Сообщений: n/a
|
Ал-й, да ладно уважение, я про ответственность в первую очередь. Конечно им наши нормы не слишком актуальны, но ведь мы говорим про качественный физнелин, какие там региональные нормы? Там везде одинаково действующий математический сопромат и механика разрушения.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Кстати, в техподдержке заглумили закон 14 (кусочно линейный) при его применении к бетону - нельзя... И нельзя, значит было использовать с его помощью СП-е диаграммы для бетона и тестировать прогрессирующее, что мы тут когда-то делали - "правильные" только 25-й и 35-й - это для информации (кажется, ВоТ призывал использовать СНИПовские в Лире - увы...) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
А про SAP можно поподробнее? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Дрюха, ну это основной инструмент проектировщиков на западе, как Лира со Скадом у нас в стране. Характерен тем, что релизы выходят не часто, число пользователей колоссально и потому большое число ошибок изжито давно. Есть API, поддержка 64-битности... Такие вещи, как несогласованные стеки, или учет преднапряжения - есть в комплекте уже многие годы. Версия для работы с поэтажными планами по аналогии с Мономахом - ETABS (можно спокойно работать только в нем, в отличие от Мономаха). Стоят на Западе дешевле наших программ. Но тонкость вся еще и в гармонии с западными нормами - к примеру четко прописанными порядками выполнения расчета высоток по деформированной схеме, либо учету пластических деформаций при расчетах на сейсмику. Т.е. дать нам SAP2000 - все равно всех проблем не решить )
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
palexxvlad, мне кажется, что авторы программ и нормотворцы - это одна школа. Не принято в стране знаниями делиться, все на уровне боязни, что кто-то утащит кусок пирога. Сформирован закрытый клуб, зарабатывающий деньги и не думающий об ответственности... Кстати, тяжелые программы - своего рода выход, ведь там можно полностью положиться на себя - что ввел, то и получил. Просто подготовки хватит у единиц.
Цитата:
Последний раз редактировалось Ал-й, 03.10.2012 в 18:24. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
ну значит, логично, что и 21-й в топку , а если в топку, то зачем он там(в Лире) сейчас смущает умы невинных инженеров? Последний раз редактировалось palexxvlad, 03.10.2012 в 18:49. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ну на этот вопрос Вы уже ответили ) ведь кто знает что там, если копнуть... И останутся ли пользователи/покупатели нелинейности... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
в том то и дело, что лишь иллюзия |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Вставлю и свои "пять копеек".
К сожалению, получить какую-либо конкретную информацию от разработчика, действительно, достаточно сложно. Но у меня сложилось впечатление, что это связано не столько с нежеланием работать с клиентами, сколько с организационной неспособностью на конкретном уровне объяснить, как оно работает. Коллектив разработчиков состоит ведь не только из спецов по строительной механике, теории упругости и пластичности, сопромату, железобетону и т.д. и т.п., но и из математиков и программистов. Последние и реализуют идеи первых. Идей, то есть всяких теорий - много, а путей их програмной реализации еще больше. Нормировать применение теорий и расчетных моделей (не путать с КЭ-моделью) - бесполезно, равно как и методы их реализации. Вот и получается, что используется, например, для расчета оболочек теория железобетона с трещинами Карпенко, а даже на простом примере результаты ручного счета и машинного скорее всего будут отличаться. Потому что используется универсальный алгоритм решения систем уравнений на все случаи жизни - и для предельно простых случаев, и крайне сложных. Так же и с расчетом прогибов. Даже ручной расчет статически неопределимой (жестко защемленной обоеими концами) однопролетной железобетонной балки дает различные результаты в зависимости от применяемых подходов и формул. Поэтому из своего личного опыта могу сказать - линейно упругий расчет сооружения, нелинейный расчет сечений на основе деформированной модели и ручная проверка прогибов и трещиностойкости. Однозначно, не будет такая конструкция оптимальной по расходу материалов. Но зато будет надежной, и спать можно будет спокойно. ИМХО. ЗЫ. И коль уж коснулись общения с разработчиками софта, вспомню, хотя и не совсем в тему. Лет этак 7-8 тому пытался дознаться у создателей SCAD (тогда приобрели версию 11.1), почему они при работе с графикой не задействуют процессор видеокарты, а грузят центральный. Внятного ответа так и не получил, хотя мой визави заверил, что программеры SCAD Group работают над этим вопросом. Тестил недавно 11.5 - воз и ныне там. Отсюда вывод - прежде чем принимать решение о покупке лицензионного софта, нужно как следует погонять версии, имеющиеся в свободном доступе. Чтобы не сесть в лужу в буквальном смысле слова, купившись на рекламные заявления и презентации. ИМХО-2 |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Просто сказать линейный расчет сооружения нельзя - надо раскрыть что учитывает данный расчет (монтаж, реальные жесткости, грунт (какая модель)) и т.д. И результаты НДС при вариации названных параметров получаются шибко различными.
|
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Цитата:
Не случайно нормы проектирования по железобетону всех стран допускают применение линейно-упругого расчета конструкций в сочетании с нелинейным расчетом сечений. Учет нелинейности - это методологически правильный подход к проектированию, неучет ее - от безысходности. К слову, о реальных жесткостях. На сегодняшний день с их учетом можно рассчитать одну конструкцию - балку, плиту или простую, даже скорее простенькую раму. Попробуйте это учесть при расчете сложного пространственного сооружения с упруго-податливыми узлами сопряжения конструктивных элементов... Рискну предположить, что выполнять такой расчет будете очень и очень долго. И вряд ли это будет оправдано. В данном случае не цель оправдывает средства, а средства определяют цель. Последний раз редактировалось selega, 04.10.2012 в 14:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
Вот и приходим от красивой нелинеки к "родным" k=0.6 k=0.2 (0.3)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Подобные коэффициенты снижения жесткости встречаются в нормативах многих стран. Но нигде в литературе не приходилось встречать детальное описание их применения. Вполне очевидно, что использовать один и тот же коэффициент к колоннам всех этажей, к примеру, 20-этажного здания будет совершенно некорректно. Тогда вопрос - а какие коэффициенты применять и исходя из какого критерия? Про ригели и монолитные плиты и говорить нечего.
Вспомните курс железобетона в вузе. Курсовая - поперечная рама одноэтажного промышленного здания из трех-четрых колонн и сегментными фермами или двускатными балками в покрытии. Вполне вероятно, что в таких системах подобный прием может дать эффект. В мою бытность студентом (начало восьмидесятых прошлого века) изменение начальной жесткости каким-то там образом учитывали вручную. Если копнуть поглубже, то станет ясно, что ничего не ясно. Вопросов больше, чем ответов. А проектировать нужно сегодня, потому что должно было быть построено еще вчера |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Например линеаризация учета ползучести (пренебрежение малостью скорости изменения состояний) могла бы быть переведена на русский следующим образом: усилия возникающие в (линейной) конструктивной схеме сооружений из материалов способных на ползучесть, расчет которой произведен с мгновенными изменениями состояний, от неравномерности осадок перекосов и т.п. в пределах рекомендуемых предельных значений (снипами основания , нагрузки) нужно не учитывать. Привожу пример оценки вертикальных усилий в раме без учета жесткостей, с учетом жесткостей, и с учетом жесткостей и монтажа. [стена 6000*200] пролет 3 метра, [колонна 500*500] пролет 6м, [колонна 500*500] пролет 6 м, [колонна 500*500]. высоты 3 м. перекрытия [200*6000] нагрузка на перекрытия еденичная., вес конструкций нулевой. Ибо к тому говорю, что приносят расчет проверить, а на верхнем этаже в ригеле рабочая арматура в районе колонны снизу. Последний раз редактировалось p_sh, 05.10.2012 в 08:37. |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Цитата:
Цитата:
Монтаж в зданиях выше 5 этажей учитывать необходимо (ИМХО). Ну, или, по крайней мере, принимать во внимание. Ну, а концептуальные подходы к конструированию ригелей у каждого могут быть свои. Это уже инженерное искусство, замешанное на опыте, подпитанном интуицией и здравым смыслом |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Полагаю такой расчет совсем не имеет отношения к реальности - не сработет этот ригель на удвоенном (полуторном) пролете. зы Если мы не учитываем температурные воздействия (в определенных условиях), договорились не учитывать перекосы в пределах норм, то уж тогда следует и усилия в ригелях оценивать в соответствии с этими положениями. и от этого оценка усилий в вертикальных конструкциях. И снова, преданный безделью, Томясь душевной пустотой, Уселся он - с похвальной целью Себе присвоить ум чужой; Отрядом книг уставил полку, Читал, читал, а всё без толку: Там скука, там обман иль бред; В том совести, в том смысла нет; На всех различные вериги; И устарела старина, И старым бредит новизна. Последний раз редактировалось p_sh, 05.10.2012 в 12:20. |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Цитата:
При всем уважении к поэту, далековат он был от строительства. Дискуссия как-то незаметно утратила свою актуальность ввиду постепенного размытия сабжа. Замечу, что нормы регламентируют правила проектирования конструкций, а не сооружений. В отношении расчета сооружений, в частности, в п. 6.1.3 СНиП 52-01 записано: Определение предельных усилий и деформаций в бетонных и железобетонных конструкциях следует производить на основе расчетных схем (моделей), наиболее близко отвечающих реальному физическому характеру работы конструкций и материалов в рассматриваемом предельном состоянии. А как это положение реализовывать, каждый для себя решает сам. Естественно, принимая на себя всю ответственность за собственные действия. Последний раз редактировалось selega, 05.10.2012 в 20:16. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Модуль упругости железобетона для Скада | C1 | Железобетонные конструкции | 19 | 08.09.2020 13:23 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |