Железобетонные конструкции | 20 | 06.10.2016 15:49 |
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых | sinner | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2012 16:43 |
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое? | iluxxa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.07.2012 10:36 |
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 29.06.2009 03:45 |