Допустима ли огнезащита металлической лестничной клетки Л1 сэндвич-панелями
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
||
Просмотров: 4027
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Металлокаркас тоже надо весь защищать от огня, с доведением до нормативного REI. Предлагаемое Заказчиком решение может оказаться очень трудно согласуемым и весьма дорогостоящим из-за стоимости огнезащиты металлоконструкций и стоимости самих металлоконструкций.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Цитата:
Поправьте меня, пж-та: несущие конструкции лестничной клетки в моём варианте закрыты сэндвич-панелями с ПО EI 90, т.е. огонь доберётся до них лишь через 90 минут после начала пожара на складе, т.о., ПО по R90 будет выполнен, при условии наличия заключения об огнестойкости на узлы сопряжения сэндвичей с металлокаркасом? (лестничные косоуры и балки лестничных площадок планирую штукатурить по сетке до необходимых R60) Последний раз редактировалось AAE_01, 07.08.2015 в 15:45. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,833
|
AAE_01, вообще-то фотографии прекрасно прикрепляются к посту.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Если такое заключение есть, то, думаю, всё будет нормально. Откуда доберётся огонь до металлоконструкций (МК) - большой вопрос, могут потребовать защищать МК со всех сторон. В вашей схеме огонь может и со стороны шахт лифта до МК достать - кабина лифта, электропроводка внутри шахты прекрасно горят.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
С точки зрения экспертизы это возможно. Нужно обеспечить требуемый показатель EI сэндвич-панелями и доказать, что вся "этажерка" каркаса, которая служит для обеспечения проектного положения данных сэндвич-панелей, а также маршей и площадок лестницы, обладает требуемым показателем REI.
Это решение из разряда "грязных", имхо. Всегда стараюсь избегать подобного. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Видать это еще пересекается вот с этой темой
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74551 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Цитата:
----- добавлено через 15 сек. ----- благодарю, ценно! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? | Kossma | Архитектура | 20 | 03.04.2016 19:08 |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.06.2013 11:40 |
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки | SergKA | Архитектура | 7 | 24.04.2010 08:10 |
Стены лестничной клетки | vdu1 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 11.03.2010 16:16 |